TN-S 方式供电系统 它是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统,称作 TN-S 供电系统, TN-S 供电系统的特点如下。 + c {# l# Z# Z8 C, V0 q. z
1 )系统正常运行时,专用保护线上不有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。 3 m, v; ^. n1 @5 o f
2 )工作零线只用作单相照明负载回路。 1 U8 L6 P+ d: [% h
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。 ' K! W% E O& F) {0 o6 e- d2 \6 n
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器。