我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压
3 l% F0 {/ _/ _                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当次线圈达到额定电流,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压0 L6 x6 K+ {1 e+ U: [. _
到底是哪一个???????????????
- Z$ m% d4 F2 ^% D$ j7 R. A) I# r/ [( P# l7 T6 G0 o3 H# i/ @
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-9-18 08:27 编辑 ]
发表于 2009-9-17 10:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是一样的吧?!
发表于 2009-9-17 13:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 2# weiqiang0330 的帖子

两种方法均可。
发表于 2009-9-17 20:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 mtx1977 于 2009-8-7 12:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 \5 k! X& k8 Q+ |我看有的书上说:阻抗电压是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当二次线圈达到额定电流时,该电压与额定电压的比值叫阻抗电压
( F" `3 n  E! t/ Q5 B                        有的是:把变压器二次侧短路,一次线圈加电压,当一次线 ...

: G2 \* O% V; G1 ]1 s, H( N: a1 |; Q2 K4 A8 l
变压器原边达到额定值时,副方的电流不也就是额定值了吗!根据简化等效电路(I1=-I2说明:括号内为矢量),即:Zk=Rk+jXk也即为短路阻抗。因此,楼主讲的二种方式实际是一回事!