美国电压标准(ANSI C84-la-1980)的规定:# E d3 J( J; q, F1 x# ` B" P1 N
1.供电系统设计要按“范围A”进行,出现“范围B”的电压偏差范围应是极少见的,出现后应即采取措施设法达到“范围A”的要求。1 Z. l5 Q; w& c% h7 q; f. P
' J3 n3 {7 ~' d' z2.“范围A”的要求:
% G; D7 Y/ V) O5 I& W115~120V系统:' v9 i; O$ D# u2 _# a
有照明时:用电设备处110~125V;供电点114~126V。: v y7 H1 P* J5 \
无照明时:用电设备处108~125V;供电点114~126V。, U' K& p; v/ Q7 t
k( e, A4 k& ]4 V- `% Q" {8 S! t0 m
460~480V系统:(包括480/277V三相四线制系统)
6 |0 j& j# Y; _! f7 \$ ?有照明时:用电设备处440~500V;供电点456~504V。, u& T6 U$ Q! e
无照明时:用电设备处432~500V;供电点456~504V。
( T5 L0 [/ Z: y! Z+ l. n. `$ k1 }
: N2 k4 l6 D6 e/ M3 x. b r/ y13200V系统:供电点12870~13860V。% g7 d5 _; J/ f P) g# b7 l
# M6 ~4 M7 p" t( `
3.电动机额定电压:115V、230V、460V等。照明额定电压:120V、240V等。
! ^# @! Q2 I' p( T7 a! f q# V! M+ B& a, Q
美国的工业用电为三相四线制227V/480V;民用是单相3线制120V 60HZ(工作零线和保护零线是分开的).5 I5 f: m/ `6 a