10000平米供暖面积,1吨热水锅炉够用么,1吨热水锅炉,是指多大的锅炉?是容积1吨水的锅炉么?0 K. R2 I8 l# a
$ C. H! Y. p6 ]! G! b# [
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 13:12 编辑 ]
发表于 2009-3-10 06:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一吨热水锅炉,是指蒸发量相当于每小时产生一吨蒸汽,相对于热水锅炉,是0.7MW的热量。用一吨热水锅炉带10000平有点勉强,建议向锅炉厂咨询一下。
8 b0 B& d8 N: i1 m. l2 @2 ^1 Z* Y- l( g: T; g) l5 j, i
[ 本帖最后由 LYP 于 2009-3-10 06:41 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-10 08:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是蒸汽锅炉,1吨的含义是该锅炉每小时能够产生1吨对应参数的蒸汽。对于热水锅炉也是一样的,每小时产生1吨对应参数的热水。热水锅炉的具体性能参数建议楼主查GB3166-98,里面对其发热量有详细介绍论坛里对应链接http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=3166

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-10 08:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1 t 锅炉供暖1万平基本没有问题
发表于 2009-3-10 08:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
理论上1吨锅炉带一万平方,实际上一般只能带是5000~8000平方,楼主最好好好考虑一下
发表于 2009-3-10 10:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意楼上的,理论上是可以的,但是实际上跟你的场地也有关系
发表于 2009-3-10 10:43:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
业内从理论上计算,采暖供热速率为60kcal / ( m^2 h ) = 70 W / m^2=0.07kW / m^2,1吨热水锅炉的供热速率为0.7MW=700kW, 1吨锅炉的供热面积理论上应为:700kW÷0.07kW / m^2 = 10000m^2。: j# U$ ^7 O! q" O8 j$ {
但因锅炉的热效率不会长期达到100%,再因操作、维修等问题,一般热效率在华北取0.7--0.8,在东北只能取0.5--0.6。楼主可据此来衡算。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2009-3-10 10:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-3-10 12:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 gaoyns 于 2009-3-10 10:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! k: P( g) N" l, T: \9 z6 Y业内从理论上计算,采暖供热速率为60kcal / ( m^2 h ) = 70 W / m^2=0.07kW / m^2,1吨热水锅炉的供热速率为0.7MW=700kW, 1吨锅炉的供热面积理论上应为:700kW÷0.07kW / m^2 = 10000m^2。
" [- m% n$ ~+ h* x但因锅炉的热效率不会长 ...

8 g+ l9 O0 a, w+ L' l( S讲得非常详细,谢谢,那1吨热水锅炉的循环水量 计算公式可以这么用么 700KW*3.6MJ/KW.h/4.186MJ/(温度差)
 楼主| 发表于 2009-3-10 12:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 niao_csu 于 2009-3-10 08:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 n( X) ^: H( X. H& H) |9 w* ~
如果是蒸汽锅炉,1吨的含义是该锅炉每小时能够产生1吨对应参数的蒸汽。对于热水锅炉也是一样的,每小时产生1吨对应参数的热水。热水锅炉的具体性能参数建议楼主查GB3166-98,里面对其发热量有详细介绍论坛里对应链接 ...

$ f  j1 L& D5 q4 |. a感谢提供线索。
发表于 2009-3-10 16:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 9# jh781600 的帖子

1吨锅炉的理论循环水量应当这样计算,Q = c m ( t2-t1 ), 式中:Q—传热速率,KJ / h,1kW =3600kJ / h;c—水在最低温度 t1和最高温度 t2 时的平均比热容 ,KJ / (kg•℃),查得c = 4.19kJ / (kg•℃);m—循环水质量,kg / h ; t2、t1 循环水最高和最低温度,℃。
0 I( Y9 Z  Z1 _6 p求循环水的质量 m = Q / [ c  • ( t2 - t1 ) ]
9 C" H+ [: ]5 S: \8 a9 @2 z你那个计算式有误,另外单位也没化统一。
 楼主| 发表于 2009-3-10 21:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 gaoyns 于 2009-3-10 16:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& a. f: M2 b. P  e  U
1吨锅炉的理论循环水量应当这样计算,Q = c m ( t2-t1 ), 式中:Q—传热速率,KJ / h,1kW =3600kJ / h;c—水在最低温度 t1和最高温度 t2 时的平均比热容 ,KJ / (kg•℃),查得c = 4.19kJ / (kg•℃ ...
5 a0 h" g  ~4 s$ n
感谢你的答疑,终于搞清楚了。
发表于 2009-3-11 09:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
理论上可以,实际上是不够的,考虑损耗等等。建议换大一些的锅炉。
发表于 2009-3-11 09:29:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按照供热部门常规的考虑,就是0.7MW供建筑面积10000m2,折合供暖使用面积7000m2,一般没有任何问题。