QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4475|回复: 17
收起左侧

[讨论] 断路器 接触器 继电器 的分断区别

[复制链接]
发表于 2009-5-6 14:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
断路器 接触器 继电器 在通断控制上的区别
发表于 2009-5-6 15:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
断路器是用来保护电流过载的,接触器是用来控制电机启停的。继电器是用来在控制回路中做逻辑控制的。
发表于 2009-5-6 16:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1、断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器:
7 P5 n0 a" h5 X8 A低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。, e* a; K, _" Z# D8 P; U
高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.  G( F$ l' P( D! g7 I. Q
2、接触器是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。通用接触器可大致分以下两类:交流接触器和直流接触器。2 z9 X; S6 C) j2 \. E8 V- D. z
接触器与继电器的区别:接触器原理与电压继电器相同,只是接触器控制的负载功率较大,故体积也较大。 交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。$ A" V6 [3 F% }) Q
3、继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。; O! H# b& h! I( y1 ?1 U0 q

0 S) g5 [- x% m接触器与继电器的区别:接触器原理与电压继电器相同,只是接触器控制的负载功率较大,故体积也较大。 交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。
发表于 2009-5-6 16:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
断路器好像应该是过压保护、限流保护和接地保护) [5 b. M2 ~2 _$ n/ K% D
接触器是控制设备的启停,就是一个开关
发表于 2009-5-6 17:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1。断路器是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。主要起隔离作用,# P8 a, U5 [, D6 f* ^
2. 接触器就是常说的指令执行元件,功能如3楼所说的,不做介绍了: }( d4 d) k$ Q8 D1 Q
3继电器也是一种指令执行元件,和接触器原理相差不多,但它的分类很多,用途也很广。现在的主要用于保护控制方面的最多,常规继电器也处于淘汰位置,有被电子元件开发的继电器所取代
发表于 2009-5-6 21:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
接触器与继电器有一个明显的区别就是一个有灭孤罩 一个没有
发表于 2009-5-16 17:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
继电器与熔断器功能差不多吧,有什么区别吗?
发表于 2009-5-17 07:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
熔断器起一次性保护作用
发表于 2009-5-17 21:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
听了大家的讨论收益很大呀!!
发表于 2009-5-18 00:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
看了很有收益
发表于 2009-5-18 05:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
继电器可以进行小信号放大!
发表于 2009-5-19 10:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
一、 几类常用开关的国标定义: ! \3 u/ t- f! z6 e, h/ M0 o
1)接触器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流的一种非手动操作机械开关电气.可实现远距离控制、频繁通断的负载主要用于电机启动、停机控制.是一种“控制用”开关.
. {0 _1 y& R# B5 d( @2)负荷开关:在断开位置上,能够满足对隔离器所规定的隔离要求的一种开关. . l2 f# i  v1 z6 ~
可实现电流的彻底、安全分断,主要用于负载的安全维护,是一种“维修用”开关. 7 u$ ]( k$ b$ D2 k5 N8 I
3)断路器:能够接通、承载和分断正常电路条件下电流;也能在规定的非正常条件下,接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器.可实现过载、短路保护主要用于负载和短路的保护,是一种“保护用”开关.
& n4 Y+ c; y5 X+ _3 B- ^7 j8 i4)继电器:是用于控制回路的,一个继电器往往有几对常开/常闭节点,可以用于不同的控制回路,它的节点不能通过大电流,一般不用于动力回路;接触器类似于断路器,是用弱电来控制接通或者切断强电的,主要用于动力回路.继电器,接触器应该说是同一类型的器件,通过线圈而达到小电流控制大电流的作用,而断路器就是通常说的自动开关,是一种开关器件,它具有分断负载电流的作用 6 p* S( q: O/ m0 ?
断路器和接触器都是用来接通和断开电路的. ' T6 ]" F$ M3 r% z/ e: v
   一般情况下,断路器的额定电流比接触器大(目前中压接触器最大为630A);断路器具有很好的短路电流开断能力(目前中压系统最大可做到80KA),而接触器需要和熔断器配合才能开断短路电流;接触器的额定电流开断次数要比断路器多(一般都超过30万次),适合频繁操作. $ k' d4 Z2 m6 Y  o5 [) h1 l
断路器——具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源能力的基本电器叫断路器.它常以能承受较大的负荷及更大的短路电流,并有自动断路功能.
: H% H5 g2 \3 l1 G$ V应用:电力线路、用电设备的接通、断开与自动保护.
0 G9 B# N( K0 b: ^3 Q8 b! W空气开关——一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关叫空气开关.空气开关也就是空气断路器. ( M7 E( g5 ]* Z" r9 W  Y, _* F
' m5 H1 D4 I9 n6 ^6 t
   交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令.主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用.交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性.交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择.为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环.交流接触器在失电后,依靠弹簧复位.另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短.20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点.交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变.无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位.
5 x" \1 D( p6 S' i   熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护.工作时,熔断器串连在被保护的电路中.当电路发生短路或严重过载时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝.另外还有断路器,俗称"空气开关",也是一种短路保护器,当过流时,它会自动跳闸,起到保护作用;空气开关、断路器都是保护电器.但它们不是一样.断路器是总称,它分为两种——框架式断路器和塑料外壳式断路器.框架式断路器俗称万能断路器;塑料外壳式断路器俗称空气开头.他们具有短路和过载保护,可重复使用.寿命一般在几千次到几万次.熔断器是靠熔体熔化保护线路的一种电器,不可重复使用.保护以后需要更换熔体. % X( B; z6 s  r& c; _& i0 r
断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kv以上的成为高压电器.
. I4 Z  H- Y0 t6 R, I   低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器.它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合.而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用.
; H8 ~, G: F3 e1 }* Z分类:
( T- N7 N( [: L& J       按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作.
6 D9 x  t7 V/ ~1 L       按结构分有:万能式和塑壳式. 4 n/ I; d4 T6 D# G0 ^" m
       按使用类别分有:选择型和非选择型. % `0 c% F7 C: H
       按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式.
, t! ~8 v  a4 f# e       按动作速度分有:快速型和普通型.
8 u* [6 E  k/ d# v. T% C  j       按极数分有:单级、二级、三级和四级等.
, i5 k) O  d: J. q( g% n0 E       按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等. ( \& Y! ^% v- Y2 m2 V6 x
   高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等. 6 @: Q7 K' M3 \, V* O, K
   打个简单的比方:
% I, L. p5 O, n% T) n( U
9 u2 b) K* m1 r4 v& J2 U+ ~7 _; B9 G断路器相当于插线把上面的开关;接触器相当于计算机的启动按钮;
6 p. \+ G3 e& H1 ]" U; ~
0 t- i( q0 T) M" `% v0 B断路器是用来供电的设备,不适合经常开合闸;
7 {6 C- v! z7 W/ ~: Q# M! u
, @; U) S% Q" Q6 _接触器是来控制电机启停的,是控制设备;
0 R3 r0 i, c% ~7 |
$ H1 |8 |2 d1 y5 I* Q& c/ O1 s! U0 o  m6 g' M- c; O% n" }; n' x0 H
顺便说说继电器;
8 l# I6 R1 k) p/ f3 S1 D继电器与接触器的原理基本上一样, 0 |$ c1 q4 ^0 J
区别主要就是接触器的主触点是控制给电机等负载供电,通断电流都比较大;
8 V6 z1 _. H/ J5 [( g+ b继电器主要是用在控制方面,不用直接给负载供电;,通断电流都比较小; ! g/ V) d5 U9 a8 A
请问自保持继电器(自锁型继电器)和普通继电器有何区别?
( D3 e& G* c; H1 q9 @% B; L* l解答
& A* y6 G8 l( }  H( U$ a: i. X继电器可以分为单边稳态型,单线圈自保持型和双线圈自保持型. ' T* c& ^5 A) R9 u4 @$ p/ H
单边稳态型继电器(普通继电器):单边稳态型继电器线圈通电则继电器置位,线圈断电则复位;
1 R2 I) K4 H0 c6 N; f" |单线圈自保持型:单线圈自保持型继电器有自保持结构,在线圈上输入一个正向脉冲后继电器就保持置位状态,输入反向脉冲继电器就复位了;
7 l' m/ r% F1 i$ {9 t3 Z! o双线圈自保持型:双线圈自保持型继电器的自保持结构由两个线圈组成,置位线圈和复位线圈,在置位线圈上加脉冲则继电器置位,在复位线圈上加脉冲则继电器复位.
: g. C6 k2 k+ j& Z- ~自保持继电器相对与普通继电器有很好的省电功能,因此越来越多的取代普通继电器为广大用户所接受.
发表于 2009-5-19 10:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
狂顶楼上的 很详细  好好看看
发表于 2009-5-19 12:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 gaojun211 于 2009-5-16 17:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ h3 [7 N& o" C+ d9 s继电器与熔断器功能差不多吧,有什么区别吗?
, y; S* Z& C3 Y5 n
两者不一样的吧,熔断器是起保护作用的,继电器是控制用的,怎么能一样呢?
发表于 2009-5-20 21:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了很有收益
发表于 2009-5-24 14:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真是收获不小呀!!
发表于 2009-6-3 10:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
熔断器就是保险吧,一次性断路装置
发表于 2009-6-5 14:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
接触器和继电器都是软控制,接触器主要起通断保护作用,继电器起到小电流控制大电流
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表