[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧- }8 S9 v; e0 x
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?: \0 r6 R; {) g3 }/ ^' _

# m9 J5 o* |" y, Q7 _7 Z5 B如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。+ m# L& X8 s# X8 Q3 L! J
顺便问问,电流多大?
5 Y" U% m( H* z1 V3 ]1 c1 u0 E5 k
[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* [0 Q& [# ^: B" G2 f3 f4 R4 u
我来猜猜原因吧
$ U, U+ ~7 J  J+ W" k) P是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
% G& s3 t0 E  T* Q! O9 {3 g( D4 `1 n3 @/ s% v
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。" G/ w5 J3 L0 D5 X, C. V
顺便问问,电流多大?

; j7 o9 s, F. a, l运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。- {$ N! ~4 u, G  \0 e8 n
有上问题处理解决看看结果。
4 j; ]9 F" O; H) r) {& f建议再配上实物照片更清楚