[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧) S8 Z: K: Q# j5 i8 `& C
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
! I4 p1 D2 i  [6 K4 l8 @( m5 `) k) y1 _+ T! H
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
  b. M/ Z- ~# @; H+ O  b/ d* y顺便问问,电流多大?
3 I) z. Z  n9 R& f
$ Q  N/ N* z4 T" q' M/ q. e( r3 m# w[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. e: g! z9 \% Q) k" R我来猜猜原因吧
! k6 c) h  X6 J是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?7 K: l+ a- ^2 c  K2 U
% h6 t1 m/ c$ u
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
1 P2 r! n6 Y6 O, F顺便问问,电流多大?

5 L6 e" S7 d: Q% J/ @8 s运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。
2 _! c; q- [. I" B$ X, D; _有上问题处理解决看看结果。
- s$ K. X! B% g: ]/ i4 b* K建议再配上实物照片更清楚