QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
9天前
查看: 2149|回复: 8
收起左侧

[已解决] 单相接入三相 请高手帮忙

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-15 09:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我有9根电热管,功率220V/2kw     如果接220电压的话这电流太大了
* {( e' C0 u' J  S: s如果每三根一组,采用星形接法接入380的电压    电流是多大呢?
hongly-lucas.jpg
 楼主| 发表于 2009-5-15 09:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
麻烦高帮在忙解决一下呀
发表于 2009-5-15 12:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
三根一组,采用星形接法接入380V三相电源后,构成三相平衡负载,所以每根电热管两端的电压还是220V。这时三相电源每一相的电流应为:3×2000/220≈27.3 A

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-15 23:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
实际就是三相四线制,管子得电阻毕竟有差别,所以中性线还是省不了得,就象引进三相火线,各自接一个管子然后到零线而已,其他赞同上楼得分析和答案
' W9 }9 T. N6 @" ^* \2 W+ ]( t; I4 y
" Z+ y' r' T+ c. E% V( \( k[ 本帖最后由 tj12345 于 2009-5-15 23:13 编辑 ]
发表于 2009-5-16 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 tj12345 于 2009-5-15 23:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; b& P8 t! _! K' n. b: v实际就是三相四线制,管子得电阻毕竟有差别,所以中性线还是省不了得,就象引进三相火线,各自接一个管子然后到零线而已,其他赞同上楼得分析和答案
# J% a. P; \6 S7 R8 o3 Y0 P1 ?% Z
为了供电安全,还是使用三相三线制为好,不要接入中性线。在相关国家标准中的如下规定可供参考:“三相供电的电阻炉不得采用三相四线制供电。”

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-16 12:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要讲清楚你加热管串联还是并联。三个串一起为一组的话加热功率会减小,但你要并起来的话还是一样的。加热设备的热功率Q=I*I*R,你要保证功率电流是不能减小的。除非降低电压改变电流
发表于 2009-5-16 13:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
同意楼上观点,功率不变,电流也变不了,三相接法唯一变化的是零线电流没有了。
发表于 2009-5-18 18:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 lxjwjp 于 2009-5-16 12:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ g( v# f: z# s/ r4 m- \
要讲清楚你加热管串联还是并联。三个串一起为一组的话加热功率会减小,但你要并起来的话还是一样的。加热设备的热功率Q=I*I*R,你要保证功率电流是不能减小的。除非降低电压改变电流
8 v+ C3 _- B! A- k) x, W
7 g7 M3 g0 u% `5 W
原帖由 xfwell 于 2009-5-16 13:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 C/ H  m% r6 x
同意楼上观点,功率不变,电流也变不了,三相接法唯一变化的是零线电流没有了。

% }: ]4 g2 l" \. e! o! [' T+ C- Z4 ~/ X4 e
9个电热管并联接入220V电路中,其电源相线流过的总电流为:9×2000/220≈81.82 A ;
* ?5 N: A" p9 L4 D4 H0 j0 r) z2 X) l! M三电热管并联成一组,三组以星形接法接入380V三相电源,构成三相平衡负载。这时每相线电流为:3×2000/220≈27.3 A 。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 正确

查看全部评分

发表于 2009-5-19 09:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
具体接线没有看清楚,不过电热管属于纯电阻负载,P=U*I,功率是多少,电压是多少,很容易算的。