QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 3049|回复: 27
收起左侧

[求助] 电磁水阀

[复制链接]
发表于 2009-4-7 17:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1、我们公司在液压站循环冷却水系统中一直采用电磁水阀控制水路通断,PN16;- U/ X" b0 I" v6 o' D3 e# @' M
2、最先采用ZCT型膜片式电磁水阀,后发现膜片在工作中极易损坏;) h7 V( ?; r- W3 |- C! u* t
3、后来采用DTF型柱塞式电磁水阀,后又发现此类阀对出水口有教苛刻的要求:出水口压力不得大于0.5bar;! b& E# O$ L+ \
     这种要求在工矿企业基本是满足不了的。
& _+ H7 I2 d' z9 G4、诚恳求助大家,能不能帮俺一把;大家都用什么型号的电磁阀来控制水路的通断呢?
+ {) c2 X: R# R1 b" l! J' j2 s; [; i$ w
 楼主| 发表于 2009-4-7 20:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
诚邀大家提供帮助
7 n% q# q  n( ?7 q; l: l8 Z8 x' \
 楼主| 发表于 2009-4-7 22:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是紧急求助;0 ]6 o; a; s  F8 ?# g* n" ~, n6 e
帖子都快沉底了;
- V& T/ v1 ~3 F5 C1 C  N我也得自己- v- I2 G& ~* s& c- w
一)19*(
. h% j% n' c( a2 Q( B( c- ^' t7 P: l  h5 f8 a% Y( a3 y& Y. n
大虾门,哪猫着哪....
6 Z1 [8 n! r; N# h0 q  i/ W8 u
发表于 2009-4-7 22:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复

我在塑料机械上用过ZCT的 还可以 你说容易坏是多长时间
 楼主| 发表于 2009-4-7 22:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tiger524 于 2009-4-7 22:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. F" Y) _( j& V: S+ [
我在塑料机械上用过ZCT的 还可以 你说容易坏是多长时间

7 M. H/ q: }' o" J9 R% Q5 D. D三四个月时间。
 楼主| 发表于 2009-4-8 20:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
难道没有解决方案吗!!!
6 V0 I8 u) {8 C6 d, g) O. O' @  ~2 c
5 P+ ^* \/ q4 S8 y% X8 M, U0 N! H
发表于 2009-4-8 20:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
用的重庆环茂电磁阀厂的
# _; Z% j% o0 u- K8 X5 R) RZCS或ZC系统都可以
发表于 2009-4-8 22:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以试试进口的产品,如诺冠、FESTO等公司的产品。, k; s  s7 }' R/ a. t
如果液压系统的油温要求不是十分严格,可以考虑不要电磁水阀,改用人工控制。
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:53:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 自流井 于 2009-4-8 20:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; d7 X2 g1 o$ w& X用的重庆环茂电磁阀厂的
: v& r! i0 j. Z4 |; x) v  R) |  lZCS或ZC系统都可以

+ V9 C/ _; z" \. d) Q4 w- T% o2 S谢谢,我会咨询一下
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 schjie 于 2009-4-8 22:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 t% L8 H4 G5 j6 T, U+ ~- x
可以试试进口的产品,如诺冠、FESTO等公司的产品。8 b" e* ^8 U$ |! W+ n% V* Z
如果液压系统的油温要求不是十分严格,可以考虑不要电磁水阀,改用人工控制。

4 B4 ]* Q" r, K+ A3 T$ x5 y进口阀太贵了;- I4 e. h5 g4 U% O
现代液压系统大多要求很高的自动化控制,手动可不行..
; O, u. K; I( d- l7 S多谢建议。
 楼主| 发表于 2009-4-9 16:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回复 7# 自流井 的帖子

有zcs和zc电磁阀的相关资料吗?; k& x0 e; H+ o- o! h3 ?$ F
有的话劳烦发我一个
( w2 i& j( f' L  \. ng.xp@sohu.com
发表于 2009-4-9 17:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我公司用的电磁水阀电磁铁非常容易坏,求助
 楼主| 发表于 2009-4-10 08:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对电磁水阀感兴趣的朋友请把帖子顶起来!!' ?5 T, S6 n7 z: _7 t! M4 r5 D
快沉了...
发表于 2009-4-10 15:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林通化
我们用的是以色列隔膜阀,挺好用的。0.5bar没问题的。
 楼主| 发表于 2009-4-10 23:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 yfdcsht 于 2009-4-10 15:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" l1 h- q" k; e( s( `9 m& r. Q) N
我们用的是以色列隔膜阀,挺好用的。0.5bar没问题的。
0 m: f8 z: h# |8 Q( J7 c
是出口压力不能大于0。5;0 ?/ ~# m2 `; E& ~
问题大了
$ O7 t: a+ J# w* u5 d( u
 楼主| 发表于 2009-4-14 21:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请版主给个结论吧!!
! A# A0 P3 V* i+ x; E2 P' x% {请版主帮忙呼吁一下吧!!& l  j7 k, Y% m2 r- v* a8 K  o5 o
老爷太太们呀...# e' [6 j, F& d; C
发表于 2009-4-15 10:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
用气动柱塞阀试一下
发表于 2009-4-15 15:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都

派克电磁水阀不错哈

冶金方面用很多呀
发表于 2009-4-15 16:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以选用气动阀门。
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
受教了!!8 O8 d; A, U; d* X& V
我想请问:是不是柱塞式电磁阀都有出口小于0.5bar的压力限制?有道理吗?
* T' t9 h" {1 I. s! e我从阀结构看不出出口压力限制的合理解释。
, E2 t2 z2 B/ d$ x$ b! D9 R请了解这类阀的老大教教我,不胜感激... ; @( w- \9 R/ F4 v) L. z
 楼主| 发表于 2009-4-22 22:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以请版主支持一下吗?- Y; |  `  ]' i7 o" a( s& C
教教俺柱塞式电磁水阀的应用特性!!6 R6 r% K6 a  O3 K6 R7 g
发表于 2009-4-23 23:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电磁水阀是很容易坏,建议换用气动控制阀
发表于 2009-4-24 14:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可以采用气动压力薄膜调节阀
发表于 2009-4-24 14:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
错了,气动压力温度调节阀
发表于 2009-4-26 23:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
很多阀是靠系统的压力密封的,若出口压力大,则阀芯两端压差小,密封效果差。, Q( K1 |$ b+ z* ~  S9 O
$ D( G" H0 b% g
仅供参考。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表