发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在有一台电机,
+ r( |% i, x# C& f5 u/ Q: S; }8 Q8 Z5 f  X$ e
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
$ T: s) E* F- E/ `9 T. O9 E. \6 l, j: p; A# k
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,% s0 V- v% X, N  S7 G! D
如果不能请问我该用那种方式启动?& L/ d, J3 ]' R8 l8 d: @( c

! ^5 a) ^' o& e2 B在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。. a' g# h- H' O/ D5 V4 W. n. H# A, Q
可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。
4 t' i0 l+ _# {" {' J具体的设定方式可以参考变频器说明书。' G1 F) r; p7 H- ]. a* ]
关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! `! w2 |  x8 p5 p# F9 K  A$ Z
我现在有一台电机,( O4 A+ H8 o* g. ~% r# L; v

" S6 b8 i/ `5 b6 k2 w9 U电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
+ [- P# X" A3 T" Q0 i$ Q4 a! O
' I$ c! ^: G, J' l8 O3 I8 L; }还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,
, ~2 P" V, g( ?5 k2 m' k+ c如果不能请问我该用那种方式启动 ...
2 ~; i  ], u1 d) S9 d
; t. J# w, f& L& k
楼主到底上一台电机还是两台?
' c! z1 l1 C# ^* y+ A两台的话楼上上已经说的很清楚了。
" Z$ d: M+ V2 L( Y电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?
$ [' `2 B1 v$ t9 T9 Y/ h请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
4 Q! E+ G+ }; H& U) f( C) X8 [5 H) [+ f  U: g( Q* v2 A5 g
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,% L( d! M  `% g; p& s& A. {% e3 K
; V" _' y; Q2 i& P
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" a" C8 P: k: G9 i5 X5 H: f
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
$ D9 @6 ^9 X% J2 K( u* S3 p
0 P+ q! g  z$ \; g- K只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,4 B8 {8 e/ _5 G
: a) G' d2 C: U: }* w2 e
谢谢各位大侠!
) B, i5 F7 k6 h: H- b. _0 _  k

7 D5 P4 s* K5 j' V, a- k* X是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了