[求助] 用多大的保险管适合?

[复制链接]
发表于 2009-10-10 12:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用5.5KW,两个1.5KW,一个3KW,1750W的 电机用多大的保险管最适合?
发表于 2009-10-10 13:53:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
最好按额定电流,或稍高一点
头像被屏蔽
发表于 2009-10-10 15:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-10 16:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
至少要比启动电流大,否则容易烧断
发表于 2009-10-10 20:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是三相电机的话,功率和乘2.用就可以。
发表于 2009-10-10 20:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
原帖由 hebei 于 2009-10-10 15:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ I1 m9 S0 O$ \/ d
按额定电流的2倍计算。

$ d/ j5 f* |8 T6 J, ^  d; C7 u/ B" L( h/ R+ M3 W: z
按照你说,电机如果出现缺相、过负荷、堵转等,保险根本就起不到保险的作用!+ l3 M! O/ H2 g2 ]8 b

' d) R$ X$ s, {3 Y" }7 f# G比额定电流稍大1.1~1.2倍就行了
发表于 2009-10-10 21:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.按照额定电流计算
9 W/ y& n* s  m! c5 Z9 P- b2.测量全部电机的起动电流叠加乘系数
发表于 2009-10-11 09:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
1、最大功率电机的启动电流+其余电机额定电流=保险管的电流。7 M$ i( B/ {* B: X$ i' C- n$ }
2、各电机应有自己的保护(过载:热继电器)
头像被屏蔽
发表于 2009-10-11 09:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-11 21:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电动机负载时,熔体额定电流的选择:
( r( N( w) U% @; v; e. ]3 ^% |' k% E. x- I1 ~% k/ E, g
1、对一台不经常启动且启动时间不长的电动机的短路保护,熔体的额定电流应大于或等于1.5~2.5倍电动机的额定电流。 对于频繁启动或启动时间较长的电动机,系数应增加到3~3.5倍。' H! L( B/ l. T1 ?; E5 j! H

+ D6 ^2 Q' }: q$ b# ]; y" q2 J2、对多台电动机的短路保护,熔体的额定电流应大于或等于其中最大容量电动机的额定电流的1.5~2.5倍加上其余电动机额定电流的总和。
+ u. \- A5 S! r0 M3 z, v
3 t8 Y! s2 ~, m# a在电动机的功率较大而实际负载较小时,熔体的额定电流可适当小些,以电动机启动时熔体不熔断为原则。
发表于 2009-10-12 09:29:34 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 hebei 于 2009-10-11 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ }' P' U* K5 @" I/ Q- j# g因为5.5kw电机不可能是直接启动

8 K, J$ P% m7 q1 @
0 N; ?" a2 f) M  G根据是什么?还要看负载形式吧?7.5KW的直接启动也经常见( C; z4 V& W( [6 H% [0 _. e
而且,楼主没说明电机电压是多少?据我所知,三相380V的电机,额定电流以功率值的两倍计算。' V! s& r" u# X$ z! K" ]0 m

+ u. i% k+ {6 ?9 L" }: T0 I以前讨论过,多少KW以下的马达可以直接启动:http://www.3dportal.cn/discuz/thread-193592-1-1.html
- x1 g# ?! Q( ~* N, i8 s
6 B) p/ n: j- ?1 [[ 本帖最后由 虎强 于 2009-10-12 09:41 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2009-10-12 10:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-10-12 11:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 hihihi 于 2009-10-11 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* E% V5 R/ |, G; t: U0 A
1、最大功率电机的启动电流+其余电机额定电流=保险管的电流。3 K4 I6 I3 P# J) @
2、各电机应有自己的保护(过载:热继电器)
% c$ ]( v4 k, o5 i
   支持此建议, 这个是惯用的选用方法。
发表于 2009-10-12 15:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
每个电机(500W以上)需有单独的过流保护,至少15%额定电流;总的过流保护=最大电机额定电流×(1+25%)+其它电机额定电流×100%
发表于 2009-10-12 16:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 李绍起 于 2009-10-12 11:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# g  @, b/ u' z- M. G% ?) B" q4 R

8 p! ]7 G  T8 w3 j8 C% _   支持此建议, 这个是惯用的选用方法。

+ n+ e1 F2 @0 i9 W$ Y9 e
$ q: K" u! n5 E% l" f支持这个建议
发表于 2009-10-12 16:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
学习了,不过怎么还用保险丝,EOCR多好,买的贵用的便宜
发表于 2009-10-12 22:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
“最大功率电机的启动电流+其余电机额定电流=保险管的电流。”
  {$ S7 U3 B. N( E, W: N0 z4 z3 H& a
不支持此建议。惯用的选用方法不一定是科学的选择方法。
& B* d' H% U3 ^- X( Z& p; l6 N* a* d; W. w7 X4 d, u
在我的10#帖子中,对以电动机为负载的熔断器熔体额定电流的选择,已做了说明。! N5 F2 J' @) F1 [; b7 K! r( A7 }
以电动机为负载的线路中,选择熔体额定电流的原则,应主要考虑两个方面:一是要保证电动机要能正常可靠的工作。这就要求熔体的额定电流要足够大;二是为了尽可能的减小线路短路时,过大电流对线路可能造成的损害,在发生短路故障时,熔断器能快速及时的切断电路,这又要求熔体的额定电流不能选择过大。也就是说:以电动机为负载的线路中,熔断器熔体的额定电流,在保证电动机正常工作条件下,应选择较小的数值。) b+ R# k8 ?3 t  J6 f; C
当然,保证电动机的正常运转是可见的,但短路电流对线路的损害则可能是一时半会见不到、体验不到的。盲目地加大熔体的额定电流值,是短视的、也是不负责任的。
4 E& J- Q4 ~4 K6 G. U( q实践和理论分析都可证明,我10#帖中的观点基本上是正确的,再重述如下:) `$ Y- @3 J$ _, e5 a, }. _( Q
1、对一台不经常启动且启动时间不长的电动机的短路保护,熔体的额定电流应大于或等于1.5~2.5倍电动机的额定电流。 对于频繁启动或启动时间较长的电动机,系数应增加到3~3.5倍。
$ u) d8 e- O( B8 x6 k4 x2、对多台电动机的短路保护,熔体的额定电流应大于或等于其中最大容量电动机的额定电流的1.5~2.5倍加上其余电动机额定电流的总和。当然,如果其中最大容量电动机较频繁启动或启动时间较长的话,其系数亦应增加到3~3.5倍。+ y9 B5 {( g; o0 t6 G- q9 J
3、多台电动机,如果有两台或两台以上电动机需要同时启动,还要考虑同时启动电动机的功率之和是否大于最大容量电动机的额定功率。这种情况比较少见,此略不述。0 U+ q  o- o! ]8 r+ P+ |$ e

5 W+ D# v% ~, r/ y7 [[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-10-12 23:13 编辑 ]
发表于 2009-10-13 11:38:17 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
一般选取原则是额定最大电流加20%裕量
发表于 2009-10-13 14:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请参照附件电工口诀(网上下载的)。

电工口诀.txt

15.01 KB, 下载次数: 4

发表于 2009-10-21 21:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼主的工作电压没标明,额定电流不好计算啊。请将条件补充完成。
发表于 2009-11-27 18:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你到底有几台电动机,如果是一台和几台断路器的配置是不一样的,再就是单相和三相的电动机计算电流也是同的。按你的说法应该是三相异步电动机。如果是一台电动机断路器的电流为电动机额定电流的一点五倍至二点五倍。如果是几台电动机的话,选最大的一台电动机的额定电流的一点五倍至二点五倍,再加其它几台电动机的额定电流即可。
发表于 2009-11-27 20:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各电机单独选用保险丝,按额定电流的1.5倍选比较合适