[已答复] DC24V电磁铁用AC220V电源会发生什么情况?

[复制链接]
发表于 2009-4-16 16:59:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教一下电磁阀的问题,我们有台液压站电磁阀维修的时候,用了个DC24V电磁阀的换向阀替换AC220V的换向阀,因为急用,并且感觉还蛮好。能这样用吗?会不会烧坏电磁铁啊?急急急
发表于 2009-4-16 17:16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
时间长了会烧坏电磁铁的。
发表于 2009-4-16 20:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
没有马上烧掉已经让我很吃惊了
发表于 2009-4-16 21:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复

应该会马上烧掉线圈吧 没烧掉?
0 Q7 v9 z& @$ c没有见过。。。这样也行
发表于 2009-4-16 22:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
太牛了吧!建议立即更换!
发表于 2009-4-16 22:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
不能这样做的,完全是两个规格的产品。没出问题我也纳闷
发表于 2009-4-17 08:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
是不是带有整流器?
发表于 2009-4-17 09:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
太厉害了,会烧掉的
发表于 2009-4-17 09:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主厉啊!时间 一长有的看了
发表于 2009-4-17 09:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
DC24V电磁阀的换向阀替换AC220V的换向阀?大哥你说的是真的吗?表示怀疑
发表于 2009-4-17 09:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 van0918 于 2009-4-16 16:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 r9 {1 k0 k0 ?1 Z. t# y
请教一下电磁阀的问题,我们有台液压站电磁阀维修的时候,用了个DC24V电磁阀的换向阀替换AC220V的换向阀,因为急用,并且感觉还蛮好。能这样用吗?会不会烧坏电磁铁啊?急急急

0 ^+ E7 {6 y' z- R2 ?& @0 c! }" y. [/ k
你说的用24V电磁阀替代220V电磁阀包括电源吗?如果连电源也换成24V当然没问题.但是如果用220V电源接24V电磁铁线圈居然还能正常工作,麻烦你把24V电磁阀厂家告诉我,以后我都买他们家产品,太牛了!!
发表于 2009-4-19 12:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 lele123 于 2009-4-17 09:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 B- a( h: Z" R  }4 {% X2 W& n
5 r7 P' D5 R# N8 _
$ M& ]% S7 L& w8 f  }
你说的用24V电磁阀替代220V电磁阀包括电源吗?如果连电源也换成24V当然没问题.但是如果用220V电源接24V电磁铁线圈居然还能正常工作,麻烦你把24V电磁阀厂家告诉我,以后我都买他们家产品,太牛了!!

9 g5 F0 D' p0 P9 I0 [8 M一样的感受
发表于 2009-4-19 14:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪

回复 1# van0918 的帖子

不可能啊,你用的是哪家的产品,共同分享一下。
发表于 2009-4-19 18:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般来说用直流电磁阀加上直流电源是不容易烧线圈的
发表于 2009-4-19 22:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 zamcompy 于 2009-4-19 18:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; U2 S) y8 i' B一般来说用直流电磁阀加上直流电源是不容易烧线圈的

9 U* [% |- {& D% e
1 h$ Y3 @, k$ u# j" J4 V问题是楼主应该用的是交流电源
发表于 2009-4-19 23:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
没有换电源的话,我倒是很惊讶,你可以打听一下厂家
! s% U2 K; A# l8 C! I( u肯定是不行的。
发表于 2009-4-21 13:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳

提问题前好好想想!描述清楚!

楼主的问题按目前他叙述的情况分析,应该是:用了一个DC24V的电磁换向阀替代了一个AC220V的电磁换向阀,(当然供电电源也换了);在实际应用中还没有出现问题,他想问问这样用可不可以。
6 \$ S4 V) w) G# ~   我想说的是:1、根据流量及压力选择换向阀的型号;2、根据电控系统要求选择供电方式;& S/ V1 o' }; B: y/ o
  但我更想说的是:提出问题应该清晰明了,言简意赅;楼主你言是简了,大家都没弄清楚你到底想问什么问题,既然你提出问题就是想请大家帮忙解决,这样不负责地发帖,让大家浪费时间的作法不妥当。
发表于 2009-4-21 16:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
刚开始吓了一跳啊, _% }% b6 E6 l$ |2 K
楼主太猛了
 楼主| 发表于 2009-4-22 09:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是华德的阀,我说的是事实
发表于 2010-5-31 15:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这样完全可以用,因为只是换了线圈。当然电源也应相应换掉。
发表于 2010-5-31 16:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果是事实的话且没有更换电源,那肯定是线圈的插头带有整流器
发表于 2010-5-31 17:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
学习学习,这样的事情应该是想象的产物!
4 W. L" L% T) b" B" R我认为不可能!
发表于 2010-5-31 18:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主的标题与实际问题不符。标题为“DC24V电磁铁用AC220V电源会发生什么情况?”,理解为这是只更换了电磁线圈而未更改变线圈电源。其问题为“用了个DC24V电磁阀的换向阀替换AC220V的换向阀”,这可理解是用DC24V电磁阀的阀体替换原AC220V的换向阀阀体。这是两种完全不同的情况。- w4 _( L. q6 }+ n# U: d  D
情况到底是怎么样的?请楼主说明。
发表于 2010-5-31 22:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
刚看到楼主的介绍,吓我一跳。% c- O; N6 K: a8 `3 d
以为自己白学了
发表于 2010-5-31 22:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主忽悠人吧?DC和AC能够混用?还能够很安全的混用?