[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
9 `! m' d6 S, Y* o
) u/ }4 Y) `. v+ {关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
5 v: v( @: n  E6 ]0 e. [, t7 [1 \  w0 S: _) W
隔离变压器: Z' k: J7 `* Z4 q" F
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 A- ~; ?+ g; M+ ?- H/ e最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
5 _- P9 u7 u. \: n
" S# |$ G5 K: k& E; @& u; B
不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊8 V' {9 T) @; i( R5 M5 h7 \
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
* a2 {( {% Q) U# [5 G1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
* S( d% l. b- V3 Y  e! u$ W2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。
! L' d) O- n8 }* _6 M3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。& C2 ^8 y5 O3 s4 h* O
介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
9 O. ^7 `5 w( _. e) Q所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
0 K4 Z, x: D& l: A- H" M不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
) v8 p, I7 ]1 T+ Y# h0 l. @机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。9 U* j# h9 B; f3 X5 j
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。( D7 \- Q% h3 q- ^+ \
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 L4 S/ R1 V% \, O5 O) O楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。( v, W0 }* g% o; }# \/ n; u6 ]
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
. r  i2 B  [9 h. i0 u+ O而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

3 n$ F7 a. S+ t) k# T5 w 1.JPG
0 c" _( [, R! m9 C6 {这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
4 o7 J% O5 J6 _* h: A2 L9 L再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?' b) W; u2 X6 Q& U$ `
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
- `7 i+ l6 S5 Y* E通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。( Q2 M) Y4 j5 s0 ^. r
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
- {4 v) U& s; b安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
+ e9 {" }: F/ n9 }& i根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 b# H  C7 \. L' Y1 s8 G5 b: C
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
/ ^: V& x8 _+ f% D通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
5 i9 J% S& W9 l3 _/ T隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
$ m) x" x! M, e7 d6 [2 t' B* a安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。1 w9 S8 s, d# B( X  g- @, c
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
8 t0 T. B; f8 R
/ g6 O$ {- Z6 W
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: Z8 @0 l' x& ?8 {# s2 c, b' p
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。

- r- N( |3 b1 _$ V- y* f& c) |
4 u* j+ w: J$ D
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 m9 N* y$ J1 B# Z; t  j
赞同14楼的观点。
# b2 f  A9 l9 z! f4 S0 u! L
  - ~4 W5 e3 ^% w/ S4 _
  
- S, X# D# |/ w4 `) `我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。
2 h. v' K5 E% D6 X7 H  Y! y1 i/ g1 z5 _: O+ Y. t
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
# E; ]1 Z1 i2 N7 w- U
7 u, m7 \& @1 b1 Q: ^' W9 r$ g! e- o+ o

以
/ h- H: O7 S: d  ?  P" @$ m- o

2 h2 K) _8 H- s/ l8 s可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
# K9 G# d3 X# h* Z" @% a# j( ~/ I7 p9 E$ ^; H6 n" P* s; N# K
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。! W" ]" f: ~+ Y* }) q- y3 r

7 |9 N( s) ]  i7 C0 ?& |1 |另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
8 g! C! J% B8 g2 ^* O( u7 ], E& E0 `! U& ?4 v1 t
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! B* J- M' P8 U% m" X! }2 L* R楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
0 g# h% U! m  E5 r; Q
3 F7 V& Y/ V1 v( ~$ i. t& Q" a
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  v3 Q4 P' c6 E9 z) d* t2 M" O4 |% K) \$ U

1 R7 Z  Z6 I$ p* s3 I8 W$ G1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
" B6 c- _/ u9 G7 C! k* B. C+ q, r0 X
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
( D9 N& T% d7 T. B: G* o控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。  M8 L# `0 `- r8 m: L& @* w
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,