原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 S- f4 f2 d$ v7 A
如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:
! B5 l- z- f2 z4 v, i: I 1 三相两两电压量都是380V$ \# N7 E6 p/ f5 T2 s+ h8 u8 b# R
2 零线对地量220V2 |2 f' ~1 v2 O. g. P
3 三相对零线量都是220V6 ?; D- X& X i! V$ g
4 三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压# x8 B9 g. J& J; n+ k+ \# Q
针对以上情 ... % c$ C2 Q3 b1 @( y
1,应该三相,相线与相线方别为380v1 v! b+ `, O/ u) t; i* ^7 U) o9 N
2,零线对地量220V
9 D, W+ ]% W6 I9 r+ K: q' ]3,三相对零线是220v" `; h* S- r* ?; y; C) e! v/ W
4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压8 V1 P- ^2 J" F( s+ Z
0 P- B+ c$ H2 w: W1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.
+ X& H8 W% j+ d# X) v/ X2 z8 b% O2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果 |
|