我们系统中有几根软管安装的很差劲,现打算改造。请各位朋友发表自己的看法,如何改造它们?
. F& @# F" W, l不好意思,手机照的,不太清晰。图中S型软管就是改造对象4 w. g6 l5 t# B2 P. E& g" C

; H0 O. f, w3 l3 U[ 本帖最后由 tudou198423 于 2009-3-27 16:58 编辑 ]
4.jpg
P1060020 - Windows 图片和传真查看器.jpg
P1060021 - Windows 图片和传真查看器.jpg
P1060022 - Windows 图片和传真查看器.jpg

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 第一次见这种弯法

查看全部评分

发表于 2009-3-27 17:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
若方便的话可将软管的两端均做成90度弯,弯曲方向相差180度,圆弧朝上连接两管。
 楼主| 发表于 2009-3-27 17:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 cdxwg 于 2009-3-27 17:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 y( @: r8 r1 y: H; V5 o  [
若方便的话可将软管的两端均做成90度弯,弯曲方向相差180度,圆弧朝上连接两管。

3 ?! g( f0 t9 D曾考虑过,这样做唯一的缺点就是安装有难度。
发表于 2009-3-27 17:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
试试 在地下钢管长度方向上想办法吧
 楼主| 发表于 2009-3-27 18:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 luckyc 于 2009-3-27 17:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 m" m( j2 R5 r0 ]' G* [) a) `) ?; o
试试 在地下钢管长度方向上想办法吧
! d9 ^# c$ c1 b' {$ ^6 _- q$ |
也考虑过,比较麻烦,而且已经依据目前的尺寸订做了新的软管
发表于 2009-3-27 19:56:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1、将油制板上的接头换成90度接头,再买一条单弯管
! W8 C, o4 L6 ~/ u" I1 l2、买下面图示的软管装% y% J2 F& |& ~8 t; V* G% p) }
未命名.JPG

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 还行

查看全部评分

发表于 2009-3-27 20:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
两头都用90度弯头向上,然后一个直管直接连接上也不错
发表于 2009-3-27 20:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通

建议

很好解决啊,在图上看管不长,软管两头都做成90度弯头,方向是180度的就好看些了。
发表于 2009-3-27 21:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
其中一端装个90度弯头,然后换根短点的软管。
发表于 2009-3-27 21:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通

建议

最直接的办法就是在两端都用90度的弯头,然后用直软管连接。
发表于 2009-3-27 22:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不如中间断开接直通或三通
发表于 2009-3-27 22:52:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
软管两头都带直角弯头,装配角180°,尺寸量准确一点!
发表于 2009-3-28 12:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
把右边的硬管改短不可以吗?长度合适时用一45度曲直的软管不就结了?!当然没有此S形曲线美观!!
 楼主| 发表于 2009-3-28 14:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 戴杰 于 2009-3-27 19:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" x5 k; Q: b0 l4 O3 n0 F5 I8 H1、将油制板上的接头换成90度接头,再买一条单弯管
& d5 U: K0 s8 ]4 [2、买下面图示的软管装
  I' F9 T2 [* y" s8 p0 _1230892
. g3 _% S+ R) y! `
和一楼的朋友说的一个意思,这样只是理想的想法。如何保证装配角?
发表于 2009-3-28 16:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
将照片中的反S形软管去掉,因为这个软管共有4个90°弯头,多折了两个90°,增大了管路阻力,也不美观。将下面与软管相接的钢管减短,直接用像6楼给出的那样的180°软管就可以了,如果软管太长,可将钢管多去除一截,这样就可减小阻力。
发表于 2009-3-28 18:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
从图上看好像是防爆软管,可以将下面的穿线管截短一些,就好看了。
发表于 2009-3-28 18:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
两端都用90度的弯头
发表于 2009-3-29 09:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 tudou198423 于 2009-3-27 17:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: r2 G8 o( {5 |4 `

) g! X7 Z  r9 V7 A0 V( G: [曾考虑过,这样做唯一的缺点就是安装有难度。
' j- {' v1 d+ Z1 H' W

$ N3 D* ]. W- k若订制的90度软管长度和两接头间的距离一样时安装会较困难。订制的90度软管长度应稍大于两接头间的距离,不知这样安装有何难度?
发表于 2009-3-29 10:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
呵呵,管子确实够可以了
" D! K; J$ g" F* }: E6 ?. D8 N真的应该好好整整了,建议楼主整理时要注意几点:
" e6 r& V* U' Q( o  h& p. |/ L, y9 o* g/ E4 q
1.要是赶进度的话,只要能够连结对是最主要的,其次是美观
' z/ i$ @/ ^. D5 t2.要是彻底改善,要把泵、阀、油箱等液压件好好的布局,布局是最重要的
$ u( J% A' a- }  r% D3.连接管子优先考虑钢管,尽量把钢管在图纸上就考虑好
6 b9 k  [" _: p/ K& g6 Y
! v2 C7 l# L6 C' h& _就拿图上的软管说吧,第一次设计时可能有种种原因接成图上所示,现在要改进的话,要用软管的话估计效果和目前差不多,楼主可以考虑用钢管和卡套试一下
发表于 2009-3-29 10:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
如果方便的话,将钢管弯曲90度就可以了(涉及到钢管的内部处理)。
发表于 2009-3-29 11:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
直接将阀块上的接头换成直角的!然后连软管,不就省了S弯了
发表于 2009-3-29 12:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复

应该钢管好些吧
# h/ O- X; `3 r& a' w# U安装也不难
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 gaoyns 于 2009-3-28 16:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, y1 F9 l/ I! w+ U# x将照片中的反S形软管去掉,因为这个软管共有4个90°弯头,多折了两个90°,增大了管路阻力,也不美观。将下面与软管相接的钢管减短,直接用像6楼给出的那样的180°软管就可以了,如果软管太长,可将钢管多去除一截, ...
! L4 z' _; o. R, A9 c  c
这是最理想的办法,可以一劳永逸。但是,目前这样做过于麻烦。而且,风险较大。
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 cnyang98 于 2009-3-29 10:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. E3 D1 I/ @2 m; z' ^呵呵,管子确实够可以了6 F4 Z3 K9 T' X. ~) i- ]
真的应该好好整整了,建议楼主整理时要注意几点:: H" i! \- }) t$ U

/ p, [' l& S* y; l! `3 e1.要是赶进度的话,只要能够连结对是最主要的,其次是美观3 Z, S! O3 C, h
2.要是彻底改善,要把泵、阀、油箱等液压件好好的布局,布局是最重要的
" U4 e+ x: C( k6 M; N/ y) C7 P' p3. ...

' Q, }$ F  j) \8 d5 a7 m+ Z据说,安装方是赶进度才做成那样的。现在很无奈。不可能再重新布局,没有时间,环境也不允许。
 楼主| 发表于 2009-3-29 15:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 9619 于 2009-3-29 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 @2 ~5 g6 ^* H7 E* r. Y5 m# N如果方便的话,将钢管弯曲90度就可以了(涉及到钢管的内部处理)。

3 i# B$ f% U& W: @: R2 {/ P, o您说的很对,这个方法我们也讨论过,弯管和割管都涉及到管道的内部处理,所以暂时尝试其他办法。