机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
$ J6 J* v7 F; D5 x7 j! Y1 t6 D+ z+ E
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
4 `5 _% [. Z$ h, [9 l8 N7 S) o0 l& P0 g7 Z3 J8 Q% h' |4 n7 f
隔离变压器
% b% S+ E. m) S! |4 V6 @* P输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 ~) M9 x, y& x3 [6 m" B, D4 Q& m- k
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
5 j; Y& i2 \2 p. [% d3 O, ?. |
2 j4 `4 w$ a6 g% \; c, \5 c. x6 W
不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊3 Y7 Y/ w5 V- P# o
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
  C: g3 m4 h" S. O6 T1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
3 w2 ~. z) }: o! \9 V2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。
7 v4 R# F. s0 J  S, N3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
- a7 R4 A+ G; G2 f- d+ |介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
4 T4 Z6 X% j8 O3 ?! l所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
) s4 ~4 E: G% S% O  f9 o6 E不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
+ \0 t* D- e, [+ ^3 X2 k4 s- w机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。# T+ O' @9 X, v) P5 {! \
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。/ T1 L: }. s5 x) H4 M9 P
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! g* Q9 A5 p' g9 R7 ?, ~4 ^
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。: G1 z- X8 Q) y" j* @
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。* u  Q6 J$ i9 Y% Y* [
而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

2 E. e) C( ~% f% ] 1.JPG
" O6 k4 n6 e5 p* U9 ]5 ^这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。, T$ Z# D9 q) s: \5 V! E
再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?) t* J  }# t5 K2 K" T
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
) f8 F6 M; v2 }/ o8 K通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。3 r8 f" M. b. W; B% z, q! ]1 V
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。4 q8 U8 d  q$ j1 i
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
3 Q8 t' Q) k7 k" v/ T6 H根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; M- S( I8 E& {; a# _机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。+ @6 M. X" o8 k( i
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
1 n/ K9 B. o4 X隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。% z. \$ J8 D- n% M8 F& Y
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。7 j6 ?6 X8 O( y2 L' m$ l9 n! I! [* n
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

3 Z; O: @  W6 q$ v9 a6 @" M+ K! t6 o
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 p/ o; O) b8 e0 V- A# V( ?
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
* m7 B/ e8 u$ K0 X0 @2 A
- M3 N# I8 c. f
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 L1 C" m6 [, m4 m9 }  R. l赞同14楼的观点。

+ r" m# \4 w+ H" K; M  
: b1 t$ ^+ ?* Z# v8 s1 W! U# m  $ f2 `/ X8 D5 b- c2 q
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。' s6 F* w- y# }7 g& q  v

2 w0 v+ x* U/ S- |& s9 }以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。% t# J3 T1 i  Q% I1 m2 P$ I
7 o5 t" L" H* b1 ]

以

4 T! f0 L; A1 }0 z( [' j- B
6 L9 `5 h! h9 K) @/ x4 |可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
  i7 w* r- |  l2 Z0 x' c
% f) L; i. q3 g; t% w- p上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。1 }" A* m( j/ B) j
$ \( H9 d4 R: w& L  t6 `# r- {' [) C
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
( w0 n9 w% F6 Z  z
; \/ T+ D+ J# Z  H8 z" F+ k; P[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, J" b9 H- X& s* _" W0 L8 D楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

" L8 {, k7 {1 j, n' s  `/ b2 |
9 I( j( d8 C8 O! t* S$ M1 [1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* z# @/ A# y7 i$ Y4 `' n4 r: w5 ^. `. ]+ N' j
5 m9 ]$ r% }6 l# E
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。

0 g) E# f6 u- I& X呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。2 o8 h6 ?# R  M1 T/ x
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。& s! S1 d- C2 d
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,