[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
3 @7 k: F- {+ @! g9 q& d$ G1 j
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:# p# d; x3 }6 c0 v) ~) C% v1 h+ A% h) D
% Z& b. T: `  e
隔离变压器* N$ e- M4 j) h- s$ @
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 W. G8 X8 N( c! m# R9 ~
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
, A9 G2 r* f( W9 E- [

0 e0 A% B- o+ t5 O5 a, c7 m# O不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊4 ?) Z% z2 _5 D, Y1 N5 d. e' c
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
. E1 a5 o& h0 E4 z9 v8 ^0 D1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)- E  Z' }4 e% V
2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。
; d+ O7 A9 b) n' G( B3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。- s! w' s7 [8 Y; M$ F) \9 g
介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
0 H8 w( b, O' U* R所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
# a& h5 G1 O* K% U1 \" {3 F+ [. q不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
1 A) W4 X" ~. Q# v- Q  H机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
$ q: X7 R9 s) |2 ]而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
  `. E4 E. {; x1 i6 ^# p7 v# b至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Q- e  _6 G3 N0 Z, l* @, t楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。- z4 o/ d) a6 F2 u, _
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。  f5 q+ i3 R/ N: A. B' p
而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
, M9 H' y& A% z0 G, n- z+ ^) [
1.JPG 0 _6 L5 o% V+ m6 z( H5 E8 N) a5 R
这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。  q) R: u1 \( H8 B/ `
再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?9 D( u& Q" D& n; n9 q# ?! ^
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
& o( P! \& X& i  v3 D) I通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。' r) A9 L9 W' T: t& r) f- _- A/ G- U! g
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
$ \, D8 U/ t! N- F. J, I安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
( Z! u; T1 p6 L7 u6 T1 s1 Y根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( i: r, X8 F) \" h9 ^4 s6 N9 ^
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
: ^+ S% v7 Y1 Q2 k5 |  C/ z5 R通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
( s/ W. Z2 ]% v$ g+ y隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。- Z' m; L4 h; T0 }: f# k* m) {
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。0 b' ~8 h" `9 ^4 {. P# v1 `4 \
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

7 C8 x7 s" e& w
! Y! @9 p4 B+ O. g# ]
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 a. `+ ]0 [! n: L6 u* a同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。

* L7 ^$ k! c- P" c6 R9 O
* }" g" n0 o1 d, t
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 I% {. d' d. S$ t2 U1 m赞同14楼的观点。

5 r" o( K* k5 v% H; t- O& z  
! R& [  n2 e7 I4 u( s. W  
/ m7 r/ ^& I# R2 E我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。, Q+ `1 @/ g( a. W9 f

9 y6 A2 {8 D* [0 w6 ~以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
5 o! }+ G( N/ o! Z) e4 W+ ?9 [7 R/ m9 M% x

以
! N: ^3 {6 {; {. H- H) T$ ]

8 {* {$ N* ^# r1 t  ?- ~) N) d可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
" ^. S4 }  ]9 G' U
* y# [- D' G4 e上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。' Q5 W4 b7 B, @' ^; W
. q5 b1 Z0 L: }; Y, p& b0 \
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值* f7 a) ^1 o, O. s5 O. |9 J

+ I9 W& M% R- @6 l% T$ L[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 f5 t- u, F( Z* N, l- @
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
7 r7 i9 ~7 ~# c# t# ]# L
& R! @( t1 V+ N) N" a1 _6 E9 H' T
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 k+ W/ }" Z7 C4 m& F
; T3 G5 c! e0 {* E

' R1 n7 G* K( D/ v1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
" V5 s6 o" c& ?# R; J9 M" q
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
+ [$ T4 [: {4 B- y4 s3 A控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
2 y7 _9 Q# N! L* j7 Z不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,