发表于 2009-2-27 08:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我在做数控机床电气控制设计的时候,经常遇到数控系统受到干扰不能正常工作。主要的干扰源有:
. ]* _5 @$ q6 F+ w% B# ^  1)主轴控制变频器或伺服控制器及变频电机或伺服电机的谐波干扰;
8 y. r/ H" [( ^. ^! p0 K' U" r
  2)各种中间继电器、交流接触器线圈电感谐波干扰;
& u- Q( B. k6 e1 ^. s  3)外部主电路尖峰电压谐波及磁噪影响;% g* _- J. _/ `- u: j0 W
  4)主电路强电电磁辐射对弱电控制电路及反馈电路的影响;2 ?% _* B& b! s4 V/ Z
  5)安全接地、工作接地、及等电位接地等各种接地的不当引起的影响;6 ~# Y! [7 Y+ S+ T8 \
  6)静电对系统弱电部分的影响等等……
9 o. @& a0 n9 G6 G
  不全的请大家再给予补充。  ?- \9 J+ k& @6 i8 r; h
  请各位高手、大侠们分别讨论解决方法、具体的解决方案,特别是各种消噪器件的规格、型号的选取方法及公式等等。% \9 J1 d6 E' _# W. C, [& L
  总之越详细越具体越好,以便对大家有实质性的帮助,欢迎大家踊跃发表看法,相互交流学习。8 C" c$ _% y- x3 ], I
强烈建议版主或管理员对优秀的回帖给予适当的奖励!: a9 U& a( k3 B+ T$ ^  |6 `
附上我设计的本公司生产的数控车床及加工中心电气原理图,可以在上面直接画出并附说明传上来。4 ^; O5 o2 `- A7 U
前两个是word格式的为一个文件,第三个是.pdf格式的。两个文件内容是一样的,可以有选择的下载。
5 P, r1 \0 Y6 R0 `2 I4 ^+ a实在是抱歉,前两个不全,请下载.pdf格式的吧。9 G1 |: C/ _: u6 m: D, y

. r& i( y! F  a' }) |[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 15:01 编辑 ]

数控车床与加工中心电气控制原理图.part1.rar

1.91 MB, 下载次数: 18

数控车床与加工中心电气控制原理图.part2.rar

884.94 KB, 下载次数: 15

数控立车加工中心电气原理图.pdf

1.3 MB, 下载次数: 33

发表于 2009-3-1 08:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主说的干扰问题我公司的机床肯定也是有存在的,可是没有像楼主说的那么多,还有要怎么测量出来有那些干扰 啊?
 楼主| 发表于 2009-3-1 09:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回复 2# lrf514 的帖子

干扰的测量的确是个麻烦事,到现在我也没有确切的好方法。我只是在平常的试验、安装、操作中,凭着感觉来判断。
% @4 ]0 l) v' n# x7 B如有干扰的话,会有一些不正常的现象出现。如主轴调速不稳定,走刀反应不灵敏,有时还会出现操作失灵等等……
2 U- C9 y0 z' X. ?9 H* |$ E有时从伺服或变频器上的显示也能看出来……
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 ljxlljjll 于 2009-3-3 18:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ J- v, V/ F  b是不错,先看看再说,

4 u# o$ p) T5 v+ C+ i请大家看后一定要发表见解哦!把应该加的消噪,滤波的地方标出来,传上来,以便大家讨论。3 r$ D4 d9 E8 T0 \
设置本话题,主要是通过讨论,解决有关数控机床的干扰和设计问题,为我国的数控技术的发展,及数控机床赶超世界领先做点贡献。9 F1 e2 a9 P7 ~# x
+ P- Y" W! v5 t  h( E5 D
[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-3-4 11:20 编辑 ]
发表于 2009-3-4 20:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主的图无法看清,能不能将原始图传上来,方便大家找问题
 楼主| 发表于 2009-3-4 20:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
现在传上原图,caxa画的,用caxa2005电子图版以上版的都可以打开。
; M# f3 J) z* R7 ~9 Q上面的防干扰措施大都没有画出来,请大家分析分析。
9 ~/ ?! l6 E7 e6 S. W5 s
+ e1 u' {& w  |% b; F, p- J[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-3-4 20:51 编辑 ]

数控立车加工中心电气改新的帖.rar

98.02 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-3-4 20:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这一个是OUTCAD2000版以上的格式的,安装outcad的朋友可以选择下载这个。

大型数控立车及加工中心电气原理图.rar

112.63 KB, 下载次数: 21

发表于 2009-4-11 20:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
看来是同行,不过建议你用CAD electrical 软件画会比较省力点,而且你画的图没有库,所以不是很好看哦。
 楼主| 发表于 2009-4-12 11:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回复 2# lrf514 的帖子

干扰主要表现在:
: r& k  Z1 O6 c$ Q" ^8 k+ }- i数控系统发出脉冲不准,即走数与实际不符;
! P' g8 O( k9 U$ {6 X1 z. d% f感应式限位、零点、基准点误报;
% |- a! W+ W$ C+ _驱动器、伺服电机、主轴控制等错误报警;6 M9 q' ~2 Q' l& M0 J
数控系统死机或失控;/ M, L4 p: {% H1 X+ {, n
以及其他不可预料的事故……
发表于 2009-9-17 06:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
这位先生,你能否转成图片贴出来?本人认为这样对应助者极不方便。甚至积分比较低的人,愿意回答你的问题,还是舍不得去下载你的问题。把问题蒙在鼓里不太好吧?个人偏见,仅供参考。