发表于 2009-11-11 10:05:09
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% w x# M/ w9 w. i7 @" j1 y如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:
8 @8 @5 |( Q3 y4 |" e7 R 1 三相两两电压量都是380V
2 {* d% z! {! i2 w) u& t* _ 2 零线对地量220V
+ K. e6 G" @2 Q: g2 E1 S9 i7 y1 B 3 三相对零线量都是220V$ H! _+ f. G7 q6 r
4 三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压
7 ^: j/ ?5 R v+ N/ g0 Z7 h 针对以上情 ...
3 I- v$ w; N/ l! \2 ? V1,应该三相,相线与相线方别为380v2 k4 F+ Q, w% j2 V7 k$ F8 _' o
2,零线对地量220V# D3 l4 p9 z" V% g/ b
3,三相对零线是220v- ?' d7 M2 D. I3 q1 q
4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压
4 c4 |) R, y4 N) d ? M' @5 k
, U3 X( O! p% t' t9 V% ]! O1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.
9 n- f/ R4 h6 M/ I D% w1 l* n* K, t2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果 |
|