[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
; P" X+ V$ G! d4 O8 A4 z
* j; U" K0 i; ~2 g* G. |% V关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:7 a( |. K/ _9 a/ ~

! k2 V7 b$ ?+ R3 }% H% [隔离变压器! m4 @) W( U  d& ?0 U4 y. r
输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) j4 v5 U4 G" \5 f- @
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
- F. g3 G! D! s+ i1 q
" \2 r7 G, m- B' g
不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊* V5 G0 Z0 z3 M% h3 m- f5 B/ C
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
$ \  V! s% f) t5 O  Q1 n5 L1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
8 N/ n; v. @9 l) D. u6 x2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。
) @* {9 K$ M# w1 L9 I3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。; K6 b9 v! K9 {/ I& j- u# Z! ~
介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
2 q4 i% U5 {( Z: z+ ?所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
3 _) {# h- ^, G( B" t) h6 Y3 P7 A不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。" x" S) G/ C; D+ E7 h
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
, a- x: A/ z/ r5 ?4 J% h. A而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。4 D4 q- h/ k6 I2 I$ z. ~
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- `2 B) B$ }& N" G. L: K* `
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。' F$ Q+ ~6 {/ b4 R7 i
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。( q" _" n) ^4 q" \
而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
, \9 ^8 C3 g& T& J( o+ ]
1.JPG
4 O7 N- v/ @; }$ F这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
% [# ^; p9 n+ q/ V. P) A再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?+ H6 y2 `& A( C8 P) `% r
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。* Y! R9 M( j, S6 l  w/ Z. |
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
2 \3 I; G7 d- k4 j隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
  \2 L- f7 Z% ?- r4 U9 F安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。1 r9 Q; I/ B% |  y4 p
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 R; N# G" [/ F1 E! ^  S
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。- x8 E+ L( [) _0 `0 W* x: V2 U( R
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。, m6 v5 u& X2 X# ^/ E; J6 W: Y9 f
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。8 M, i1 x1 t. k- F# q
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。& _! n) [8 i, Q, M; ~% b& @
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
( C# h, p  M' D$ g# L1 J+ D/ f; r

9 I1 ]8 c' }" s3 t, g8 H
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. u; r& h' S1 l0 o同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
4 K( B2 X% P* C7 A1 J

% G2 b' R" i( U+ L6 c# w
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 c* k) D( k3 m: t& K赞同14楼的观点。
% G7 ]% ^6 [5 L) w% a
  
% ?5 B3 y  Y' Q( ~" N  
7 m: h6 m$ U/ y# Z: Z4 I. c6 |我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。/ a6 n; x: b- n1 ?
  F/ v1 Q$ H1 u; y  R  `$ G% Q
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
8 H. U1 p" \- O% J$ \" B9 ~' h. U0 L. \! W

以

9 ^# c  h9 `( r7 f, g  y" F' O' l. r; B- m
可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。  [# z# \( g% r* v8 y' M

% u, ?- V/ P8 Y# b上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
$ B; J8 o0 S! z  J/ Y, {" J& R
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
8 V8 D2 i4 i+ M/ q) T  R4 |0 l% m1 S: Z6 M: S* A2 i5 f0 s6 o; }2 |& T
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' Y  n$ G6 `$ ^3 J2 v: j楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

  o2 V. a4 `* W+ C1 ~' L! ?( b' o6 E' g( k: s) U4 |1 y
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) n) d- W" e+ q0 ^
3 a4 s" b3 N2 F2 o! u) E3 S' X, X: A# ?  I" J8 X
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
; S; B8 o" P2 X( O5 g
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。4 a& V$ F% k: @5 p( m
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
& Q1 D5 A$ ?/ s, ~+ a/ R不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,