[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。5 ?& ~1 ]& V6 f, ]

! N) E, ~* l: r1 K! W; H* W& v3 ]关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
5 y, ?0 G) r, W! t5 A. d' D9 ~, c$ E$ f( X) s2 X
隔离变压器
5 \" _* W' x& r( w) }输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# }& q0 |9 _' [; f3 L6 {
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

* c. _+ e; G" c) q! j+ Q* w- e) t
# S! R; L" N: V0 }' _不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊' M$ I, `- D! @* h. `: D
首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。) r! E7 U, ?2 j. o- n& V
1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
8 g3 [) w6 Q& A2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。6 o2 X' w% m5 V
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
/ v8 b  \) C: E7 V7 e9 z, `7 n介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
+ J$ u" _. V5 s/ c- z- A所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
" h% e7 {' Q# g& h7 d- B: r' ]不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。2 M  C: Z8 c# o& D2 D/ r0 D
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。- d1 A: R) A' n
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。4 o; o: w0 ]# v: R0 r
至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. P; l- g& w' ~) _$ T楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
" v! K* \- S6 ~9 L9 c& R/ l' |机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。% N( ^/ O- ?4 y, M$ b
而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
' V" |2 d0 ?# `- q- N) i7 F: g
1.JPG
- {! ?- p4 Q  @* M这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
. O! K9 g% T: @" M7 D再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?$ q# F/ S: x/ t1 w
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
. h, w, p+ C1 i7 Q: r通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。: Q0 x$ O! F7 o% t% A
隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。& w2 j5 c, p+ s+ [, B( x+ ^
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。3 S' F9 W% {5 L" h- s7 V
根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- L* A1 N; f5 ?: |  W
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
5 d/ Y7 K: Z$ e# V% `% ?8 D  l通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
- f0 T, W6 e8 D# m- H4 a: o/ a隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。' \& F7 u; c$ n$ T2 E: n( q$ q
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
! B$ a0 G# \, x. S# w3 i根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
8 I4 @3 a& W/ T: w6 z

5 g% {; ]# @( g
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ \  R* [6 X5 u! r  F+ `6 x+ T同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
; j' o7 Q5 o. ?/ ^
; B( x  ]8 c5 Q: Q# K
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  O* ?# s4 x# f" v% ]  B7 t$ o( C
赞同14楼的观点。

# v: j  E$ H4 ^$ ?- i  A1 t: i" @2 G  
. T1 o# m* R2 c/ a; o6 p  6 t- a0 ~6 e% a- e4 A, y
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。; y  }* `4 \1 R5 n; W

; L2 P0 l  ]# k5 B以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。5 k. y4 C  J  _! D$ Q
7 o# o6 i* n* @& d* h. H

以

- g* F/ N7 t. G* q4 i& |2 N# O5 g7 @1 L" {: Y$ c# H/ H6 N
可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
; k$ K1 b7 \/ k9 m
0 H, Y7 F- {, h1 J上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。! o, Y2 ]2 n! w4 n0 [6 u; f

1 _) Z# h- s" b2 u另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
) T- w% x: \5 ^" E4 Z5 j! g; m3 v2 r$ m$ R3 s
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- i* W5 {, v0 ?6 X6 ]楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
% P% u8 S: }+ u0 _9 q
  z9 a9 @8 a6 M% t
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) j0 z2 l) W1 f7 A8 W1 D$ a/ H9 g8 p9 Y9 C6 i
6 u$ e7 p) A0 o0 ^$ f0 W
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
5 T9 y0 e& b" c0 |
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
, A/ J8 A0 s5 s7 i2 c控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
8 t, p/ h$ d$ |( x+ t不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,