[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧
: r9 q* N' n: _是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?2 k7 ~3 V( O1 i6 Y3 S, V. V/ R! [5 i

' F# O# B) `+ ?% O" H如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。5 Q' {" a# k# Y. e9 w7 E6 U! X
顺便问问,电流多大?- v9 B* Y; S! N/ v

1 B4 a& N, F2 J- I[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  v/ X7 i4 {  }- ^3 A4 O
我来猜猜原因吧/ Q, c0 q; F3 ^: t' G. B3 O
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?* X9 F7 e3 H1 R8 ~- @& D$ b) x
; M: {  K- \% I' c
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。0 G0 t$ K* f: y* _+ ^! f4 I- K
顺便问问,电流多大?

" V/ D6 \( D* q# L) P运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。! T' B  _, J: ^; c) U5 ~1 k  M% z
有上问题处理解决看看结果。# R" a( o, i5 q( O, c
建议再配上实物照片更清楚