[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
; I7 F4 S5 \7 W& w+ B& k
) ]: K1 k1 L3 {0 `关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
$ Y" k' S  k- {- P* O$ i5 ?& p' m" [2 x. |/ R8 F
隔离变压器
9 j0 \0 d: u/ G# f, q3 \* F输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: R, m" \3 M8 D) j最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

2 \- i, d4 M( h2 B; p7 W
9 h% p: ~: D0 T: C不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊& p. m( L" m8 R
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。5 `) n# K, @9 u& G: p) O8 v
1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)2 \+ O/ G" B* Z3 w- Y9 Q0 w
2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。
9 U5 R" {, ?' R% G- U+ j3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。- T2 }" j7 G/ s0 h
介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。( I. F  O/ J% a
所以,我现在设计都是“浮地”的方法。7 J% i! U2 \) b/ |$ G% v+ `+ A- ~
不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
1 y, T/ a, O, V* }机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。8 H  U% \- L- z4 M! P1 V2 B4 x$ Z$ g' Y
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
. O+ x$ E4 R, }. e至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- A1 H. r; `. [' e7 F3 U楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
* o7 w& {& ?: h( e9 F' T3 b3 ?机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
- g& E. Q! A' T而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

6 ~9 h+ b* p6 A3 h# g7 ^' ^- k 1.JPG
1 {. |5 m( ~. G: a% p4 _这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。- I" ]6 b/ S1 q1 ]7 W! d# {4 P
再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?* L6 x2 x" h6 @2 R# j7 N
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。) ]+ J- {: W* V# X4 h+ j( I6 \9 u( n
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。! i7 g6 N- K6 n- ]/ @
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
$ N: P$ ?6 K: B安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
  M, G1 d% b6 ?: s: t0 z% e% N) K根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ H# ^+ H6 O1 P( j6 p: b% z
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
& @1 x6 w, L5 D* }通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
& H; c3 x& [2 D) r( W隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
( g3 q' g: z- x& R4 n& [安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。9 c: q! D- j9 n. y  s8 Y3 V
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

( t  Y& a5 }( f) _; ^
/ q& J) m! B4 ^9 B7 d
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( n& ~' l5 O2 g% l- p
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
0 H2 \* v0 r* Z2 f$ i6 ]. }; O
: A+ Q6 r+ m; U
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 |9 b* p6 s% o6 w
赞同14楼的观点。
& Y) U1 x, a9 F2 w+ [# @- V$ p
  6 m" K# I2 A/ r7 Z
  
+ O- s0 W* ^7 R" x$ B我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。. S2 T. g: [" l- _
+ b# V( P& W% t/ u- _/ F$ X+ g
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。) c( g0 I" [( s( h! i
6 h* i6 B9 r" X% y. k& n5 n

以

7 r9 y4 M1 P  G# `
8 n, U- z  B! V/ t* N) `  M' P2 x可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。$ L9 b: Y, c, B+ R9 i4 _( V
0 i. Y2 y. V* O7 q( y3 \
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。2 i7 s5 y9 i8 K/ z
! w$ f' _% C; C1 h& e
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
9 B* T/ }! b' l" r4 G/ m* G% ~+ W" F9 I$ R* R! J, J
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 E% u9 d6 Q! n& ^; s
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

7 J/ h) S2 X1 v, }7 B& [' W0 D0 ]) J" \, d
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% l" _7 S0 [$ x
. _; c# q! E# C0 p
' s, E3 s+ A0 Q0 k3 a1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

9 y! V% Z5 `+ m+ L呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。2 N: |9 R5 g  U& W$ s) X
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
  T6 n0 M9 p. J9 E2 V* x% c不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,