发表于 2009-5-5 08:18:00
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江杭州
楼主请参照如下选择:5 @$ l1 ^, ?+ `, |8 U- {/ [) n, g
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500平方毫米。
4 g* D1 ^: N1 Q! {& {1 @· 电线规格8 \& d- B. r$ {2 x7 H+ C' }
北美线材的线规与国内的表示方法不同,是以“AWG”为单位。这里列出一些常用的线材线规对照表供参考: + ^! }# t$ U+ t$ _
规格 截面积 线径 圆密耳
2 s1 O' ~0 ?" a( n/ hAWG mm2 inches2 mm 2 X S" d* y0 ~3 j2 E4 o7 Y. C$ ]
22 0.3250.500 0.000 5040.000 775 0.6440.798 642987
5 N: n. G; n' H9 w/ }3 K5 a8 ?20 0.5180.750 0.000 8020.001 162 0.8120.977 10221480
$ D J! y! w0 B18 0.8211.000 0.001 2720.001 550 1.0221.128 16201973% D1 F- T7 _' r2 u7 R! A
16 1.3071.500 0.002 0260.002 325 1.2901.382 25802960
3 T7 Y% b0 `, _5 H, B14 2.0822.500 0.003 2280.003 875 1.6281.784 41104934
& u) K. m9 _" x& o' z, @* \ 电线电缆的标志上会出现很多字符,各自都代表不同的意思。在此列举一些常用的字符简介如下:) A: ` P3 Y" [6 K
* F8 s9 C J6 ]4 E8 U电源线: 4 k9 c' O6 B N' y) g$ S& M! s
SPT = Service Parallel Thermoplastic(服务性 平行的 热塑性塑料)
% u8 K5 K2 e YHPN = Heater Parallel Neoprene(加热器 平行的 橡胶)
8 H( v9 [: e' @! F& v/ w: Q wS = Service 服务性 (SO, SOW, ST, STW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic 热塑性塑料
4 c% Y8 B1 I" v; PSJ = Service Junior 小型服务性(SJO, SJOW, SJT, SJTW) O - Oil 油性 W – Wet 湿 T – Thermoplastic热塑性塑料6 s" U# f9 O2 v, o8 R# G
; ^1 I% `/ Y+ ~9 W N5 oSV = Service Vacuum Cleaner 吸尘器(SVT, SVO) O - Oil 油性 T – Thermoplastic 热塑性塑料
' g' m" e- a% D0 g' A& `) M0 P; i, U9 a. b6 i1 Q
! |. \6 s' i4 X
/ n; y7 j% j0 J- `* @I=P/U,,I=电流,P=功率,U=电压。
5 ]0 v# @$ x3 Z# J口诀:10下五,100上二,25、35四、三界,70、95两倍半,穿管、温度八、九折,铜线升级算,裸线加一半。意思是当铝导线截面积小于等于10平方时,每平方的许用电流约为5A,...。铜导线的许用电流大约与较大一级铝导线的许用电流相等,裸导线许用电流可以提高50%。表格我有,不过制作出来有点麻烦,不好意思。
- a8 P. S4 K! _0 m, R/ ?可加好友一同探讨这方面的问题 |
评分
-
查看全部评分
|