QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 21285|回复: 15
收起左侧

[讨论结束] 如何选择接地线线径大小

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们使用的是3相380伏,相线是线径是10mm2,请问如何选择接地线截面积,谢谢!( o  o$ N3 c8 S# e

  p. d( O- m5 s5 H: b3 n) a+ J--------------------------------------------------------------------------) M! r* R' A  g. d) t8 @( g
应该说明供电线的入户线制及其负载的类型。你这里的所谓“接地线”应该指的是三相四线制中的零线。对于不同的负载需要考虑它的过流问题。
/ y5 c6 Y4 s% v# I3 B( P7 z如果考虑是用电设备的接地保护,就是另一个问题了。2 u+ Q/ }2 E6 f# x( L9 G' M5 a, b
请参考楼下的讨论加以区分。+ v. z3 I0 ?/ Q% v2 a

3 i7 S$ t$ q% y  K" ]# m, G3 a) r[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 16:15 编辑 ]
发表于 2009-7-20 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
地线的线径同样10mm2,甚至更大一些
发表于 2009-7-20 17:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
6平方的就行了。
发表于 2009-7-20 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
肯定是粗的更好,最低多少要计算过流
发表于 2009-7-20 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在四芯电缆的标准是中性线一般为大于相线的50%(即10*50%≧6mm2)就可以,但是用于电力电子设备或者发电机并联运行时就要大于10mm2。
" m0 y! l: {- |% D4 @如果就接地使用10mm2足够(个人看法)。
 楼主| 发表于 2009-7-21 18:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 5# kangzz 的帖子

谢谢!我想也就在6mm2就够了
发表于 2009-7-21 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 server 于 2009-7-21 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 B% V. ], e: K3 z$ O2 Y5 P# b谢谢!我想也就在6mm2就够了

& |/ s$ o. g# C  o" t* i因为电源线是10mm2的,假如电源线对地严重短路时,接地通过的电流可能达到电源线的100%电流,这时的接地电线就显得太细了,就有烧毁的可能,可能对人产生威胁,所以要选择等于或大于电源线的规格才安全。
发表于 2009-7-21 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位看清提问,是 接地线 的选择
5 k' G% J) C. N0 t# n# H" L( H1 A# s) p# n. E
请参考附件——《GB 50169—2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中规定:$ X5 @6 w& H0 \6 h

# F+ j+ Q- E+ \2 C- n# d9 O2 a2 k                                     低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面
: E- i0 v  F2 T
(mm2)
: n+ l3 f1 d! `' O3 @
6 U$ C/ t$ R6 U8 C0 D* l' c
$ [3 O3 c  {6 o$ [/ L. w

* {8 ^% J- o1 A5 G' w6 H% `2 W( p
明敷的裸导体
/ y5 i( X* }% {4 h6 b( U/ K
4
8 I2 j2 n' A% w4 Z
绝缘导体

; O+ a# \& _7 S$ T' M# ~$ l+ e1 ~/ H+ [7 c
l.5
% i0 _% k" r: c7 q
电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯
* J/ J% M! w9 C9 X" i9 S- L" D
1
! C! K- L/ y" k! Z" x: A1 ]
如果是选择中性线,请参考有关标准,或直接查询相关的电缆选型手册,都有明确数据的(有时候是你不能让之改变的)。% c5 J% P5 Q% g0 `' _* c
1 p8 L. b8 U0 {0 Q% Y
[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-7-22 16:53 编辑 ]
未命名.JPG

GB50169-2006电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范.pdf

255.41 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-7-22 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 9# yjybd 的帖子

要选择的接地线啊
发表于 2009-7-22 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全4 D# i7 @# c( E8 g+ x9 V
0 E9 z* k! Y5 x
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-7-22 14:43 编辑 ]
发表于 2009-7-22 19:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本例,若采用“软电缆或软电线中的连续接地导体”,“S≤16 Q= S,但不小于1.5”
: H5 }7 M2 O) c( u+ T/ Y或“固定敷设电缆中的连续接地导体”方式接地,“S≤16 Q= S,但不小于1.5“
( U; a! a9 L9 D3 l7 X% V. j! n
2 d- a- w( w9 x4 z依规范应选用10mm2线径的电缆。但规范也未要求选用大于10mm2的电缆。' {+ e( c% w6 z, p4 N! ~

& P. e9 w( y; ^7 z选用大于10mm2的电缆,除非楼主所处电网,谐波分量情况很严重,才有必要!5 r" a) \, J% u' ^' _1 X% a4 I
3 u  y( F/ W  Y. x/ d
如附图:& g' x- R0 w5 [

6 v, a2 u+ d: t; {( A# q[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-22 19:17 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-7-23 08:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 cylzwx 于 2009-7-22 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 {6 [+ s; G7 K接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全
: A; R" q8 H! |
  P6 g* W6 z  L' n& O
若果这样你不觉得浪费吗??
  l! a( h5 ?: U: s* ?还有,像大容量的线路,有时候相线会很粗的,接地线也要一起粗起来吗??那就太浪费了。而且,接地线可以使用铁板、钢筋棍等铁质材料。% {& j4 h6 M$ `2 j. k
还有,工作零线(中性线)都没有必要大于相线的规格,你认为地线有必要吗?
8 V, l* u1 w" l+ g' q地线的作用是在设备外壳带电时,快速形成断路故障,使保护系统起作用,切断主电源,一般情况下,其载荷电流时间不会超过0.5分钟。
8 ?$ Z3 R; Z. G( A# K建议你查看相关国家标准。
发表于 2009-7-23 10:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上面的很多人,都把地线零线混到一起说了。
发表于 2009-7-23 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说得对,但我认为地线采用同样相线也可以,主要是不要另外买线,施工也方便。
发表于 2009-7-24 06:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
标准上面有# X* [. M, Y0 P9 @6 ?% f1 w
楼主直接查也很快的
发表于 2009-7-25 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是接地线,你看一下四芯电缆的接地线是多粗的,应该是6方的吧