[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
6 P* r7 u% }. ~% x# E! ]+ g8 d0 K8 e$ D- s
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
/ y8 o  u* w$ D7 i) @, B# J: E- q% i
隔离变压器, @+ M0 L* {2 J
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 K2 [; _) j. H/ I: U
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
% _' L: @5 w9 P2 U

! f( ]& |+ M( p: W3 ]不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
- A* Y% p, r7 m& d5 v3 |$ {首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
4 b2 N5 v- O. J1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
& x, I4 R) d. M+ T4 m8 k0 a) e0 q2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。
% `$ `2 d8 h7 L9 f9 R( z3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
' E) u# s+ r$ W+ R1 k介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
- `/ f) [2 ]5 c# {' m. v0 ^所以,我现在设计都是“浮地”的方法。: [+ O8 S$ c% H, i. g
不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。( |/ D: y) Z, d$ S" `5 T8 o! _( }
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。! |4 W$ Q7 u7 \1 f5 F4 `
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。$ d7 R7 I- W* Y$ B1 d
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ F" ^. F4 h1 T楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。$ D$ \* Q. T7 k6 k& ]0 u
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
" x% T" k) z7 b4 e- X# i! m而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
: \7 K1 |+ T1 e3 d( f, E
1.JPG
* Y' {7 Z6 \2 k; v这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
& W& D! t& @6 k9 @; e6 w5 H# `) a再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?% B; i+ l' O1 c8 `, U; {
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。/ ~& O: @! p9 D! q( ?# g( n& l( R
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
( u; }  f4 g! O  y隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。* X$ d8 s) S' `. d/ ~) H
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
# R& r% s# F! G& k5 M) W3 i根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' e  t3 n( D8 w* Z2 j/ ]& {3 I! }) w
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
' T- [- W$ i# j0 u通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
1 T% J+ v  B! o3 I7 S! y! Z隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。9 M3 @; B: [/ b& U1 r& y# w7 S
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
* P# v% G( S) r0 l' {9 Y根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
# Z1 _0 q* h1 R. I
6 [9 Z0 N  k4 Q4 _
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' A6 O5 z- F2 e1 h+ w$ {
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。

* c8 q9 o8 d5 F# l
/ W1 s, f  W; \3 q# X! v: f- o, B
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 e  b; \! \* i2 v
赞同14楼的观点。
: ?# C5 b3 _7 L
  ) h& `* U- F1 y! _! l$ m5 L
  * @6 d. ]  F  U6 g4 m/ I+ A5 E
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。5 z# ?8 ?) k! o8 M
' T6 W5 f, f$ d) K* D7 z
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。: W3 K, J1 |0 f4 P/ |
" w* _+ P; f8 ^' \) j6 a' n8 C

以
" y/ ?: p( E& k' ~
( n0 K. _+ x* a- E: x! ~
可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。8 y, t/ |+ m- q, [3 n
8 `7 A0 p# v/ S1 v4 h5 t; s3 L
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。( ~" Q( F8 j1 v9 j* Z9 \- X# i* T7 U

5 Y/ D% {) a# \; t) ~" y. x/ s另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值5 J: g* I0 @8 T5 u3 F
/ F2 Y" a4 `9 r# ], H
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- _4 m% j% \. E5 Y7 k
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

' C# h/ M' F- q6 \% S  c, i( V9 K: e8 G3 |" X/ \
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 R$ Z2 @9 R. w* Q: F! O! v

) `  i/ H* Y- F" n- F5 L# n9 ?5 s! |1 o7 v  I# d
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
6 K3 O$ ^+ Y" ^' H* X. b' R
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
- [8 Y. g4 Y- P# h, y控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
) P' b: i( V, L! ^不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,