[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
2 V, F7 P& b+ W4 n; \( W$ C, B1 G; k7 u
关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:
/ i3 q7 c6 B2 ^6 ]3 t. v
! s! r" h9 `6 s6 y隔离变压器
. o  B0 Y* Z, O输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! N7 \1 w7 D( `7 [( O0 N
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

" [# `/ Y  X" R
5 b$ [" X: R/ g. Z' Y$ A不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
; P7 e& S" E! s' N  M0 E+ J首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。9 ~6 T9 L& o; y$ ^( l) J- V$ R
1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)
4 y" F) }+ b: K$ ?+ S( e3 E2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。/ T& f3 W; _/ t
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
; c7 x2 v$ j  V介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。
7 H& n  y, F( h8 P4 M  }所以,我现在设计都是“浮地”的方法。9 ?+ X; p/ _! r7 y6 k) h$ M
不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。% P, S3 m! i: K  b! v, U
机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
1 K' ?" H; F" _* R. G而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
, P& C1 r" P1 }$ r7 K" R7 S至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 F# p, e7 i( V  L# G( ?! [
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
: o$ T5 H; y8 v1 @6 K) R' {机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。
- |" r$ g+ h$ M1 `8 M6 R而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...
/ m; d6 G  K% P5 f  C5 \* O( D3 D
1.JPG
5 A6 e' c) K1 c" s! e$ O# S这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。
1 g+ g0 A0 o$ O再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?0 c3 S& ]6 a; R7 g1 M8 C  V" F
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
; U6 B$ c- S! r: Q) k通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
+ C5 ?" B% z8 r2 W: y隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
) {+ A/ ?. I' ]! ]: c, I7 f9 M安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
$ y% ?. A% s" o: r: E" X* y根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) {/ `9 T; d/ C4 \  W, O
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。' s1 `5 J$ p: p" Z2 f8 b
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
- j. M: F' ^4 R" e% R4 t* l7 `5 _, D1 o隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。
' l  L% {1 b# H; L  z3 P安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
& M% I6 L2 K. |根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
- ~1 w# C5 a* A, `, W% ]- Z
5 S, Y2 r2 p8 U) q. ?
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( z( M9 l; X4 p& n% e
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
+ K( ]- m  p- }& ?# {" I% s" l( ^

2 G1 j: c1 G7 {; J, ^! E' g# ?
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: O* M. j) }8 S4 u, F, W2 J/ O! d
赞同14楼的观点。
# m* x4 L1 E0 t
  # u5 r6 p+ {' c( n4 v+ Q
  
' @; X+ }+ r, x3 J  U# C: t1 t% i我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。
& L1 s- D& C* D& O4 E+ }* \
' P2 S" P/ Y: u& r4 A1 u以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。! }3 b# `, X- E
9 U' z; s* W1 b9 l! E$ Z, A

以

  z9 y9 f' h+ q! ]3 {) ?
/ t0 s+ a2 T/ l! I: W8 C# ~/ d可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
7 e' p0 p0 I" o* Z% i1 @: H8 V& z" s# j
上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
4 K( z3 \" G. R/ i( P
* e( V& U* [$ k. I7 m: R另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
1 ]/ Q0 Q9 g! J5 x% G0 l4 b5 p. p
: n0 H/ J$ _( F4 s5 s: W[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 E4 l3 |+ I8 \1 f, L楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?

4 \+ u1 c4 D+ K9 N! I- ]* H% V, ]. P- Y2 h/ r3 U( F
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 g: A9 n/ p3 b1 J' w& ^; V0 Z4 \" w( k8 g5 i, ]
4 q  _) p. `6 n8 \9 f% S5 X% i
1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
$ }( T$ X* Q9 B) X
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。4 b! Y1 v4 ]$ K9 V
控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。/ P: u, D& W% Z; t" e- J; E$ Q
不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,