变频器带动高速旋转设备旋转,为了安装考虑是否应该加大变频器的加速时间,减少减速时间呢?其变频器的加速时间是否大于减速时间,为的是缓慢加速,快速停止呢?
发表于 2009-7-14 08:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
延长启动时间是可以的,对电机只有好处.
0 j# e! {2 p7 a  v! }1 s$ i* n. O2 [2 u快速停止的话需要看你电机拖动的负荷,假如停车后惯性很大的话最好可以安装制动单元和制动电阻.这样使用肯定是没有问题的
发表于 2009-7-14 08:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个不能够这样说的,得看你负载和其他方面要求的
发表于 2009-7-14 09:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
当然加大加速时间是有好处的,对负载、电机;对电网的冲击都有好处,不过还要看你的负载情况。
 楼主| 发表于 2009-7-15 08:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的变频电机带动的是轴流叶轮高速旋转,其启动时间我设置的是20秒,减速时间应该怎么设置,是越大越好吗?, ?  P) Y6 R; P1 i5 H0 Q+ P) O
加速时间和减速时间都应该长点吗?变为缓慢加速和缓慢减速吗?
发表于 2009-7-15 10:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果对停止没有要求,可以让其自由停车。
发表于 2009-7-15 16:13:33 | 显示全部楼层 来自: 日本
风机设置自由停车吧,起动时间可以略长,减小冲击电流;详细阅读说明书
 楼主| 发表于 2009-7-16 10:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 虎强 于 2009-7-15 16:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 O; S5 h& j7 @/ {风机设置自由停车吧,起动时间可以略长,减小冲击电流;详细阅读说明书
; |. Q0 u" [. r) D
4 o  Z! A6 Y/ n3 O! [8 F
风机的启动时间我设置的是20秒,停止时候的自由停车是什么意思?
发表于 2009-7-16 12:35:07 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 csl01514218 于 2009-7-16 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: ^$ c2 p& y/ g/ ^8 \& v- }  x2 f! s, ?3 @" S- k8 e

3 g/ ?/ ^2 P. D风机的启动时间我设置的是20秒,停止时候的自由停车是什么意思?

" x% e/ k! @% J; j$ X5 w+ A6 C8 N9 {以台达变频器为例:
9 F' B& W+ {% x. P! Z 1.PNG
发表于 2009-7-17 10:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
轴流叶轮对停车时间没有要求,按9#说的设置为自由停车,对电源、电机、变频器都有利。
 楼主| 发表于 2009-7-19 20:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 kangzz 于 2009-7-17 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 A- r2 ?0 |: o6 ^9 _( y4 h
轴流叶轮对停车时间没有要求,按9#说的设置为自由停车,对电源、电机、变频器都有利。
9 x% E) [/ R: s& m6 {6 b; _; T

, V0 u1 w/ d7 x( `: W* {+ _4 k1 A5 f. L; T/ Q8 I1 X0 k
我的轴流叶轮是塑料的,采用自由停车时,由于叶轮很轻结果瞬间就停止了,好象感觉不正常,采用减速停车时叶轮会慢慢减速停止转动,我觉得还是减速挺车比较好,不知道该怎么好?
发表于 2009-7-20 08:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不一定的,都需要根据你的使用要求来确定。变频器中的加速时间和减速时间是两个不同参数,两者之间没有什么关系,是相互独立的,它只和你的使用工况相关。
发表于 2009-7-21 14:23:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应根据设备的要求选择,一般情况是启动时间过短易产生过电流,下降时间过短易产生过电压。