[已解决] 有段三菱PLC程序询问

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-27 15:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是一个钢管传送中的一段程序,X30是一个管端检测传感器的输入信号。# q2 I+ ]) P* g# N7 l
在这里,对于为什么加T32、T33两个时间继电器不太明白。" n& I. C+ i+ |6 Z, ]
因为,传感器感应到有管X30有信号输入,无管没信号输入。T32、T33又与其他地方的控制无关。9 K: F9 X1 b7 f" t0 y' m
个人感觉可以直接省略中间的继电器,这样也就没有了B30的自锁触点。
, _  B7 b9 r/ K  C2 {, u不知道大家怎么看?
101.JPG

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 这样有一定技术水准的求助,在本版区还是不

查看全部评分

发表于 2009-4-30 13:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能和单片机中去抖动功能相同

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 首位应助。简单一句话,不过也可能是一语中

查看全部评分

发表于 2009-4-30 14:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看下面是不是B30触点也用到?
发表于 2009-4-30 15:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉肯定不可以省掉.
# |' `. E* e" j" I7 X2 t从梯形图中可以看出:检测端和直接使用端应该有一定的距离.这两个时间继电器主要用来模拟实际管子(加工过程)情况.当然也包括管子检测装置的实际检测(抖动)的影响.
2 _) ^' h# r/ L+ ^盲目去掉, 就失去了原作者的良苦用心了.  l" @7 z" Y7 N$ U, Q" k

% ]+ l1 i* m- N9 h6 }7 X1 h[ 本帖最后由 fanuc_zgj 于 2009-4-30 15:11 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 15:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 xia090101 于 2009-4-30 13:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 q/ g4 `- y/ t  I$ S* J. n
可能和单片机中去抖动功能相同
7 h' [: O( J+ ]( \9 H3 t+ N
, |# _& {7 X2 I: j9 r  [) @. i
应该是去抖动的
7 g- d. M5 N) y# S" Y如果X30有输入,在一个扫描周期里B30就会动作. S2 i8 k6 h  c/ \4 A( u' @0 @
如果现场环境特殊或有其他工艺要求时,X30输入的持续时间很短或出现闪断时,这段程序就有用了- O4 [  a/ @3 _( X/ J( ]9 Z4 b; ^
这段程序的作用是当X30的信号结束后再将其延长T33, \& E( N# d9 h/ b% h

. l' c  |/ b5 p! K% a9 D! l8 w估计这个程序应该是现场调试的时候弥补传感器检测不稳定时用的。
7 S8 b+ K" n9 C5 q" D7 l# R- G( ?; P
0 ]" V. H! J" {6 \. \# ], o# E" X[ 本帖最后由 3798447 于 2009-4-30 15:47 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 16:12:25 | 显示全部楼层 来自: 日本
B30延时接通,再延时断开; F# J* v, O+ m2 l; R5 Y1 P2 e" w9 T
$ @5 z* h: h+ ^
[ 本帖最后由 虎强 于 2009-4-30 16:20 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-4-30 16:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
楼上说的对,如果去掉估计不会出现多大的问题,不过程序完善点还是很好的。
 楼主| 发表于 2009-4-30 17:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢楼上各位,特别是5楼、6楼的两位。
/ U' u$ [" s( w7 A5 a7 Q' ?" y, d总算是明白一些了。
发表于 2009-12-16 07:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
可以把全部程序源文件传上来吗?
发表于 2009-12-19 23:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个应该是去抖动的,我之前也不明白,我用是Q系列的plc,控制油压机,有一段与这个相似,滑块到达某个位置时候继电器动作,可是里面却加了0.2秒的延时,因为没有这个0.2床子就很多次不出这个动作了,建议楼主不要删除,我就曾动过,吃了很大的亏,