[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。+ K/ l) }$ P; H2 k% J2 x

7 @7 ]4 _( o+ G$ Q( E+ e8 h关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:# o6 W! O; ~& ^$ k

7 [3 e& b4 j/ D4 |: M9 Q, P& M隔离变压器) I9 |( ?/ _' G
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, d# ^: E- E( p' J4 e最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
3 v; R/ M# H/ Z5 ~; W" I

* {& H0 D( B) y/ g; l不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
  ?4 Z4 {2 }( `6 i/ R8 S首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
$ a4 H. l9 Z6 _, l6 I! X' m8 [1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)% G# `5 |3 m$ A: C% y! i
2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。# A3 s, |+ e. z5 ]
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。5 `( C- ]1 P* t
介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
; F$ z2 j7 S4 O. e$ j所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
# O/ e9 F# I$ ]$ o: j7 K不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
6 d: Z, U0 Q1 Q* o  E0 k机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。6 n' m1 T$ ~3 R
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。. l' F/ Y8 r6 ~$ i' y7 W0 \) I
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' R2 z  e/ G/ Y6 [( F5 O; `" O
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。- }+ |; q& k8 u* ]
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。$ K7 w3 i5 N; _$ I0 l0 T- J$ g: L
而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
! Y2 i/ p1 J, H5 A
1.JPG
- ?7 r2 l. e. P# K+ h这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
! b1 t% ?- A% Q* d再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?# R/ {/ ~+ d: }8 M3 R6 X
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
0 ?1 g  ~( |) P通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
* @6 o. J$ R3 a! ]. Z3 h隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。6 F: p# W# W7 F
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
* k2 D- O2 R7 @9 f& [$ b根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! C  K: E7 W& x( k3 @2 Y9 r
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。5 w) E+ b" g) g$ z, `
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。/ h' `, H2 E1 q  W
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
% m$ `2 F. ]) r8 W0 F安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。, N0 f* a$ y$ f( I. N* V+ P$ o
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
" H7 O% i9 X6 y- s) u6 d
. q  D5 L2 o. G
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 l) N' r8 e# q, E: l8 a
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
; ^  `; g, `4 o. ]% f

( _$ X0 n1 S' I: |
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ G: b" {: q5 H6 s2 b. N; I
赞同14楼的观点。
3 L0 K8 L9 i# m8 W
  
6 S( P3 o! k  t$ N, ^+ l+ U  / A8 o* j9 G/ n; [) Z4 [
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。/ a3 j; Y$ ^7 @' V  s& N: X$ W# \
! I. S( f8 z* h; Y6 P1 |2 T8 _2 O
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
$ `( P. k! z9 _% b4 K; [2 n) p: c8 ?, r2 O9 l# p) }. O% I6 `5 {+ l/ r

以

9 V5 f) T8 g# F& d
$ H1 S: f# q6 `$ C7 z) H可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。, k9 t% o8 @5 e. H' `2 B
, q0 d! T# d  |4 U4 Y* d
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。( n+ _0 L6 d- I8 `0 W2 l& X

( Q+ J, d( x6 [2 t, V! A另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
% Y. R! V+ D) c- q$ k$ \; a, `/ I: H) u
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: l0 K. C, z" [6 Y  j
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

* X! R' X9 F9 _, o+ y$ p0 f0 U
, U% c5 H8 n8 U1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- q  _1 @! N" E/ G8 m/ L
4 X, N2 b3 k* g( d
! u  z( p+ \5 W. \. p. ^
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

6 \' ]4 t5 G$ v; l; o  B呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。- U1 a2 ?* P5 |- z% l
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。9 {* }. ]- r' I8 M% u" i
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,