发表于 2009-7-12 16:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
欧姆龙(OMRON)MY4NJ型号的继电器,到底有几种,为什么现场用起来不一样。
% _5 n3 z% z$ N; T; F7 H
; ?2 S: I" Q" m9 S从型号上、线圈电压上、触点电压上、开闭点数量上,都看不出不一样的地方。
8 f1 Z$ j, m/ W' k
9 d; ^8 `1 Y0 x  r( I* [( K, n! d如果外观上有什么不同,那就是指示灯颜色不一样,一种是绿色,一种是红色。
5 K  s2 F) w) H, b- @& D; c6 |: C  h5 j' J* K. n
但现在使用中却不一样,很简单,同一个地方,有的线圈能正常工作,有的就不行,不行的现象是通电后指示灯呈黄色,并发出持续的报警声。- ?" o! j% S( n, m/ B" K

* t( N6 C$ S, y7 Q3 s( B9 x$ e: E刚开始的时候,由于是220VAC电压,因此没有考虑线圈的正负极,直接烧了两个,之后将正负极重接,插上一个线圈就好了。但换了其他线圈又试,还是不行。
2 E9 B( t" F0 @; I2 ?- Z前后两个线圈连指示灯都是一样红色的。不知道为什么?/ c% B- E9 o" ^- v
1 k* U. [$ `* ^* i+ ^) D
另外,我这里的线圈有几个是接24VDC,有几个是接220VAC。对于24VDC的,我装的都是绿色指示灯继电器,进线接的都是14,目前使用正常,且可以相互替换,没有试装红色指示灯的;对于220VAC,我装的都是红色指示灯继电器,其中部分可以替换,部分不行,目前都将进线改接到了13上,目前使用正常。* B( K  Q5 @' c( [' e/ _  g

4 `6 @# [9 j/ w" q' w5 p现在,一个简单的继电器,把人弄的糊涂了,大家怎么看?
 楼主| 发表于 2009-7-14 23:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
大家都没有遇到过这样的问题吗?
发表于 2009-7-15 11:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
原帖由 zz435 于 2009-7-14 23:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 T" i$ b  p% c1 I" g. i
大家都没有遇到过这样的问题吗?
/ X3 z3 C( A3 B) \5 A! P0 ~( r
是不是买到假冒伪劣产品了,我单位用过几年MY4NJ220/110/24VAC产品均未出现过问题,我们买的都是OMRON公司指定的销售单位。
发表于 2009-7-15 12:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
每个继电器的壳上会有端子的接线方法,你看一下就知道了
发表于 2009-7-15 15:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该还比较简单的吧
发表于 2009-7-15 16:08:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
这类主要分直流,交流;还有电压等级,常见12,24,110,220V4 i1 n  Q% K5 @- H  R  y8 u& c
这个很好区别啊,看线圈就知工作电压,如24VDC,220VAC;
, F5 m% M' o' E0 `% U至于继电器座,13,14就是线圈接线端,其余都是触点端,注意直流继电器的极性
6 H" D: z* m- E6 Z  k& o* H9 B
但现在使用中却不一样,很简单,同一个地方,有的线圈能正常工作,有的就不行,不行的现象是通电后指示灯呈黄色,并发出持续的报警声。7 Z- g. X0 q- i+ U. ?
刚开始的时候,由于是220VAC电压,因此没有考虑线圈的正负极,直接烧了两个,之后将正负极重接,插上一个线圈就好了。但换了其他线圈又试,还是不行。
/ @# N# y( v4 Q5 O0 j5 A前后两个线圈连指示灯都是一样红色的。不知道为什么?
# U) a) \/ J' v* p3 }
报警声是指什么?难道是继电器触点发颤,不排除质量问题。其次,交流还分正负?没明白
发表于 2009-7-15 16:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
遇到过DC24V的继电器,如果线圈极性接反,继电器吸合都正常,但是指示灯不亮,将极性反过来后,就正常了。交流的应该不会出现问题(极性)。
 楼主| 发表于 2009-7-15 17:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
线圈通电正常情况下,是亮红灯;我这里说的报警,就是亮黄灯,另外,亮黄灯时肯定是发颤的,而且很明显。
& m- D! t9 g/ ^( T5 W外壳上标明的线圈电压是既可以接24VDC,也可以接220VAC,所以说看不出什么不同。
% [5 e1 l& O9 Q/ N, H如果是质量问题,那明天到可以再试试。
发表于 2009-7-15 19:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 zz435 于 2009-7-15 17:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, s7 b# x# q; F+ u线圈通电正常情况下,是亮红灯;我这里说的报警,就是亮黄灯,另外,亮黄灯时肯定是发颤的,而且很明显。
. ]) l. t) c  v$ Z* ]外壳上标明的线圈电压是既可以接24VDC,也可以接220VAC,所以说看不出什么不同。* }$ R, V% @% z9 `+ I9 p. ^7 }
如果是质量问题,那明天到 ...

1 b$ F/ |- x1 |( f你这继电器不一般呀,即可直流也可交流。给个图片瞧瞧,不会是看错了吧
 楼主| 发表于 2009-7-18 17:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
不好意思,确实是看错了。 :L :L