发表于 2009-11-11 10:05:09
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
原帖由 李绍起 于 2009-10-29 15:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: t' M' O: k6 e
如题,有一工厂,配一500KVA的变压器,出现如下情况:
- g% Q2 p) _* N% p4 i! U 1 三相两两电压量都是380V
/ z& {# C& W1 D 2 零线对地量220V
`8 G- z5 G0 ]- Y) o( f. i5 L* u 3 三相对零线量都是220V
5 l* a9 K& r5 C4 X1 K 4 三相两相对地量220V,另一相对地无电压或小电压2 @+ P0 o4 z3 t- f. X
针对以上情 ...
# T, ?0 T5 ?& D6 S2 w1,应该三相,相线与相线方别为380v. ~% h9 ^ }6 q& o" W7 z- {; g
2,零线对地量220V
: F, Z) [; _* `. g) D! w3,三相对零线是220v
/ r$ }; [' B; K( B* A4,三相两相对地量应该是380v,另一相对地无电压或小电压% N$ v4 M! x- U+ w2 ]
( X& b0 H# ~' o
1,你这种是在电网不接地电网,其中一相落地的结果.; Q y/ W+ s2 y9 U- o
2,就是接地电网接地不好.且其中一相落地的结果 |
|