机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。3 e% O1 @+ j6 p; {4 W2 u2 l+ H6 m

# j6 ]1 ]9 _6 p9 q* z/ A$ x关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
6 Y2 E/ O- j2 S! ], D( s6 y$ A- ~  U$ s$ s, [3 `9 r- ?$ Q
隔离变压器7 k' @$ p9 \; q- ^  u5 K! C( j0 Z
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 p6 q5 T6 q8 R3 A$ N" ^最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

1 e6 f" A. u* R$ e
2 t+ W# }! l+ o; z: O  I3 L6 d不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
" p8 P" @1 f# V' _; K$ L) S  ~首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
' z; u3 z1 a  j& F) C1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)1 D2 l- r1 z; d+ t
2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。6 M+ m& Y& a. t, R% V' x7 ?
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
( O0 O0 z) J3 N5 L  S2 Y介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
7 Q' w2 C% i6 L- `2 G  J0 B所以,我现在设计都是“浮地”的方法。# K! }7 v4 U# H1 g- T/ |: B- X, O
不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。3 l2 u" `$ J: S7 e, N
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。4 B. M( J( l/ m" Y
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
) M! d/ W0 V  ?至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 R* r+ Q+ L5 s# s+ c) H- K楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。" _1 }1 g; \) h7 F
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
: t1 Q6 C  L7 ^) ~4 z8 i! P$ ?: ?而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
3 W2 M0 `* L9 B) i1 Q9 _$ a8 H
1.JPG
2 I' F8 i8 B, L5 c9 J" p这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。1 ]% x5 G. g0 I! K5 M
再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?
3 q! @3 X! i" `照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。; ?; e/ T/ d' f' S& L& w
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
9 ^. v& t& @9 Y3 q4 [0 i& x隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。* S2 n) c: t. X+ v) t$ T
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
9 b0 z3 Z7 z: m- h6 w' p根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) p: K  r0 g% J% V
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
0 K( I' f# N) t3 {通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
6 u5 }. i$ z3 t4 H隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。$ ~1 _# s2 y2 Q# o4 H
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
- X: i# |: f6 ], z/ a* ^+ D+ K根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

" U) P; l* n8 c  q5 n
1 f+ S) {- U: t! b
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ I% P- d- ?5 B! Y
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。

2 c3 r7 Z8 \7 h7 O1 A9 Z1 {3 z& Z' ]; l" e8 x4 x
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 ^, I; v0 f0 f; A" o, y2 P5 ?/ H- b
赞同14楼的观点。
9 [6 \6 O+ ?! B* G5 y+ M
  ) b0 J* Y$ V3 Z
  
* C4 w" `4 h$ ^$ K2 }我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。1 @( b- P0 i/ l5 L6 b' C# k

& r1 j. H0 h  H6 G( ^  W( g0 \以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。9 c0 n9 ~. ~$ f
* K- p0 M. x: R# T! D5 @

以

3 G; f) j' |: k/ A' Y) [3 O* H5 r. i6 S
可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。* K* c' q: Z. H# o9 A- o

9 K2 J( l5 z6 C2 ]/ L1 j1 v* m上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。, C+ `9 _# w+ m. q% _; N! O
2 X1 n. q/ s  ~# u8 v7 n/ e
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值( Z# ?! P/ _/ y# Z- V4 C
6 h3 o; e5 f% h4 L. z9 O
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: Z8 v+ b' u8 @, L. N6 U
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

8 x! a. ~' f" s; w+ s: }1 g
0 O0 v/ D  H% {0 N8 A# g; x" t1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 \$ U+ S, g3 ^: C4 ~: H

* B- f1 i5 ^$ c) L- i. h; g
" E0 u- Q3 z2 H. |1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

, c: M9 A8 Z# l2 S3 |( ~呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。: b1 q* F. J% E$ n
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。+ v) Y8 L! [. S; N* E/ [2 t5 C
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,