[讨论结束] 如何选择接地线线径大小

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-20 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们使用的是3相380伏,相线是线径是10mm2,请问如何选择接地线截面积,谢谢!
8 a$ K' u! d& R$ o. i) p2 [" X, T( h
8 M  F2 f, r; k2 P) V1 h--------------------------------------------------------------------------% [+ ?, Z5 X) E1 M
应该说明供电线的入户线制及其负载的类型。你这里的所谓“接地线”应该指的是三相四线制中的零线。对于不同的负载需要考虑它的过流问题。$ h3 G; G  L7 i; ^! D8 s6 H( R+ s7 c
如果考虑是用电设备的接地保护,就是另一个问题了。
( Z% @5 t6 O. F  |. ]9 \7 H请参考楼下的讨论加以区分。
) ?& v' e5 T, J" F# ~6 G/ \2 X% A8 Q+ A! [6 p
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 16:15 编辑 ]
发表于 2009-7-20 16:34:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
地线的线径同样10mm2,甚至更大一些
发表于 2009-7-20 17:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
6平方的就行了。
发表于 2009-7-20 19:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
肯定是粗的更好,最低多少要计算过流
发表于 2009-7-20 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
现在四芯电缆的标准是中性线一般为大于相线的50%(即10*50%≧6mm2)就可以,但是用于电力电子设备或者发电机并联运行时就要大于10mm2。
6 s; X' v% @  P9 o) R- `! _+ r如果就接地使用10mm2足够(个人看法)。
 楼主| 发表于 2009-7-21 18:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 5# kangzz 的帖子

谢谢!我想也就在6mm2就够了
发表于 2009-7-21 18:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 server 于 2009-7-21 18:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" g3 x3 }' V1 Z7 V3 z! t( s
谢谢!我想也就在6mm2就够了
* @% E% V) b4 P+ K+ S: j' W
因为电源线是10mm2的,假如电源线对地严重短路时,接地通过的电流可能达到电源线的100%电流,这时的接地电线就显得太细了,就有烧毁的可能,可能对人产生威胁,所以要选择等于或大于电源线的规格才安全。
发表于 2009-7-21 18:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请各位看清提问,是 接地线 的选择
/ X$ C* I/ ?  z( }$ s1 g, a4 g3 j8 i+ e7 p$ m' g
请参考附件——《GB 50169—2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》中规定:% o9 e8 b$ O) k
: |. o7 L# @+ ^) j5 q/ h& Y
                                     低压电气设备地面上外露的铜接地线的最小截面
0 O" F* {$ }# L: R% T- F
(mm2)$ X4 b( n  K# [6 l# Y

& h, Z0 [) o$ k& o4 d0 X/ O7 L

0 L, m) E5 J) F* h* ^
# r7 @% C+ ?$ c  \' o- D
明敷的裸导体
8 [5 Z4 W; g4 T# o; ^8 C
4
3 W1 V# m& x! w' s
绝缘导体

) j" M/ B& @- c, V( i
l.5
% ^7 d' n' d. l( @1 y
电缆的接地芯或与相线包在同一保护外壳内的多芯导线的接地芯

4 f. C$ x  M+ l1 P: E! Q  |* A
1
0 d/ o6 j' P+ d* H3 [) a. n9 e
如果是选择中性线,请参考有关标准,或直接查询相关的电缆选型手册,都有明确数据的(有时候是你不能让之改变的)。! R6 k8 F7 t  ]# x6 s# Y

! J( F" E5 O6 g+ t3 x  ^[ 本帖最后由 yjybd 于 2009-7-22 16:53 编辑 ]
未命名.JPG

GB50169-2006电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范.pdf

255.41 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-7-22 14:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

回复 9# yjybd 的帖子

要选择的接地线啊
发表于 2009-7-22 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全/ s* W$ j- L! W! q

  l  w% h5 R* W* _5 a9 u[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-7-22 14:43 编辑 ]
发表于 2009-7-22 19:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本例,若采用“软电缆或软电线中的连续接地导体”,“S≤16 Q= S,但不小于1.5”
: p) r9 \4 E6 l, p% q4 O或“固定敷设电缆中的连续接地导体”方式接地,“S≤16 Q= S,但不小于1.5“
, L7 o7 L/ |1 A' Y3 x$ w4 j- M/ X+ f# k7 l
依规范应选用10mm2线径的电缆。但规范也未要求选用大于10mm2的电缆。7 a% V( K: ?% w% E$ p6 @0 V
4 A+ @2 S6 L1 D) N8 K5 p: u2 ^3 ?
选用大于10mm2的电缆,除非楼主所处电网,谐波分量情况很严重,才有必要!
: X. e) `5 Y# J, {; o+ Q8 G+ {) N( S$ C
" @; M2 Y8 X( ?8 B& K0 `+ p如附图:  W; k& j9 P% ]5 d' V
+ |# _' @% Y% U7 G# n& \' O
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-7-22 19:17 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-7-23 08:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 cylzwx 于 2009-7-22 14:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( _+ E3 O0 s8 J
接地线应该选择等于或大于电源线的规格线才安全

8 D( z) R; `" [/ x$ m  J+ p! a: }7 ?# o
若果这样你不觉得浪费吗??
7 Y4 q4 p3 I; }) t还有,像大容量的线路,有时候相线会很粗的,接地线也要一起粗起来吗??那就太浪费了。而且,接地线可以使用铁板、钢筋棍等铁质材料。) q8 m9 ?+ p  R8 L
还有,工作零线(中性线)都没有必要大于相线的规格,你认为地线有必要吗?' ]+ L# y# F% w6 E5 |$ b
地线的作用是在设备外壳带电时,快速形成断路故障,使保护系统起作用,切断主电源,一般情况下,其载荷电流时间不会超过0.5分钟。
% w" O8 f6 H; u* N建议你查看相关国家标准。
发表于 2009-7-23 10:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
上面的很多人,都把地线零线混到一起说了。
发表于 2009-7-23 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说得对,但我认为地线采用同样相线也可以,主要是不要另外买线,施工也方便。
发表于 2009-7-24 06:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
标准上面有3 p1 D6 e2 Z% k4 S2 w" u) A
楼主直接查也很快的
发表于 2009-7-25 21:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这是接地线,你看一下四芯电缆的接地线是多粗的,应该是6方的吧