发表于 2009-3-10 19:42:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近在做电动车,可能是线径选择不当,急加速或高速行驶几分钟后,从蓄电池向电机供电的动力线就开始发软发烫,不得不停下来。% I' w0 t. E) c7 Y" ]# G" O
       经测试,峰值电流可达290A ,请问各位,一平方能承受多大电流比较安全呢。250A用50平方的线束可以吗?
发表于 2009-3-10 19:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电流与电阻有关啊!线径与电阻有关啊 !一般线径越大,电阻越大啊 !!
发表于 2009-3-10 19:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一平方大概能承受1000瓦的功率,你自己算算就知道了
发表于 2009-3-10 20:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据参数由查出电流密度,算出截面积,就能知道线径。
发表于 2009-3-10 22:28:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
一平方铜线能承受8安电流,2.5平方则是20安培
发表于 2009-3-11 11:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
需要查阅相关的表格才行。
发表于 2009-3-12 13:40:39 | 显示全部楼层 来自: LAN
根据负荷选电缆要考虑较多的因素,可以用现成的选电缆软件,选出合适的电缆。
 楼主| 发表于 2009-3-12 13:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可以推荐一款软件吗?谢谢
发表于 2009-3-12 13:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
电流与线径绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法
. P) M& x3 f5 {; @8 o+ n7 B7 g
2 T( z  A+ s9 B0 b4 f3 {% }3 p以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,
+ B5 z0 O0 V8 u# L1 R- l0 x- G7 ~铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系2 G/ V+ W  G. ^0 N1 f
导线截面(平方毫米)  1  1.5  2.5   4 6 10   16    25 35 50 70 95 120% s' n2 M1 t9 R7 Q4 k* x
载流量(A 安培)            9 14   23   32  48   60   90  100  123  150  210 238   300
9 L3 r" i+ \! i- z, P载流是截面倍数       9  8  7      6    5     4     3.5    3    2.5
* A0 z1 A, {1 a* s0 V+ S2 b, O: x$ H! `0 @( J6 o7 }( M4 q3 V
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。(看不懂没关系,多数情况只要查上表就行了)。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l
( I9 h9 R& P; b  T6 R+ r即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;
6 U3 c, C+ W" u6 l+ R铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
0 r$ d$ H. x5 V' i/ E, Z  `0 T- n. Y" e; {( v" o: @% `$ }/ A
[ 本帖最后由 小雪 于 2009-3-12 13:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-12 18:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
正常电流在在160A左右,要按小雪版主的计算方法,最少得用70平方的线啊,线束直径就得9mm还不算绝缘层
发表于 2009-3-12 18:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

回复 1# word1236 的帖子

其实,你也不用根据峰值电流为基准来选择电缆,9#的回答很好。我也是记得有过“十下5,百上2。。。“的话。
发表于 2009-3-12 19:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
如果是铜芯导线的话,一般可以按照1平方5安电流来计算。
发表于 2009-3-12 22:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小雪 给的计算就很详细,看仔细点了
发表于 2009-3-12 22:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆塔城地区
原帖由 小雪 于 2009-3-12 13:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 `" I1 |- i" N* H0 A3 n" p: {! o/ h( z电流与线径绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法& x% P3 G1 Z2 K- |
0 l0 A8 c# `' ~$ }3 ?! V
以下是绝缘导线(铝芯/铜芯)载流量的估算方法,4 x0 C6 l8 M" ^! l! y: s8 c
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系9 b2 K9 x* }. V: P& K. e% p
导线截面(平方毫米)  1  1.5  2.5   4 6 10   16    25 35 50 70 95  ...
! S8 `  S4 d7 x: z$ r" o
; r- Z3 u0 n+ c+ e

3 a5 F; S/ b  C: z/ O
4 H* u% R! N, @表格能给个图片吗,刚开始接触电类,没看太明白
发表于 2009-3-12 22:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
95,越到后边只能过三倍左右的电流值!
发表于 2009-3-13 13:28:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 jiangchunrong 于 2009-3-10 19:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& _, N9 ^5 l' O2 I. l* F" P1 J
电流与电阻有关啊!线径与电阻有关啊 !一般线径越大,电阻越大啊 !!

  S: M& f' L% A电流与电阻的关系是I=U/R
" W, d( b6 Q7 _* W" i线径越大,电阻应当越小.
发表于 2009-3-13 15:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我最近在算变压器的线。能用上吗?6 I4 p, D- s) H& M* B( I$ L7 `
长时间使用的话,按电流密度2A/mm2,中时间按4A/mm2,短时间按6A/mm28 |3 v3 X: j) C0 W3 Z# {
如此算来,290A电流,是长时间使用。怎样也要算到150平方的线才能满足使用要求。
发表于 2009-3-14 10:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般我们在搞这个的时候是按每平方4A的方式计算,在特殊情况时可比这个大或者小
发表于 2009-3-14 13:47:38 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
找个表查一下比较好,50的好像不够
发表于 2009-3-14 14:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我赞成9楼的说法了
; ]+ ^- r  e1 H" K* R: E线径越大,线径系数越小,所以大线径电缆,不是小电线的倍数关系
发表于 2009-3-15 07:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
查表可得,根据负载的连续额定电流(不是峰值电流)选电缆截面。可在设备的铭牌上找到,电动机的额定电流,取电缆载流量大于电动机额定电流的电缆截面。220V负荷查双芯,380V电动机一般查三芯
4 c7 g' N3 [/ l/ B7 ]8 z' G+ }
3 X' i$ M- i: n$ i[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-3-15 07:44 编辑 ]
1.JPG
发表于 2009-3-15 19:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看来你的设计还有不足之处,如果说电流有那么大,长时间工作,你的电瓶能行吗?就算行的话,又能工作多长时间???
发表于 2009-3-16 08:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
查查电缆选型手册吧
发表于 2009-3-16 11:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一个口决可以用来做一般的计算:
& ]* C6 _  v. N( l6 ]    用电流推
. c& @& J1 ]3 F4 H" o    十下乘6,百上乘2,十百之间2至3,
- n8 Y, J" }! Z, f3 a9 J7 B' B/ L说明:已知电流,截面在十平方一下按每平方通过6A电流,截面在一百平方毫米以上每平方仅能按过2A电流计算+ m3 B  P- z: R6 K, D
& ~+ O) {+ j- |  X& P! I
同17楼,150平方的线才能满足使用要求
: M+ @, h4 ]& f但算电缆电阻
8 p, s- C0 W) X5 C* q3 k电阻公式为R=P*l/s(p为导电率由物质本身决定,L为长度,S为面积。)电阻较大时还要加大线径,电阻比较小时可以减小线径
发表于 2009-3-16 11:13:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
关于电线电缆载流量资料,论坛有很多,楼主可参考一下:, x4 s; b' M1 l  t/ k! F1 b
4 Q7 Q# @8 q' x  \) b: e) S  k
《电线电缆载流量 马国栋 中国电力出版社》(PDF/书签):http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=542010
! d! D& m% k1 ?" M% X# A4 c( p! J( L* s1 \5 I* A: E$ a
电线电缆载流量、电压降速查表:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=194463