看看这个有没有启发:
巧用低压验电笔
7 C' u- ~$ q1 Z5 l6 _低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。一支普通的低压验电笔,可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电工原理,灵活运用技巧很多。
- I' m0 h; m# f# ~9 U. k1 C(1)判断交流电与直流电口诀& D# v) ^8 d L5 D5 u
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,% ~1 O9 z/ r0 G" ]% l
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
+ r1 Y7 b$ ?8 t# V4 ^说明:
# Q7 M. }: I" K2 `9 E# S1 y首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。% _" Q' `; t$ M3 Q; {
(2)判断直流电正负极口诀:
) x. y1 ]' e9 B4 A; z电笔判断正负极,观察氖管要心细,
* ^& x! D, Y+ A. t# X, u$ b前端明亮是负极,后端明亮为正极。
3 k, B4 S8 o) p9 D说明:3 i% u3 z+ S( _5 n- k1 G" ]: t/ Q
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。
. w D0 O6 m8 Q3 ?! r# h0 T- s(3)判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀
% j9 N1 J; m8 n1 ]. y! D变电所直流系数,电笔触及不发亮;
4 h* u9 h1 I/ K- j8 r% U若亮靠近笔尖端,正极有接地故障; s1 h5 }# s4 r( V* T
若亮靠近手指端,接地故障在负极。: e. ?3 ?& |6 R! j5 [. _9 i9 K
说明:6 P. I* \4 J- q& X5 T: I
发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。5 l' N4 }/ J$ ]' L: p
(4)判断同相与异相口诀
. }# Y/ @& `+ H( a) H. j7 [, u& F6 @9 V判断两线相同异,两手各持一支笔,
) l& Y5 d$ a- Z* Z2 y两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,1 `: W. W, |+ ^6 t
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。- s% [ d9 @. a) q7 f" `( ~
说明:
" _* N* s o; B- ] E此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。2 Y& M g ~+ ~1 v; i
(5)判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀' ?! z) D% z& Z( |8 O6 T1 e/ U
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
3 }) y2 H, o: h, J% U, ~. F剩余一根亮度弱,该相导线已接地;$ L9 X; |/ y: t) t* [5 y0 o% ^
若是几乎不见亮 ,金属接地的故障。
& F% \) H9 ^* `, I- `& J5 A说明:: B4 h( I$ p; P$ u) }
电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。 |