[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
3 a) {- b& \3 o. h# ]9 A- W! r4 r7 y" G: A1 E
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:2 X; D0 B! r' a4 r% I  w, I
, R/ [& w' e6 L$ `7 s& _
隔离变压器, `% Z# m" Z0 ]) W' L7 }
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 p1 i8 l0 [3 |2 z# @9 o0 I
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
0 p/ V: m8 Q% w4 [

" ?: y  j% U! P! z* o不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊+ m$ X7 x4 D& p
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。# f. Y* h6 d' T& r
1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
" e+ a: C3 ~0 ~' L9 z2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。3 B& [, g$ f/ a- x0 f$ F2 b
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。3 n' ]/ W$ j  m' q0 W" W, x
介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。) i) j  f$ N' d' R! z
所以,我现在设计都是“浮地”的方法。5 h+ B3 w" B  |% J& y
不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
2 D2 D. ^& C; j" a机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。) D# i( N, m; Q5 s( x
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
( p; D$ H2 l* T6 |% j. S6 J至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- n; V! p1 ]/ O7 h/ B7 z楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。6 P4 v5 @; v$ @5 R6 [; z, b# f
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
/ I4 \+ l0 y  g4 w" X而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

- D: q' b1 ]( }: ]& q0 `  C: t 1.JPG + Y. x. H0 W: J4 l# ]: k% C( z
这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
! J7 W/ A$ R# ?+ {+ |# K9 ~再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?
' B- F8 j! D( n  X8 s/ N3 x% H# A照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。% u. x, t* U+ Z. L
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
$ t' _: G$ n+ \隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。! [( a: R! m* Y
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
. v7 X' g# X( S# s% Z# B根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& k9 r5 R3 d9 v& [% N! @( r, @机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
' {2 b1 w) E+ R8 ^通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
' R( t5 \9 O! E4 f1 W隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
: T# d& d; j7 l. u安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。* ^% ?$ z- y* ]; Y( s
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
6 M6 Y* {+ y0 ]8 m( O

/ ~% Z" @. A  Q' J
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, |$ |  _) @# s; Q4 P同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
0 w4 ]( s8 g: A, R4 K7 j2 M7 a
2 ^4 N; j/ g% r( I  x5 o
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 L/ m/ y8 W4 N9 v. K, E
赞同14楼的观点。

5 O1 |3 @' ~: p) y+ |, Z/ z; q  
& u7 G- u# ?8 w; f! L6 o9 S  & ?8 a/ a7 E# t# v0 m2 N
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。9 k  H% j9 m4 A1 v
. h/ x3 j" F/ G8 J, J4 l" h
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。/ m9 Y% j( m) M8 b- u

( Q: k' Z$ k; E5 j

以
/ U4 A2 H3 e+ O1 x+ l" i

, p2 w0 }! I+ g; g! a* r+ t' S( h可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。. ]- k8 }/ A/ I: v6 |& d1 ?

5 x, a0 ]2 N0 s4 m+ Y上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
# U6 h) E" @9 b: P# {* V' k  V. B$ _& A! f5 A0 S
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
! \( u+ x7 [( T9 j) G7 d- M  M, F  n* T# Y) F% h  a- H# P
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 P& H9 o: X5 g" ~9 U
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

) V# ^- Y' O4 k9 C( j: Z4 O3 |% u' _7 n
/ e$ Q& ~2 q/ ]: W6 P1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' y0 b/ g6 I' s/ y  i  k
: R8 v: x( \' \' w
" @/ C( M2 F7 ~) e, E# K$ F+ i. P2 b
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
! _6 M) ~7 ?) q# Q9 v. n7 h
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。  O  h7 {! `1 A2 i1 G) q8 ^2 Z' T
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。8 r% }. w: v6 f+ G. m  _
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,