[已解决] 关于电机变频器启动问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在有一台电机,! W0 O& p' _  b+ M  F: N
0 X& X. P/ \. u+ t% N
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?, Q: R+ l% T7 k" i* {  Y
8 a  n, b" G& W9 N/ P1 X
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,* u  N, e' R* r5 r) b; _; g) o& C$ L
如果不能请问我该用那种方式启动?, A7 ]3 S" q6 r

, r+ e3 G. z6 m+ m& Q# \6 T+ M在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。
  ~7 Q! J/ L/ ]3 W可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。
3 O; I2 M+ v8 F6 h! v- ~具体的设定方式可以参考变频器说明书。
3 y: p/ ]; N7 X0 F关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 \. {. _& e4 P: ?4 ?我现在有一台电机,: w& U  M( D1 b6 H  T
' I' F9 j. U, l( o# L& S3 G
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?& U: z1 Z5 P) x4 X0 w

) c8 Z/ o% [9 O: x0 V还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,- i  Q0 \: |" A$ J0 |; \4 b: h/ |
如果不能请问我该用那种方式启动 ...
; K* J$ p! A" l1 V. n, S

( m+ I. q% }& [2 ]/ t& E楼主到底上一台电机还是两台?$ S/ G! [% `5 y  L( s
两台的话楼上上已经说的很清楚了。
" l7 T. {  Z: \, c电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?
9 }( X/ P2 \0 e& B请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?5 u+ ]- u7 R* L. [. _6 t

* g4 l6 j+ p4 s3 k. C1 `只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
0 }1 O4 K) n' W
4 L! ^  R, r. _$ P/ s2 K$ q谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! o9 X! Z$ v. B4 V1 F( V& w' z; E3 u那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
/ f/ r3 v) x. U# s6 f# J! E8 H' @) Q+ _% \9 a/ O/ a
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,4 P$ m6 T2 j2 Q! B+ I0 |
2 ~) Z* G' _% c4 c. w9 p# y
谢谢各位大侠!

; w! N8 ?9 x! ?2 V5 }; S
) C- r! f$ H& h9 o4 \! ~是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了