[讨论结束] 如何选择接地线线径大小

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们使用的是3相380伏,相线是线径是10mm2,请问如何选择接地线截面积,谢谢!
" R3 C' v: \# c6 j. `0 I8 _9 F& [4 p% z5 y
--------------------------------------------------------------------------
% l* _$ I) `9 b+ k$ p应该说明供电线的入户线制及其负载的类型。你这里的所谓“接地线”应该指的是三相四线制中的零线。对于不同的负载需要考虑它的过流问题。1 N3 L, w4 |* V- J/ `+ S
如果考虑是用电设备的接地保护,就是另一个问题了。0 e3 D' n+ X% U* s4 F9 n
请参考楼下的讨论加以区分。! c  p+ v7 R. f7 l3 C

; z( e" R# j* D! p[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 16:15 编辑 ]
发表于 2009-7-20 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
地线的线径同样10mm2,甚至更大一些
发表于 2009-7-20 17:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
6平方的就行了。
发表于 2009-7-20 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
肯定是粗的更好,最低多少要计算过流
发表于 2009-7-20 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在四芯电缆的标准是中性线一般为大于相线的50%(即10*50%≧6mm2)就可以,但是用于电力电子设备或者发电机并联运行时就要大于10mm2。! [! e! E7 }0 k9 B5 U" v4 O
如果就接地使用10mm2足够(个人看法)。
 楼主| 发表于 2009-7-21 18:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 5# kangzz 的帖子

谢谢!我想也就在6mm2就够了
发表于 2009-7-21 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 server 于 2009-7-21 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! x5 r+ q$ O; t/ u3 ~9 r, U* l' j, x谢谢!我想也就在6mm2就够了
& L1 Q$ {2 t" M& F  k7 i
因为电源线是10mm2的,假如电源线对地严重短路时,接地通过的电流可能达到电源线的100%电流,这时的接地电线就显得太细了,就有烧毁的可能,可能对人产生威胁,所以要选择等于或大于电源线的规格才安全。
发表于 2009-7-21 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位看清提问,是 接地线 的选择, U1 c% M1 n: n( i

# F5 C2 _! b! n请参考附件——《GB 50169—2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中规定:
& W1 c3 ^' F; p% {8 G" \& T: Q
9 n+ s/ w' O6 O/ m. U" Y                                     低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面/ X+ o7 D" P* \. R$ H7 o0 G
(mm2)% s: m. S) X) b
" o5 G; o+ A3 w' R7 [

% J& t+ P4 D9 e, C* H/ x% d

7 ~  c* W4 ~6 l3 ~* t8 N
明敷的裸导体

8 T. i2 Y  L* Y6 N3 q1 b8 \
4
" t  h; s4 B' b
绝缘导体
$ W* d6 R& Y5 y, P) n; @
l.5

, P; f/ |; T* k
电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯
6 H7 s% Z. p+ R  F1 q$ U; L% N  V
1

: ~$ s/ F, F5 A' ]* o
如果是选择中性线,请参考有关标准,或直接查询相关的电缆选型手册,都有明确数据的(有时候是你不能让之改变的)。
3 T. z, I9 J) r6 N: B+ ?# c& v: i2 A
- |/ v) y! N/ _. _[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-7-22 16:53 编辑 ]
未命名.JPG

GB50169-2006电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范.pdf

255.41 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-7-22 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 9# yjybd 的帖子

要选择的接地线啊
发表于 2009-7-22 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全
  c6 I9 V) D6 v) L9 R, C
) p+ r7 S& V$ I/ `& p[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-7-22 14:43 编辑 ]
发表于 2009-7-22 19:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本例,若采用“软电缆或软电线中的连续接地导体”,“S≤16 Q= S,但不小于1.5”% q; r3 L; B  w# q: N
或“固定敷设电缆中的连续接地导体”方式接地,“S≤16 Q= S,但不小于1.5“
" E' g  v" ^1 a8 G% \7 A4 w8 f
  A. V- n6 h" L! v依规范应选用10mm2线径的电缆。但规范也未要求选用大于10mm2的电缆。0 p1 g" y' `# I& Y
, |7 |) b: B% C
选用大于10mm2的电缆,除非楼主所处电网,谐波分量情况很严重,才有必要!) D/ G. A2 ?+ L  q1 q

8 R& E# f* T/ `1 V) d5 I0 ~2 ]2 r如附图:* A/ a; O9 f4 k: a' T& `2 S1 g
+ H6 b; _9 J4 z. S; Q2 [, e7 @7 U
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-22 19:17 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-7-23 08:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 cylzwx 于 2009-7-22 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 y; Y% T4 e- T4 Z% d接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全

4 W8 f1 d: ~) `" D. `
$ Z- K% w1 ^, `9 P* d+ z& N若果这样你不觉得浪费吗??3 ]* e" T; t5 |/ c$ r& f9 o
还有,像大容量的线路,有时候相线会很粗的,接地线也要一起粗起来吗??那就太浪费了。而且,接地线可以使用铁板、钢筋棍等铁质材料。3 q" b$ `: c  `3 N
还有,工作零线(中性线)都没有必要大于相线的规格,你认为地线有必要吗?7 a, n0 ]8 Z) S; _* i
地线的作用是在设备外壳带电时,快速形成断路故障,使保护系统起作用,切断主电源,一般情况下,其载荷电流时间不会超过0.5分钟。
9 F3 T( p2 O# @' `% p% ~7 v建议你查看相关国家标准。
发表于 2009-7-23 10:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上面的很多人,都把地线零线混到一起说了。
发表于 2009-7-23 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说得对,但我认为地线采用同样相线也可以,主要是不要另外买线,施工也方便。
发表于 2009-7-24 06:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
标准上面有( m4 y  N# l- a- t" u2 s7 k7 U" p
楼主直接查也很快的
发表于 2009-7-25 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是接地线,你看一下四芯电缆的接地线是多粗的,应该是6方的吧