[已解决] RVV电缆,3芯x1的三根线的各自颜色?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-17 21:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有个三孔的插座,要配一根60227 IEC 53(RVV)3芯x1的电缆。! G1 M* r3 ^: M' m
. v5 M$ v2 |) Q! t+ A0 r. f2 P0 C
查了下GBGB∕T 5023.5,没有看到对RVV电缆的颜色规定。一般这三根线的颜色是怎么规定的?怎么用?+ j4 w, s- c  x8 _9 W

: B9 m7 d/ o1 R0 Z: \" J; u! P谢谢!' r) Z) i9 J8 E5 O; E

/ p5 P' f# o4 H% m[ 本帖最后由 shuyouai 于 2009-5-19 12:33 编辑 ]
发表于 2009-5-17 21:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
是不是单相电源?  如果是的话, 你看插座上,标有L 的接火线,  N 接零线   另外一个接保护地线   没有保护地就空着 , 如果是三相电源,没有上面特殊要求, 任意接都可以
发表于 2009-5-17 21:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
GB/T 6995.4-2008 《电线电缆识别标志方法 第4部分 电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志》。
$ l. l+ i$ f( a5 z  r% w0 z/ N  H6 N1 |
按该标准,只规定接地线须绿-黄组合,中性线淡蓝色,其他颜色未规定。% U+ ~; j# l. x# d1 R2 J( b# [6 \
) T: J' L' y! q1 j! w
另外,有一个标准也可以看看,GB 7947-2006《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识》。% ~3 ~% R3 F+ E+ `; p. A4 v
) W) }& _4 _  W+ H5 P6 ?7 y. @
[ 本帖最后由 lhf999 于 2009-5-17 21:27 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-17 21:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
单相220V电源。$ B4 B2 k( m! w" V* L$ W! X
; ?9 @0 Y1 A/ Z' j. U" _" e
我现在迷糊很,我看到有的插座上配线是“两黑一兰”,而有的插座又是“两黑一棕”。
  C. _/ X/ H9 a6 \- S  l5 gGB/T 6995和GB 7947中都有规定接地保护采用黄绿双色线。但在实际中,我很少看到RVV的3芯x1的电缆中有采用黄绿双色的。
 楼主| 发表于 2009-5-17 22:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

另一个问题

在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色。" W* e) J1 T4 k: v/ A$ Q

9 P; w0 Q- v; v# ^! V- G9 Y* z% L$ }想问下:蓝色和棕色哪一根是接L极,哪根接N极?有GB规定吗?
发表于 2009-5-18 09:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 shuyouai 于 2009-5-17 22:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& P8 |4 Y7 k# A0 r+ x在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色。
/ A: @( v: D. V$ _5 s. B
' Z* A; A! w) x想问下:蓝色和棕色哪一根是接L极,哪根接N极?有GB规定吗?

9 _' O; o$ j  V- F8 x, w8 f9 P7 o6 A' w$ f( T, P
绿/黄双色  保护导体
4 B' D! Y; j. ~. H  N  @) T棕色          相线
$ V. h" I% _  e; ^7 h) h蓝色          中性线, L2 _  a" V8 g# I6 l) x& M
9 \5 ~% _: H% G  L/ a$ P0 `
以上规定见:GB 7947-2006 人机界面标志标识的基本和安全规则 导体的颜色或数字标识
发表于 2009-5-18 12:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
在GBGB∕T 5023.1里有规定了三芯线的颜色色谱是:黄/绿色、蓝色、棕色,蓝色为中性线
发表于 2009-5-18 14:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
RVV3X1的是三相线用的,所以没有黄绿双色线。在国标中规定,地线必须是黄绿双色的,因此你在购买线缆时要注意,不是随便买根三芯线就可以的。