[已答复] 电机出现故障,如何用指示灯显示出来?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-23 10:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我要搞一个简单电机控制,如下图1 v- S! }1 U% n* h1 Q
如果电机出现故障,不转了,不知道,会对整个生产造成影响,
2 W6 q9 \; ?9 ~如何在该电路上加入一个黄色指示灯,当电机不工作时,报警显示?7 v5 @7 @9 n- O% O! N% J
电机为三相380V,3.7KW: e( z, X9 e# w9 K' n  i
1.jpg
发表于 2009-6-23 12:46:03 | 显示全部楼层 来自: 日本
很常见的控制线路,三相主接触器输出端(也可加辅助触点),接一相电源与零线构成一个运行指示灯回路,停机则灯灭;  p" b- D9 m4 g& D
过载(如电机故障)指示灯可与热继电器异警接点(NO点)构成回路。& `' l# o* `% @. o/ V4 g) j# D

% F7 C- a. H: j$ t0 I. @如果更确切一点,可以风机出口加一个风量感应开关独立指示。感应开关可利用微动开关拨爪焊接一个小金属片,给个示意图 , u# _& X! X( V8 W* Y# R
1.JPG

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-6-23 12:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
接触器K8 K9 的常闭触点接出来串联到灯上就行了吧
发表于 2009-6-23 15:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
风机出口加一个风量感应开关,独立报警显示。感应开关有成品4 u. R$ F* H7 ?5 P. S2 J# f
7 p2 t1 i; L6 D& I8 G9 a
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-6-23 15:48 编辑 ]
发表于 2009-6-23 21:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在风机出口处加灯也可以
' I4 O6 J( t, f, ?/ m' z! d- U4 m灯灭风机坏
头像被屏蔽
发表于 2009-6-24 09:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-6-24 17:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 pscgd 于 2009-6-24 09:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 y& N7 _! W. @; z0 P2 S' Y
用接触器K8 K9 的常闭触点,接指示灯。。。简单些

9 Y$ Q1 @0 S% f& E; j是用380V 的指示灯吗?: s" n) v3 E( C) `, r* O( r5 d& E( y
在面板上安装高压电器,是否安全?
头像被屏蔽
发表于 2009-6-25 09:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-25 15:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
指示灯线路串入K8、 K9 的常闭触点,最简单。
发表于 2009-6-25 16:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
2楼微动开关有意思 呵呵
发表于 2009-6-25 17:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2楼的微动开关很有创意,也很经济。不过,风机的风量是否能使它动作还有待试验。
发表于 2009-6-25 17:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
在电机上加一个转速继电器
发表于 2009-6-28 09:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
叫热工加装一个测速机构就行了
发表于 2009-6-29 21:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
加继电器检测
发表于 2010-1-14 21:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主回路上串个指示灯
发表于 2010-1-17 07:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
比较常见的是用热机触点
发表于 2010-4-20 08:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在电机供电回路中加上一个电流互感器,做出一个控制回路来控制指示灯即可。
发表于 2010-5-9 17:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
如果是风机电线上加一个断电感液应装置,风筒出口加一个风量开关,接入报警显示。双重保险,为保证安全煤矿井下就是这样做的。