看看这个有没有启发:
巧用低压验电笔" w7 s, B- r6 @0 h' ^
低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
9 `" k& M0 H- r# E8 y3 J(1)判断交流电与直流电口诀
5 F7 ~& D. B3 _- k* E u! o电笔判断交直流,交流明亮直流暗,3 n6 N- b' g0 P# s6 b+ a
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。 d( b1 l" N( Y. M+ e' s& U
说明:/ ]" k2 m4 D3 x& \* ~, ^/ A
首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。* k3 L6 X+ X$ m8 r# g
(2)判断直流电正负极口诀:/ m( Q" H0 K( y3 X7 i4 F6 T
电笔判断正负极,观察氖管要心细,4 P% }& R: @! [! h6 D5 z6 n9 R& P) [
前端明亮是负极,后端明亮为正极。( D0 m z1 \' B/ r
说明:% ^3 N$ L$ \: L4 q/ d1 x9 G
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。" F( V8 y" g: d+ e" Q/ `* C6 ^. F" n
(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
2 l9 D7 G/ y: }2 @* W5 p; j9 c变电所直流系数,电笔触及不发亮;% S( v. e6 V2 C) |! W4 D! q
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
# w. P* N: L G9 B' \若亮靠近手指端,接地故障在负极。. T3 v' A* E4 p0 g4 h
说明:+ [( a. H' x% |) c
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。& Z2 H* e" q. \4 Q ]
(4)判断同相与异相口诀
7 e, @8 Q" u8 _* a判断两线相同异,两手各持一支笔,1 {8 w; { H5 ^' X
两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,& U3 h( @/ p8 g/ v( e/ n
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
5 A% G4 w& \" o) [说明:
" _, t+ w+ x/ N) [8 p此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。5 X7 y/ k4 s. x h4 x) ^. D) B
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀
% }% Q( _: _ A1 N( A4 F" Q' Q, C# ^星形接法三相线,电笔触及两根亮,
: ~' O( _2 Q3 H8 N+ u剩余一根亮度弱,该相导线已接地;
6 i7 M. I: L1 Z3 L- Q若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
# y% R! U5 r% F" s8 \ Q h说明:0 {& C# `- V: E( k/ h( I# ]- d
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 |