看看这个有没有启发:
巧用低压验电笔# |) ]! W9 N" E1 P, s
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。; ^) Q4 H0 w3 ]& U& w5 L
(1)判断交流电与直流电口诀
, s) Z/ L0 h3 z, s7 i电笔判断交直流,交流明亮直流暗,8 Q) g- u/ z. m9 `$ Q3 h* D
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
9 l. B- B+ p, q7 S" f. o, l4 t说明:: P7 U6 |3 w! s0 T% v' c' M
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。
- `+ D1 z b& Z% g(2)判断直流电正负极口诀:
$ u- G u1 K6 w0 V电笔判断正负极,观察氖管要心细, Q! e$ D" P* x9 z: h1 D @- [
前端明亮是负极,后端明亮为正极。
7 X7 V+ p2 Z" F+ c0 \7 w# n; t说明:
W+ y0 r' M& U- e0 x( m5 q氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。/ [4 T' A V: [4 z
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
! q! }( A' z9 L9 T2 g) |3 \: |, x变电所直流系数,电笔触及不发亮;" i# Z8 J+ X" L
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;, N* [6 K; z9 z; L _8 H6 X! i
若亮靠近手指端,接地故障在负极。' [; M U; M, x; j
说明:
# `; r% J, b9 X; Y2 \' G发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。
& \( f' h4 W6 i3 }3 Z(4)判断同相与异相口诀- ^% A. l/ |+ l0 N$ u$ d
判断两线相同异,两手各持一支笔,
; D( V# Z6 P+ f7 k2 Z& o1 W两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,, L3 X! y+ A6 o) N4 N
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。1 `+ Q( w3 }9 L: f: H" e7 g* C
说明:. z2 ]5 z i$ E! l. U" K
此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。
I) l4 j) j3 P2 @2 h1 F(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀0 A% R8 _# Y2 {5 o7 c& s
星形接法三相线,电笔触及两根亮,/ J5 F* u, e+ U9 w) b
剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
6 i% ], j; ^/ A, J& N0 J若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。! c7 E* |6 r- E, [+ Y
说明:
; [; z9 c% r; w. I2 v, l电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 |
评分
-