[已解决] 关于电机变频器启动问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在有一台电机,4 V+ {( ?, ~4 h6 P: i# w

2 H; t5 [6 v. }) Z* {' ^( x: c电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?9 Z, `) f3 d  N6 O1 u8 L% }1 \9 y4 h
: @: W: ?% \; T. o% w
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,0 h7 w& ?7 y5 r. l0 G# }
如果不能请问我该用那种方式启动?) Y: p' N; f7 C/ b, r) |9 P
8 J) R$ I- O" q% s6 X" E( `& [
在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。  R" W6 y( H! @# r' C% Y/ P
可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。
0 c0 r: B$ R: U具体的设定方式可以参考变频器说明书。
6 O- O7 f1 R$ j- F+ J关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 T4 m9 I6 o% ~; i* y我现在有一台电机,
$ \5 D8 m( f: X3 G
: m: O3 E- F3 A0 x! t* M电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
3 G8 B3 O# A( M% h7 T. ~) v+ k% F
$ t1 _. R" n8 s* {  U还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,( I$ ?" ]9 @" Y5 K" e+ [+ e  |7 N  j8 E4 x
如果不能请问我该用那种方式启动 ...
2 ?8 A: v4 Q* S3 v3 Q( V* }3 i
$ I6 @" c$ @' i, t1 D, N7 S
楼主到底上一台电机还是两台?
+ C2 ]* T  u, [! X* I& v+ H两台的话楼上上已经说的很清楚了。
; X( R% L# {# `. s# U( u电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?
. C# u, |& c  \7 w2 G+ n. ]  L% H请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?; R$ _$ N7 U( }# |. i# `3 A) E  U

5 j8 u6 r3 U9 z" _  I! J只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
0 p- p% c" r% G  n& s6 ]: A/ w5 Z; c5 x( I( @. d
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 l. O: ]7 ~, j/ S; |  e+ H那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
3 k5 \/ U  c* V" U- L6 {( I, H: J- z9 l
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
, d/ e' F+ K4 i! t0 r2 h
% y4 A( ]. O: b4 k7 K谢谢各位大侠!
2 M1 J7 O0 J0 ~4 M
2 ~, A% k8 m; |
是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了