[讨论] 机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?

[复制链接]
发表于 2009-9-19 09:39:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地吗?
发表于 2009-9-19 10:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
机床中使用的380V/36V控制变压器,应属隔离变压器,以提供较为安全的特低电压。所以,其二次侧绕组的一端不应接地,如果接地反会降低安全性能。
8 \$ G8 s+ @3 R, t
5 w' V" @1 x9 F# y& l关于隔离变压器,国家标准中有如下定义:" T5 f/ F3 w' S
; L  ?! }: Q% k+ N5 j
隔离变压器
7 i' a/ W" D9 i3 c输入绕组与输出绕组在电气上彼此隔离的变压器,以避免偶然同时接触带电体(其中包括因绝缘损坏而可能带电的金属结构件)和地所带来的危险。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
xyzabcxyzabc + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-9-19 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.
发表于 2009-9-20 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变压器外壳和铁芯要接地  二次侧两端必须与地绝缘
发表于 2009-9-21 13:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。
发表于 2009-9-21 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 puqj 于 2009-9-21 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 g' @2 R3 a  ?5 X7 f7 h* f! l8 k2 g; s/ E最好接地,不然二次侧对地短路时会烧毁变压器的。

- E( _- _1 Z- `! ^4 C6 l- [0 j! ?" T# J5 m/ \
不妨说一下。如果不接地,二次侧对地短路时会怎么样烧毁变压器。盼!
发表于 2009-9-21 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我觉得二楼说得对。所谓“隔离”,就是为安全,防止触电时不与大地形成回路。所以不应再去接地,否则就起不到隔离的作用了。
发表于 2009-9-22 10:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我见过的都没看到接地的.不过在变压器的外壳上有一个专门的接地端是必须要接地的.

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 灌水。完全复制别人帖子(见3#)属灌水行为

查看全部评分

发表于 2009-9-24 10:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不应该接地,我们接的都没有接地的..
发表于 2009-9-24 11:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不用,只需要将外壳接地可以啦
发表于 2009-10-22 21:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
关于这个问题我一直很困惑,不过我找了好多资料,得到了以下答案,不知道对不对啊
/ A& }" M/ ^& y首先声明变压器二次侧出来的OV可以接地也可不接地。8 G; ?: f" ^/ y: n' H
1。如果要接地,那么要有可靠的地,否则就不要接地。包括开关电源的二次侧电源0V.(这是在西门子调试手册上看到的)6 @8 Q5 F$ s& a. F5 y' j1 ]
2. 我在查看了很多厂家的电气原理图。发现其中画图都接地了。尤其是国外的机床。因为欧洲人的安全意识是最重的。5 j2 I  N0 q3 [% i1 J
3. 可是国内机床厂在实际应用中都是不接地的,这称为“浮地”。
+ b) _  C/ y# ]6 o9 S0 c介于国内现在的工厂对接地的意识不够,好多厂子,都是把PE线和N线连在一起用的(PEN),没有单独的PE线。( G! K* N  h- ~
所以,我现在设计都是“浮地”的方法。
2 D% \. e# n" c: i. P. P- L不知道我这样理解是不是正确。请高手发表意见。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 不一定同意你的观点,但欣赏你积极参予的精

查看全部评分

发表于 2009-10-23 08:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
8 V7 S" `4 B; ]  n机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。1 M' _2 y. R, K: M
而用于控制的变压器则不能接地,理由是短路故障时可能造成其它继电器的误动作,危险更大。
. y+ Z6 Y6 F: ]  V% s8 }: x+ J' n至于二楼提到的隔离变压器,个人认为只要不是同一个绕组出来的,就可以叫做隔离变压器。一般为1:1. 保证安全性能主要是因为将380(220)降压为36V或更低,36V在一般情况下(干燥)为安全电压,所以安全性主要应跟电压等级联系考虑。

评分

参与人数 2三维币 +6 收起 理由
lsq12345 + 3 应助
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-11-3 20:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 ymkmqv 于 2009-10-23 08:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 f$ `1 K! P# \0 {( `5 J7 Q  x  `
楼上的,西门子建议0V接地好像说的是直流电,而不是交流电源。
0 \! Y- {  j2 d, `7 n机床变压器若照明用,就必须接地,否则会出现触电危险,理由是绕组绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。8 ~0 D5 i8 V1 j) z' N. G$ H
而用于控制的变压器则不能接地,理由是 ...

( z& {: _  G  {. ~0 r  R( X8 \* Y 1.JPG
( a2 d  N- N3 g. D; G" {$ G* R这是西门子调试说明书上的说明,请您看看清楚。: K: u8 H: |8 n
再问下,您机床上用的控制变压器还分好几种吗?, J& u9 s5 @4 P0 y( V
照明灯用的380V/AC24V的电源,24V电源也是安全电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
华氏911 + 5 鼓励技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-3 21:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
9 D" ?+ G+ w" N2 U3 E- T/ l通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
, a/ s* C' |. p" W3 [隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。2 Q; w9 L/ q" }8 s! l1 S1 ?
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
, e3 w& F9 a1 D+ C根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 05:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
发表于 2009-11-4 05:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
赞同14楼的观点。
发表于 2009-11-4 11:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 shikelong 于 2009-11-3 21:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' i( ]! D) `. y# p% Z
机床内的380\36的变压器二次绕组0电位端子要接地(零)。
1 o3 v9 J0 M: A8 I/ `& d$ e" U! Y' N* N通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。
* c* q" P& D  H1 D隔离变压器的铁芯外壳应保护接地(零),它将中性点接地的电网转变为中性点不接地的电网,减轻了触电的危险。# l' I2 q# `- w
安全电源变压器的铁芯外壳及次级绕组的一端均应保护接地(零),它根据场所特点,提供相应等级的安全电压。
9 L7 Z- ?3 E5 H! Z& ?( p根据国标GB3805-83规定,我国安全电压等级为42伏、36伏、24伏、12伏、6伏五个等级。
  p- e! _4 k7 p# y
6 o3 g5 [0 m- a0 ~- K
原帖由 youxue2009 于 2009-11-4 05:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% E& x2 _. ^% c" y% \, F- `同意楼上的关点。我们在拿电工证培训时课堂上讲过。
, J9 Q; z* t; P/ D
- Y: ~3 X% e$ R. C7 @
原帖由 huazi007 于 2009-11-4 05:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Q/ W( H, @" Q6 |+ _赞同14楼的观点。

) Z# f+ [; I+ `7 ^  
( q8 X8 h' e/ ~& I7 F8 M  ! w4 r& X4 h; a/ o1 T+ m( r7 m/ M
我的观点其实在2#帖子中已经说得很清楚啦。
: f: @3 S* o) I2 V; m7 ~/ h! s8 j$ P7 l" k
以下内容节选自国家标准 GBT 2900.15-1997 电工术语 变压器、互感器、调压器和电抗器。
0 z9 O& }) x% W2 z1 Y' r( L0 t$ F% Z, f7 I8 u& H4 Y, T% K" t

以

5 ?7 e! P* @- h/ @, `2 J
" E9 _: a  J  y0 L- Y可见 shikelong “通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器,它和隔离变压器是有区别的。”,其观点并不准确。而且也未查到“安全电源变压器”这一术语的正式出处。
; J' ?+ X0 @8 p  L/ }
1 `2 b. N! F$ p* i, c" u' A上述标准引用的3.3.1条说明,隔离变压器副边不能接地,以策安全;安全隔离变压器 —— 对安全特低电压电路提供电源的隔离变压器,理所当然也要遵守一般隔离变压器所应当遵守的规则。
3 H* X" O1 H( o0 F! K; o1 G1 s" m
7 ^) j# U, M# c另,顺便提请注意,原国家标准 GB 3805-1983 安全电压 早已被 GB/T 3805-1993 特低电压(ELV)限值 所代替,并且又有了更新的版本 GB/T 3805-2008 特低电压 (ELV)限值
) ?( w- s) f* o
( V5 ]/ E3 b: ?[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-11-4 12:12 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
华氏911 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-11-4 22:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
发表于 2009-11-5 10:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为安全起见,在变压器的外壳上设置接地端是必须的
发表于 2009-11-5 10:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qiao0812 于 2009-11-4 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" G& [7 M, ^; Y, U% @楼上的请问下我在13楼贴的图片中的变压器是什么变压器?
8 }$ t; n- }  q; L, g3 k, w

) f, ^9 w; k7 i3 ^1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
发表于 2009-11-5 21:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 pangpang 于 2009-11-5 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 H! Z9 Y9 q% d$ V2 Y: S$ i8 H$ I

- N! k/ f' y5 P1 @9 M) V- p; B9 g' s1#帖子中提到的是机床用380/36V的变压器,所以你图中的变压器应不在此次讨论范围之列。
6 }4 ~! {+ N5 B) [2 ?. ]
呵呵,图中的变压器也是隔离变压器啊?
发表于 2009-11-5 21:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我所说的安全电源变压器是指:给安全电压提供电源的变压器,在电工术语里是查不到的。凡是搞过机床维修的都知道机床用380/36V的变压器通常用的是控制变压器。
8 j/ r# I3 I5 o4 W! {9 A/ d! L' R* Z+ W控制变压器:一种向控制、信号或联锁电路提供电源的独立绕组式变压器。
6 B$ A  N6 u# C, ]% ^; R) A不知这么说,是否恰当?欢迎高手指点。
发表于 2009-11-10 23:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在接地电网中,我们工厂的设备全部都是采用的接零保护,控制变压器不是隔离变压器,机床上的36V是安全电压,但控制变压器的二次侧是必须要接零的,主要是防止一次侧与二次侧击穿时,保证灯具的使用安全。
发表于 2009-12-20 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
:victory: :victory:

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 “纯数字、符号、字母类的回帖以及复制他人

查看全部评分

发表于 2009-12-21 15:33:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
通常机床内的380\36的变压器应为安全电源变压器也是隔离变压器,它与隔离变压器的区别是输出是安全电压,所以不需要“浮地”就是安全。所以通常机床内的380\36的变压器次级接地,是使电网初级对次级绝缘损坏后,一次电压很可能串入二次电路。次级接地更安全,