发表于 2009-3-2 20:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
气密试验与气压试验的工艺过程是一样的吗?有啥区别?容规特别强调了气密试验!4 l* c+ N- J8 g7 G0 S. j

0 w# Y  B+ K( M7 s[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 11:22 编辑 ]
发表于 2009-3-2 20:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
装置开工前应进行气密试验,主要是检查系统的密封性。气压试验是对管道或设备进行耐压强度试验,当试验压力大于0.6MPa时,应采用水压试验。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2009-3-2 20:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
设备出厂前图纸就要求做气密试验啊!
发表于 2009-3-2 20:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这是两个不同的概念。气密性试验是对容器的气密性进行测试,主要是在法兰部位,其操作方法是用肥皂水,看是否冒泡。而气压试验主要是测试压力容器的强度是否满足要求,当然在压力高于6公斤时为了安全期间规范要求用水压试验代替。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
shewei1979 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-3-2 21:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1.试验要求不同:: w6 T* i! f$ q  C
(1)容器气压试验为耐压试验。当由于结构或支承原因,不能向压力容器内充灌液体,以及运行条件不允许残留试验液体的压力容器,可按设计图样规定采用气压试验。
$ ~# W3 H' }0 \- D6 [% b(2)容器气密性试验为致密性试验。当介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。( X" `1 j# d7 {5 `
2.试验压力不一:气压试验的试验压力Pt=1.15P;气密性试验的试验压力为Pt=1.0P。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
shewei1979 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-2 22:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
气压试验和气密性试验主要在以下几点不同:
+ k* U" f$ J2 a9 Z+ U" o1.试验目的不同:6 H) }2 {5 H. o1 v+ x' x1 ]
a)气压试验属于耐压试验,它的目的与液压试验是一样的,只是因为结构或支承原因,不能向压力容器内充灌液体,以及运行条件不允许残留试验液体的压力容器,才采用气压试验来进行耐压试验。! C7 O9 }- n9 a6 t8 ^4 L, c
b)气密性试验则是为了对容器的密封性能进行检测。6 w9 x2 t! A& Z+ _9 G9 G- ~: H
2.试验压力不同:4 F6 Y# s1 h* s2 E( g
a)气压试验的试验压力Pt=1.15×p×[σ]/[σ]t,# D! i3 E" b$ J9 o- z. l3 l
b)气密性试验的试验压力等于设计压力。0 q& x# m0 F( N$ f  j2 g! X
3.试验过程和判定标准不同:8 D- I0 F+ H; Q: L
a)气压试验应先缓慢升压至规定试验压力的10%,保压5~10分钟,并对所有焊缝和连接部位进行初次检查。如无泄漏可继续升压到规定试验压力的50%。如无异常现象,其后按规定试验压力的10%逐级升压,直到试验压力,保压30分钟。然后降到规定试验压力的87%,保压足够时间进行检查,检查期间压力应保持不变。不得采用连续加压来维持试验压力不变。气压试验过程中严禁带压紧固螺栓。气压试验过程中,压力容器无异常响声,经肥皂液或其他检漏液检查无漏气,无可见的变形即为合格。/ t) z! Z1 d4 s
b)容器进行气密性试验时,一般应将安全附件装配齐全。如需投用前在现场装配安全附件,应在压力容器质量证明书的气密性试验报告中注明装配安全附件后需再次进行现场气密性试验。经检查无泄漏,保压不少于30分钟即为合格。
' U+ c1 @- S0 Y) l1 Y- ~4.顺序不同:
( k+ n. ?4 q1 {3 D$ p5 O1 d9 F气密性试验得在耐压试验合格后才可以进行,对设计图样要求做气压试验的压力容器,是否需再做气密性试验,应在设计图样上规定。  m5 h2 v  e1 j& |* E4 ^8 ^1 ^  G, G5 M' x
5.耐压试验是每台压力容器都得做,而气密性试验不是每台都做,只有介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,才必须进行气密性试验。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
shewei1979 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-8 14:30:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 niao_csu 于 2009-3-2 20:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* ^  p& s8 w2 o1 u5 v! |这是两个不同的概念。气密性试验是对容器的气密性进行测试,主要是在法兰部位,其操作方法是用肥皂水,看是否冒泡。而气压试验主要是测试压力容器的强度是否满足要求,当然在压力高于6公斤时为了安全期间规范要求用水 ...

3 k% W! X% @2 Z$ w  i. A, V$ u9 d8 x6 d' R9 {, ]7 A# |1 b8 A
你这操作方法也太简单了啊。7 I# a  G5 @3 v( I; R
首先两者的实验介质不同。9 A4 m/ Q8 \$ {' l! D
再者实验压力不同。3 Z% d5 X% ]* i, e: f, T  V, x# g
而且一般的气密性实验只是检查漏不漏。所以其压力一般比水压实验的低。
, E; k4 a% I) z9 x" A9 O: S, a" F而且就如果就管道而言。一般只要求作水压实验不要求作气压实验。% k" v/ j, r! q/ e- i" X  w9 b
气压实验的危险性比水压实验高。
发表于 2009-3-9 00:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 rongjian 于 2009-3-2 22:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* J" l( Z0 X' U气压试验和气密性试验主要在以下几点不同:
* j# z% V2 B: r) v1.试验目的不同:
5 m* I5 F/ X9 c- \$ c2 a3 wa)气压试验属于耐压试验,它的目的与液压试验是一样的,只是因为结构或支承原因,不能向压力容器内充灌液体,以及运行条件不允许残留试验液体的压力容 ...
. ^% O$ Z& [4 V! w

5 R0 ^8 A/ `5 V3 j3 {' X当设备采用气压试验时,焊接接头必须100% RT 按JB/T4730.2-2005 II 级合格,所有焊接必须采用全焊透结构,法兰尽量采用对焊结构!
7 T( e2 a* v# l! d不在万不得已不要采用气压试验,例如因结构限制或因介质限制设备内部不得有残留水等·······
发表于 2009-3-27 14:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
rongjian! N$ C+ y6 ]+ t$ c# Q; g& w4 b, K

. \9 {7 n, J( ^+ Z& l4 S你说得太好了,我以前只是大体概念!