[已答复] 电机出现故障,如何用指示灯显示出来?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-23 10:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我要搞一个简单电机控制,如下图8 b: ]- m+ b( B4 s  Q' d
如果电机出现故障,不转了,不知道,会对整个生产造成影响,
8 [$ D; i/ d* b+ @  G3 {, S如何在该电路上加入一个黄色指示灯,当电机不工作时,报警显示?
8 R% P% P' h- X+ P! {- I4 j5 E$ X电机为三相380V,3.7KW& V$ |4 u- ?/ D
1.jpg
发表于 2009-6-23 12:46:03 | 显示全部楼层 来自: 日本
很常见的控制线路,三相主接触器输出端(也可加辅助触点),接一相电源与零线构成一个运行指示灯回路,停机则灯灭;
# s+ N& m: q6 D过载(如电机故障)指示灯可与热继电器异警接点(NO点)构成回路。! W! l% q8 p5 b! j4 J: C

$ t) T: q' g5 M如果更确切一点,可以风机出口加一个风量感应开关独立指示。感应开关可利用微动开关拨爪焊接一个小金属片,给个示意图 . f9 J6 C& t6 f' o
1.JPG

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-6-23 12:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
接触器K8 K9 的常闭触点接出来串联到灯上就行了吧
发表于 2009-6-23 15:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
风机出口加一个风量感应开关,独立报警显示。感应开关有成品: g# U3 a0 a6 _
9 N& t1 Q2 E' S! V
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-6-23 15:48 编辑 ]
发表于 2009-6-23 21:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在风机出口处加灯也可以' y3 @, E/ h! \/ s0 n; Z: u
灯灭风机坏
头像被屏蔽
发表于 2009-6-24 09:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-6-24 17:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 pscgd 于 2009-6-24 09:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 p, ]3 j# h7 R; {* s, M用接触器K8 K9 的常闭触点,接指示灯。。。简单些
3 V9 i5 E) f$ n
是用380V 的指示灯吗?$ c5 u) L9 M& [* W, [5 T
在面板上安装高压电器,是否安全?
头像被屏蔽
发表于 2009-6-25 09:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-6-25 15:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
指示灯线路串入K8、 K9 的常闭触点,最简单。
发表于 2009-6-25 16:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
2楼微动开关有意思 呵呵
发表于 2009-6-25 17:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
2楼的微动开关很有创意,也很经济。不过,风机的风量是否能使它动作还有待试验。
发表于 2009-6-25 17:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
在电机上加一个转速继电器
发表于 2009-6-28 09:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
叫热工加装一个测速机构就行了
发表于 2009-6-29 21:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
加继电器检测
发表于 2010-1-14 21:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主回路上串个指示灯
发表于 2010-1-17 07:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
比较常见的是用热机触点
发表于 2010-4-20 08:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在电机供电回路中加上一个电流互感器,做出一个控制回路来控制指示灯即可。
发表于 2010-5-9 17:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
如果是风机电线上加一个断电感液应装置,风筒出口加一个风量开关,接入报警显示。双重保险,为保证安全煤矿井下就是这样做的。