发表于 2009-8-19 14:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-19 15:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
看看设备说明书不就得了,看控制那部分是多少伏供电的
发表于 2009-8-19 15:26:11 | 显示全部楼层 来自: 日本
做好接地保护,看电气说明书,有的数控设备无需接驳零线
发表于 2009-8-19 16:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
请看厂商提供操作说明书
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-8-19 17:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-19 18:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 chuhe2006 于 2009-8-19 17:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ l, y0 _% g) Y# D, }8 y. A" @- k

; T) U  R& {4 {- s7 `' L那如果需要该怎么办呀

( r+ e# Z0 Y7 U( |6 O/ X+ F若果需要零线也就是220v的话可以加装变压器(380/220v)的,即隔离变压器,一来满足使用要求,二来,还比较安全呐。
4 _+ J3 C/ T: d& I另外,一定要做好设备接地啊,这是必须的。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
z6z6j6 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-8-19 22:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

回复 1# chuhe2006 的帖子

首先查看设备的供电电压和频率是否有特殊要求!我国标准为380v/220--50hz。至于地线可设置独立接地装置(参见“低压供电规范”设置即可),零线问题如实在无法解决可用三个单相变压器D/Y接法或一个D/Y接法的三相变压器来获得;也可用三个同一型号、同一生产厂的,适当容量、耐压的电容(工作电压、容量必须相等)接成Y接法来获得悬浮零线,但要加三个220v的过电压保护器。以上方法供你参考。4 O  U& W$ s* V9 p( X/ M
0 ?0 _& u2 s, V/ f
[ 本帖最后由 szluxiaolin 于 2009-8-19 22:15 编辑 ]
发表于 2009-8-20 14:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不懂电气建议自己不要动,请人帮忙。
发表于 2009-8-20 14:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 aaad 于 2009-8-20 14:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. j' L9 r- u" q; b
不懂电气建议自己不要动,请人帮忙。
2 m9 R2 u4 H! F  r
还是这句话实在!
发表于 2009-8-20 21:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已经不是能不能用的问题了。, U8 @, R% g; V( l; }# i
而是你敢不敢用了