断路器和接触器
0 |3 P7 o+ Z: \1 \% R- ^/ J) c2 z: |0 k0 }) F
断路器. B, q9 d# @& d
能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在非正常电路条件(例如短路)下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。曾称自动开关。
; f& u* e4 e& L
, g, B' l8 t3 f1 H% c接触器! k; @4 A, e1 n: \7 o
仅有一个起始位置,能接通、承载和分断正常电路条件(包括过载运行条件)下的电流的一种非手动操作的机械开关电器。
" D$ V' _: z& g" Q# r, c
" y% D% b, _6 T8 i. E! c% P用途和所控制的对象:3 I: N _4 ]" e5 z$ ~: B2 T
断路器属配电电器;接触器属控制电器。
" ^$ P. ?, U X' a3 R- x4 {2 P
% C, l& c$ W& j' ]& r& P配电电器( M; g3 t4 O) \ I. U% @/ y
主要用于配电电路,对电路及设备进行保护以及通断、转换电源或负载的电器。
- E- R; x0 j& d5 g6 i5 I4 E' M* H0 f' ~
控制电器
) T2 ^2 f9 g/ g9 t9 _主要用于控制受电设备,使其达到预期要求的工作状态的电器。
; H" R! e; r$ D8 ?
; |: Y0 I6 Q p2 }7 j% G5 p+ w切换方式:; ]" b7 @6 a/ V6 _
接触器按外部信号(通常为电信号)指令,自动执行对电路的接通和分断,属自动切换电器;, N: c/ A$ u# H( w6 y
断路器在正常情况下,须人力手动操作断路器的接通和分断,应属非自动切换电器。但在所控线路出现故障的状态下,断路器又能自动脱扣分断电路,具有自动切换电器的性质。
) Z9 S: E7 g/ i8 P z" O0 N% v
/ F. q& f1 |% _( R电气性能:
, U4 C, ]' [/ i& w u7 D" c) L; X; j断路器一般具有失压、欠压、过流、短路、漏电等较完备的保护功能。
" D; z, j1 \6 t3 U( M4 P, h接触器一般仅有欠压保护,对线路或负载的保护动作,需由另外的装置提供控制信号。
2 `' v' p1 `% |. X断路器分断电流的能力较强,一般能可靠分断10至12倍以上额定电流的短路电流。
' H9 i( G& E- q: _6 j接触器分断电流的能力相对较弱,一般为其额定电流的10倍以下。
& L7 N! ]9 `* R- f/ l/ M
" k3 _2 z% z; s& P3 s, P机械结构:1 H2 ]# F$ o( _6 d/ o3 L5 ~+ J" w
断路器的机械结构比较复杂,除手动分、合闸机构外,还要有故障状态下的脱扣机构。7 j% [! ~ s l+ u6 e
接触器的结构则相对简单,一般仅有电磁机构和触头系统。5 H% J. j. r. ] Q
当然,额定电流较大的产品,二者还都要有相应的灭弧机构。( s9 O1 `! y' k3 _, L1 v