发表于 2009-3-20 23:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这是 星-三角 降压启动手动控制的实物接线示意图。这样接线不会短路吗?% h: }9 `: |; s% X' T1 T$ c
16.jpg
+ R0 s$ d: }- E! @0 k- {) l0 S4 |# }4 O" u
[ 本帖最后由 xxyy@nc 于 2009-3-23 20:25 编辑 ]
发表于 2009-3-21 06:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
星启动时KM1, KM3合2 I6 A2 r: c& j+ ?7 x1 K
三角运行时KM1,KM2合,( Z/ D4 y! I' ^0 D- X
很正常.
发表于 2009-3-21 14:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议KM2、KM3使用相互具有机械联锁的接触器,这样可靠性会更高
发表于 2009-3-21 14:20:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
正常,KM2和KM3是互锁的不会同时工作,除非KM2或KM3中有一个的触点损坏烧在一起不能弹开了就会出现短路的。
 楼主| 发表于 2009-3-21 16:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
我是说我划红圈里的KM3的主触头,互相短接,不会短路吗?应该是把三相主线路从KM2上主触头并联入KM3的上主触头吧?这是它的电气原理图。: n! M  \0 |7 O0 G, H) y0 Z
17.jpg
' B: I: E! f0 ]! O' ~- ^: A( t; X' r: r7 y  L
[ 本帖最后由 xxyy@nc 于 2009-3-21 21:19 编辑 ]
发表于 2009-3-21 22:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
會不會看怎麼控制吧?正常星-角控制不會
发表于 2009-3-21 22:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这就是星三角形启动了,不会短路
发表于 2009-3-21 23:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 xxyy@nc 于 2009-3-21 16:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! w& ^# [- l! I' q7 w, A: Q+ p" |, |
我是说我划红圈里的KM3的主触头,互相短接,不会短路吗?应该是把三相主线路从KM2上主触头并联入KM3的上主触头吧?这是它的电气原理图。' U% H- D7 f: }' y0 u
1222767

! R/ ?& B% ]6 I4 E$ E6 J% s. q: r/ F3 ]0 y
你在一楼给出的实体电路,其电路图应该是这样(下图)。你看这和你在这里又给出的这个电路图在功能上有区别吗?6 y6 q+ W" \9 R1 u  M+ K

; t4 m4 [2 c* ]9 O[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-3-21 23:33 编辑 ]
图.JPG
发表于 2009-3-23 12:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
怎么会短路?KM2ORKM3只是起到一个电机接线柱短接片的作用
发表于 2009-3-23 19:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
我们单位很多都是这样接% M3 E/ I5 T7 j& q" ]
没问题啊
发表于 2009-4-24 16:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
不会短路。