[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
0 g5 ]9 C, T2 O* t. B5 \" D$ Y% e7 I: [! s5 ~7 |0 c% Q
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:- G: `  [0 {' y4 K
( w( D, G8 h# A
隔离变压器
. o  T( h9 P1 g( E, r输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 f! P& T% |5 x1 ^
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
1 U! V' @% Q& @: B6 _1 E- v; Z

$ u# |$ Q- y) u3 e- Z7 \: l$ I不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
$ Y$ {0 M# |, B1 O- G9 Z' {" ~首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。
! U5 I" l# g) }' b1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
9 ~4 I' P% M  L4 U2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。* D0 W3 \0 e% i3 G/ X6 n
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
6 Z" Q+ N& C7 D0 j( d8 F1 ]介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
6 [% g. w  a4 L4 p1 X. e6 V所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
  h' W0 {0 w/ `不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
0 W" C1 G8 I; t# v# h6 q( f机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。$ S7 w0 \6 B; g" k1 e2 ]
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。9 }2 p- x$ \- z) U5 `& n- G& V
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( U- ?8 L9 Y- Y& H8 a楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。, F2 U! g: D1 H' I
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
# @& ^0 ?) b, G! J- |- H  V而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

9 \& Z/ O6 H- [5 C 1.JPG
3 i+ a5 r$ f/ X, }这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
9 v, C' ]4 N4 o再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?) O/ q5 i9 A( f( u$ l
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。9 n& w7 ]6 {5 m
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。% G6 m( Q2 L$ d- Z3 y4 E1 D3 a$ G
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。. m) t# q- P: m- X/ x
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
. M5 c. L9 l: c! U# w根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ R8 Y0 h$ {' L) V机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。* [8 m' @7 Q& s' X0 o" c, H
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
5 a# {9 D6 @4 w4 k+ `7 _隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。4 {' v" [) T' ~3 x5 A3 E  `
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。4 ^* `& K# d* |" N! i
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

- h! g' Y7 p! ]$ L. v
: q1 s+ M! j+ p& O( I
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  Z- w7 _/ x4 _1 H5 h
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
" r1 w( B6 C* i3 j
/ J6 q, S: z: c) R1 N8 |
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 n: M6 Y! E$ H" |4 R  n
赞同14楼的观点。

- J. P  T- V# c; [1 z5 q& G7 k+ _8 P  * k2 o+ d8 y; e  L& w- P% s
  * y6 h- @2 b- ^
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。" j! t# L! `3 m( u; k
. ?& J' [+ H9 W! G) [
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
2 ^# L& o) p1 G6 m. r7 e/ q) h4 B' K+ }: i0 {" e# t+ b

以
! L  E8 a7 a, H* ]) O& ]# F

) c* T: X, u: T' r9 l可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
5 G+ a2 r+ ^7 p/ w- g+ M& H# x2 r5 i  C2 i
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。1 g  L) c0 g5 e. w1 I
1 W. q; a2 ?' F) ]" N
另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值% Z- W  P' W: J7 A
% ~# T" V5 B+ {" P1 u; C
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 ~' F" }  A2 j& }. Q( w# ?
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

' Z4 F( @+ H0 |$ n0 ~, |# U& o4 G2 y8 a; p
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 E; a$ @" l" d8 j3 d

8 @+ K7 _1 g- A* Y9 l8 q! i- D4 J" ]( e, q4 F+ d
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
9 ]0 B6 f( J  h9 J6 |" u
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。$ o% `% t  O# X. d" H' U* B2 K$ Q+ r
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。1 @( ?" y7 }& s" y, V
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,