[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。9 R# @: [3 r6 R, J9 e: R
  S1 f/ X0 e- {: b
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:' h+ F# V; c) ^4 F) M$ {

1 U% R  H2 z( n) J7 q" {1 L* M3 l隔离变压器
' Q& Y- R5 R! _1 @) H% E) Y输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ M9 y6 ?. d7 L) \$ v7 d最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
  e* {5 W1 B/ z/ U. W

: e8 [% o0 q. D& A6 R; n不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
( e2 x7 S' u5 H首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。# r, ]9 E2 f% M( X8 \  ?
1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
6 y& ~% m1 M3 i. x' o2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。
/ }  J/ U# U8 d5 k9 f3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
  ]/ V9 D) S/ S  X  Y介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。. ], D7 J( @5 V
所以,我现在设计都是“浮地”的方法。6 |0 v% a0 [1 X! H$ E- u, C
不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。$ @2 T$ S7 ]0 j" X
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
* ?' N8 g; b- N3 B$ A0 I% M( q1 W而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
1 l! {$ s6 b- n; C至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ s) Y! A, p& V  \0 k" B% @1 S* L8 u
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
4 \) {: E6 K" A6 _1 j机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
5 a5 ~7 X/ m& B0 [; W. t而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
7 L" g' G! b3 u- f# W
1.JPG 2 b2 Z6 w+ ?0 o& N
这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。0 h4 H* M4 {0 g1 z* ?
再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?
3 g0 C+ E; I# B: n* }照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。" Y2 ]4 D* W& H! K. a6 M9 q
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。6 a2 h- Y! a: n2 q$ w9 p8 g, @
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。; g* r, `9 o" \( x
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
0 ?/ i$ f2 _4 D+ F根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 t0 {( p' m* p5 K& A( O( y; X8 R
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
0 e* z1 c1 D. k% R2 N" u( W2 Z  x通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
; h3 C, W' \: R& y; Y6 O隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
8 Y+ L* ]% X- ^* c8 a安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。6 Y& |( s! e2 F' L+ ~
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

# `& t) N. C: f" e5 ^2 p+ z% f& w8 y2 E) J
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' L$ x) j* q; W5 q. }
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。

$ v& ^) s' `  q2 C1 J  b# K7 e' Z9 V% v) W' Z9 d" p$ E0 V
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, n. g4 c( g3 h% M' n7 K. v赞同14楼的观点。
- P/ K) O' J( g3 A3 G
  - ]5 C0 J/ S* R6 i
  
% e0 B" x; w7 G# r% k我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。. p% R: `# H/ |: p

/ Q; i- e, }- e以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。: F& O1 p  {' M; H7 x

: U  ^, C4 M% K+ V; s. T, R4 {- `

以

* {0 @  C  m1 k; Y* W
' o3 J+ _7 ]. U3 j可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。. _) Y- ?( z/ f3 _9 s

4 x5 s' d/ s- t  ~上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
5 W; m6 O6 Z8 q: n, B& K5 ]- ?$ z1 j, W$ @5 k/ I+ E1 M
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值  T; p" i- U. h' ^

- R. x$ I4 C" Y3 ?[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 a8 g) S. C) @( ~" h楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
% b2 u5 x- [( F! @) J
$ f3 A/ a/ I$ ]
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 c8 s8 c5 D4 K0 L# Z

+ b, ]3 U0 \9 q: }$ A" F# F4 d9 \' O+ h6 ~& R
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

; C/ D  R' s& x3 ^  V呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
$ c  l8 T& J/ ~( Z  g. y控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
4 [( w# H$ o2 N4 A9 Y6 [7 p不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,