[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧
! }" q7 C; ^' b4 K* w是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
! d: m. S9 |$ ~% I! M$ c! U/ r' L
4 X6 o2 E  L( u6 g- U9 g0 d9 B如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。% x4 d- }0 Q9 S2 l7 W
顺便问问,电流多大?
, d) F: p$ Q, o' m6 u/ X1 R# x! `. Z! ~9 L7 L
[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& S( L0 l- m5 X* V! b5 _  o& @# T我来猜猜原因吧7 r3 o4 x3 F3 g8 F: r, ^9 p
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
3 J3 z  [$ j  P3 g+ n* ]8 c: N: I- g6 @7 D1 b( e, v) V: w3 t3 G
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。& Z( d# o9 B! W8 k5 s& _
顺便问问,电流多大?

& B) N; T+ L% U: t+ \/ ]" g运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。' y  _; `1 {! j# n6 [  I& j" M
有上问题处理解决看看结果。
5 H% e/ Z3 G6 G2 W9 t4 o/ M建议再配上实物照片更清楚