[已解决] 关于电机变频器启动问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在有一台电机,
; L7 L4 j7 f0 e* X
/ K8 _! F! p2 G电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?4 S8 B& O. O% t( j9 _8 Q
9 [- K; a# ^4 f9 ^& m
还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,! g) y! Z9 _2 p& }3 D! L+ D* z
如果不能请问我该用那种方式启动?) h, }/ T$ x3 h! T! A

9 V% \: s" |3 g# a% O4 s在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。
% q1 ~, U3 {/ m8 \4 D可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。
+ v$ p5 m8 W& [2 o具体的设定方式可以参考变频器说明书。5 @3 E% p2 a1 Q
关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
xyzabcxyzabc + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, W. T. c" P* v, k我现在有一台电机,5 y+ W* i( o+ q; @2 Y- U2 h
1 r8 z# w- l1 Y) J6 g
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?
6 [% K/ x4 G' y0 s
; P8 i: D, {; Y还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,
2 N* Q  r: B) Q5 V如果不能请问我该用那种方式启动 ...
% b. M4 l- I. L* _# u  h# k  \

* |0 t; w4 B& U5 \楼主到底上一台电机还是两台?
, o4 D0 y+ s/ |% @两台的话楼上上已经说的很清楚了。6 u$ r- |& N9 `. j: U+ f; g
电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?. O1 W( u+ |% O( w
请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
2 O, h" n. O( x" C* q  o5 ?4 Z7 x' p; e7 b
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,
* y9 w( }% c9 J0 h) Q8 R' {1 I# J! R. F9 N; J' A
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 3# 李绍起 的帖子

用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞

回复 1# anglhua52023520 的帖子

选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ], Q. h! a" Y3 R+ t那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?1 A7 ]9 U+ M* B* y0 q# g

, m& ^) A+ m" U6 C只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,- m, B1 v4 f5 @
2 b/ r. m: c& o6 h2 O" Q9 m/ O* o. ^
谢谢各位大侠!
2 a& @4 y. q3 v) W5 p1 Z

# @8 ~2 x+ t/ [( p/ L1 F" |4 {是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 11# yjybd 的帖子

谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了