不管是什么原因,如果电机不转了,热继电器一定会保护跳断吗?/ m9 t) G; T3 Y8 M8 |+ P6 q

$ B! H+ Q+ _2 U2 E5 s8 ^+ u/ ^如果有,会是在什么情况下?- c& Z+ ]% o! n5 M, p
1.jpg
发表于 2009-7-15 14:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个要看温度的吧,
发表于 2009-7-15 15:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热继电器是热保护,是通过电流发热实现的。- }4 y1 r2 O/ r
- T: Z- x4 w0 P( ?- L
如果是缺相不转了,那是不会动作的
发表于 2009-7-15 15:39:11 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个是肯定的呀,除非选型有问题或者本身质量差。难道形同虚设
 楼主| 发表于 2009-7-15 15:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 3# edwin75 的帖子

缺相不转了,电机会发热,也会保护的吧
发表于 2009-7-15 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wypan2004 于 2009-7-15 15:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" w- X) I- w/ \6 L2 G缺相不转了,电机会发热,也会保护的吧

$ \/ ?, e$ J8 W" p6 n; U, n+ }6 G+ p* {' z1 a
我说的是三相都断了
发表于 2009-7-15 16:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
[quote]原帖由 wypan2004 于 2009-7-15 15:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) s1 M0 S' m; J+ s缺相不转了,电机会发热,也会保护的吧 [/quote# W% A* Q; M7 C. |3 F
电机在缺相的情况下,另两项电流必然会升高,而热继电器中的双金属片通过大电流受热后必然会变形推动触点,断开交流接触器的控制电源,起到保护作用。
发表于 2009-7-15 16:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 edwin75 于 2009-7-15 16:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ h/ o1 R# N$ @0 u( J) F1 J

' x& {' R( _# F! M- \9 p
  _+ k1 |( e# K我说的是三相都断了

! n+ ^1 h9 U! }8 Y5 l三相都缺,什么情况下有这种可能?
发表于 2009-7-15 16:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
热继电器主要的作用就是缺相保护,当电源缺一相时,另两相电流迅速增高,使热继电器动作,从而切断控制回路,保护电机,但是实际中电机还是会烧掉,那是因为电流大了之后,使接触器触头粘连,虽然控制回路已经断开,但是主回路仍然供电,造成电机烧掉。
发表于 2009-7-15 17:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
不管是什么原因,如果电机不转了,热继电器一定会保护跳断吗?
/ @8 ^  U  Z7 r2 o. g
/ p; S( {2 T/ Y8 m0 p如果有,会是在什么情况下?
/ a: R! s7 C- m! v. M% o& t
8 M- U6 q2 U  ]/ F9 K/ z% H    如果热继电器合格而且规格匹配,且过载倍数调整在适当范围内时,(一般)是能起到过载或缺相保护跳断的。
4 z! i$ g; X9 E/ S1 A1 G& \  Z% @& `+ |$ e
    环境温度和正常工作温度应在正常工作时对热继电器进行调整(整定值)。
发表于 2009-7-15 17:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顾名思义,热继电器只是在探测到温度超过设定的值时才会动作
发表于 2009-7-15 17:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果你让继电器在冷的环境里面,对流很强,那就难说了!
发表于 2009-7-15 20:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
过热引起这种现象的出现
发表于 2009-7-20 20:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
好像都有点道理,缺相导致温度升高,然后继电器动作
发表于 2009-7-21 00:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你让继电器在冷的环境里面,对流很强,那就难说了!
发表于 2009-7-21 13:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三相都断了,而且绕组没有接地,怎么可能跳?没电流了
发表于 2009-7-21 14:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 puqj 于 2009-7-15 16:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& L7 Q8 y1 V* b  N, o* a! R0 Y
热继电器主要的作用就是缺相保护,当电源缺一相时,另两相电流迅速增高,使热继电器动作,从而切断控制回路,保护电机,但是实际中电机还是会烧掉,那是因为电流大了之后,使接触器触头粘连,虽然控制回路已经断开, ...
5 i9 n; C  B5 x
老兄的交流接触器是不是选小了?
发表于 2009-8-4 21:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去看看热继电器的动作原理吧,热继靠的是电流的热效应,既然三相都断了,没电流了哪来的热效应?双金属片就傻了,动不了了,热继是过载保护,运行中的设备如果电流超过设置的过载值,热继会经过一段时间动作保护的,前提是要有电流
头像被屏蔽
发表于 2009-8-6 11:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-6 11:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
应该是楼主假设的情景吧,热继电保护的前提及时发热。
发表于 2009-8-7 14:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
这种假设本身就不合适。
发表于 2009-8-7 15:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
只能说热继电器是保护电机的一种方式 是大部分情况下可以起到保护电机的作用 但实际使用中使用了热继电器 电机也有损坏的例子