原帖由 hebei 于 2009-10-10 15:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ N; y& u6 F& ]7 ]1 n# n4 C9 n 按额定电流的2倍计算。
原帖由 hebei 于 2009-10-11 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif / H# k' ~) r: r5 e @3 S8 e) H因为5.5kw电机不可能是直接启动
原帖由 hihihi 于 2009-10-11 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif & _# h, v, Q X' O. x7 o1、最大功率电机的启动电流+其余电机额定电流=保险管的电流。 9 j$ C& n; o1 j( T% s" q2、各电机应有自己的保护(过载:热继电器)
原帖由 李绍起 于 2009-10-12 11:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif + ~3 D6 S: U/ S8 D5 _ : F6 f6 n* d# q# I' c8 y9 k 支持此建议, 这个是惯用的选用方法。