QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 8983|回复: 16
收起左侧

[已答复] 变频器的加速和减速时间是怎么定义的?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-18 14:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变频器的加速和减速时间是怎么定义的?3 i! {2 o4 K$ v! a
$ d) L" \9 _$ R0 Q! u& `
变频器的加速时间是由频率为0时上升到最高频率的时间还是由0上升到设定频率的时间?, E$ D3 J4 m( e' `% s
其加速时间要是定义为由频率为0时上升到最高频率的时间,那我设定为某一频率时,其加速时间就不是我设定的值了
发表于 2009-7-18 14:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
变频器的加速时间是由频率为0时上升到上限频率的时间

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-7-18 14:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 czx.0519 于 2009-7-18 14:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 j- j& R1 F  R8 B- T& L变频器的加速时间是由频率为0时上升到上限频率的时间

% o5 y* T1 ?% v( Y+ q7 n. S+ t5 J# r9 V% J) @) Z
我是想让电机启动时由0上升到我设置的频率时的时间长点,那它不是加速时间,我设置了加速时间有什么意义?
发表于 2010-1-1 16:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加减速时间的大小决定了频率的上升率,如果你设得大,那么上升率就会变低。: w$ ^1 f+ G$ g- b! _

& E9 g/ I8 |5 K" E' h6 B6 z 3# csl01514218

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-14 13:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很明显是到上限频率
发表于 2010-1-24 07:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是0到最高频率
发表于 2010-1-28 21:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个不一定具体要看什么品牌的变频器了5 E6 z, H( u, N8 }% w% m3 U
一般欧美的以丹佛斯为代表的是从0到电机额定频率或者额定转速0 U4 X5 M, o* e/ H2 M
一般日本的是从0到电机的运行频率的时间
$ w. ^  ^# M! h9 O$ E其实在实际应用中都一样的,没什么差距。因为你的设置频率显然是在电机的额定频率以内,加速过程中必然是要经过这个点的,只是比你设置的时间短一点

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-29 19:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
0到设定最高频率
发表于 2010-2-2 14:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
我认为是上升率,比如多段速运行的变频器,从一个频率到另一个频率的时间
发表于 2010-2-4 16:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
参考说明书,把参数设置好,变频器都有最小频率和最大频率,把这两者设置好,再设置对应的方式怎样去升频率
头像被屏蔽
发表于 2010-2-5 11:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-27 21:23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。特别要指出的是:最大频率是指用户的设定值(此值对多数应用场合就是50HZ), 而不是指变频器所能输出的最高频率。
发表于 2010-7-23 19:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
上升到上线频率。如果不是上限频率,每调节一次频率,是不是还得更改加速时间呢?想想就知道了呀。
发表于 2010-7-30 17:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
加速时间就是从零变化到设定的最大速度所需时间,减速时间就是从设定的最大速度变化到零所需时间,我们用的ABB变频器
发表于 2010-7-31 17:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。
3 i9 f. i" D) M% r" x通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。
! y9 v( K2 G! |在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。    2 w9 E. u3 [9 `) P
1)加速时间设定将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸。$ w5 {" r; K+ u" d; U# f: R
2)减速时间设定是防止平滑电路电压过大,不使再生过压失速而使变频器跳闸。" f; P  _1 v' M  p+ n4 g: K3 ?
在调试中常采取按负载和经验先设定较长加减速时间,通过起、停电动机观察有无过电流、过电压报警;8 e3 v4 K6 J. ^6 H: x2 n& o* a
然后将加减速设定时间逐渐缩短,以运转中不发生报警为原则,重复操作几次,便可确定出最佳加减速时间。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2010-8-23 14:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
西门子440变频器的加速时间是输出频率从0上升到最大频率(用户设定)所需时间,减速时间是指从最大频率(用户设定)下降到0所需时间。其他品牌的不太清楚,不过一般在说明书上有详细说明,你可以看看手册或说明书。
发表于 2010-8-25 13:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
加速时间就是从零到最大设定频率的时间,减速时间相反
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表