欧姆龙(OMRON)MY4NJ型号的继电器,到底有几种,为什么现场用起来不一样。; d1 ^2 ?" p0 o6 M' ]- |  i# o

; s$ Q  y; c' g: {  U. j- m从型号上、线圈电压上、触点电压上、开闭点数量上,都看不出不一样的地方。
/ t+ g/ s* p, \( H5 [
7 C8 i) z# A. B# z8 r; Q( e: @如果外观上有什么不同,那就是指示灯颜色不一样,一种是绿色,一种是红色。
& P3 B5 V7 V" }7 B: |$ O3 i' Y- f1 e: i" z  M- f% L( d
但现在使用中却不一样,很简单,同一个地方,有的线圈能正常工作,有的就不行,不行的现象是通电后指示灯呈黄色,并发出持续的报警声。" D' H( O2 q1 u! u

; ?5 A9 j2 l( D' O( v/ w; R1 M刚开始的时候,由于是220VAC电压,因此没有考虑线圈的正负极,直接烧了两个,之后将正负极重接,插上一个线圈就好了。但换了其他线圈又试,还是不行。0 w2 R7 Q' U9 E  D  m
前后两个线圈连指示灯都是一样红色的。不知道为什么?
5 h6 Y: N" L3 L% U+ t$ `' e; s/ @
- I  U- @& f: `另外,我这里的线圈有几个是接24VDC,有几个是接220VAC。对于24VDC的,我装的都是绿色指示灯继电器,进线接的都是14,目前使用正常,且可以相互替换,没有试装红色指示灯的;对于220VAC,我装的都是红色指示灯继电器,其中部分可以替换,部分不行,目前都将进线改接到了13上,目前使用正常。
( S) \( y" y6 }8 p8 J& E
3 J' n! j4 o) J4 M; F/ V& Z现在,一个简单的继电器,把人弄的糊涂了,大家怎么看?
 楼主| 发表于 2009-7-14 23:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大家都没有遇到过这样的问题吗?
发表于 2009-7-15 11:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 zz435 于 2009-7-14 23:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# a% Y4 K; |+ Y
大家都没有遇到过这样的问题吗?
9 P- N/ F: k. v/ u- f/ m1 c
是不是买到假冒伪劣产品了,我单位用过几年MY4NJ220/110/24VAC产品均未出现过问题,我们买的都是OMRON公司指定的销售单位。
发表于 2009-7-15 12:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
每个继电器的壳上会有端子的接线方法,你看一下就知道了
发表于 2009-7-15 15:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该还比较简单的吧
发表于 2009-7-15 16:08:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
这类主要分直流,交流;还有电压等级,常见12,24,110,220V
' R7 D3 [& w8 S5 t9 c7 i6 H0 n这个很好区别啊,看线圈就知工作电压,如24VDC,220VAC;
9 O) M$ p2 U- v4 S7 O, r4 k& f, R至于继电器座,13,14就是线圈接线端,其余都是触点端,注意直流继电器的极性) K, i6 [# F: o  l8 N6 I% ~
但现在使用中却不一样,很简单,同一个地方,有的线圈能正常工作,有的就不行,不行的现象是通电后指示灯呈黄色,并发出持续的报警声。
, n2 c% ]( C* D' U1 t- _- H, [刚开始的时候,由于是220VAC电压,因此没有考虑线圈的正负极,直接烧了两个,之后将正负极重接,插上一个线圈就好了。但换了其他线圈又试,还是不行。
  C! a/ {; ~& ~- X前后两个线圈连指示灯都是一样红色的。不知道为什么?
) w! k/ Q: U  S1 l, F9 F1 k
报警声是指什么?难道是继电器触点发颤,不排除质量问题。其次,交流还分正负?没明白
发表于 2009-7-15 16:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
遇到过DC24V的继电器,如果线圈极性接反,继电器吸合都正常,但是指示灯不亮,将极性反过来后,就正常了。交流的应该不会出现问题(极性)。
 楼主| 发表于 2009-7-15 17:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
线圈通电正常情况下,是亮红灯;我这里说的报警,就是亮黄灯,另外,亮黄灯时肯定是发颤的,而且很明显。' M; @8 V8 N% s! o1 Z* I( |/ Q
外壳上标明的线圈电压是既可以接24VDC,也可以接220VAC,所以说看不出什么不同。5 k( a# `9 P7 H# d- X  ]
如果是质量问题,那明天到可以再试试。
发表于 2009-7-15 19:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 zz435 于 2009-7-15 17:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% T6 G& A0 n9 h
线圈通电正常情况下,是亮红灯;我这里说的报警,就是亮黄灯,另外,亮黄灯时肯定是发颤的,而且很明显。
& r8 B5 h+ z: h0 m外壳上标明的线圈电压是既可以接24VDC,也可以接220VAC,所以说看不出什么不同。
4 ~* A$ B/ H" b0 |如果是质量问题,那明天到 ...
1 j; O9 E  P. M* w. y$ j% w  d
你这继电器不一般呀,即可直流也可交流。给个图片瞧瞧,不会是看错了吧
 楼主| 发表于 2009-7-18 17:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
不好意思,确实是看错了。 :L :L