[讨论] 单相三孔插座中PE孔是保护接地还是保护接零?

[复制链接]
发表于 2009-1-19 21:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
单相三孔插座中PE孔是保护接地还是保护接零?
 楼主| 发表于 2009-1-20 08:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢楼上的指教。1 z% K! F9 d/ e- k  V( j
请教各位:保护接地一般应用在什么情况下?我已知的变压器的中性侧采用工作接地,中性线采用重复的接地,保护接地与接零在应用上有何区别?
发表于 2009-1-20 09:06:19 | 显示全部楼层 来自: 日本
是保护接地,不是保护接零。若是保护接零,直接和插座的N线连接好了。正规的家用线路是三相5线制。有保护接地。! n+ P% c+ m! V( [  t9 ?
保护接地:是将电器外壳和外面的接地线连接。
: t* F& I0 q! F2 \+ d9 n保护接零:是将电器外壳和外面的接地线连接零线连接。+ q/ C; \% a, h* L  {# ?. R

( Q% P" A& C+ G1 j! u% U6 z[ 本帖最后由 li0671 于 2009-1-20 09:08 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2009-1-20 10:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
"保护接地:是将电器外壳和外面的接地线连接。"5 Y/ u6 B  I( X
这个接地线是直接和本地的大地是连通的,其目的是将电器的外壳和地同电位,防止外壳带电,保护与其接触的人员的安全。
发表于 2009-1-20 17:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
保护接地。
发表于 2009-1-21 04:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
单相三孔插座:二个并列的插孔为左零右火,而另一个插孔在插座里是接地线的,在插头上的对应这个插片接电器的外壳。8 C0 I/ Y/ Y- V7 d' v( ?# ^3 i
在建筑施工过程中,必须预埋和铺设足够截面的接地导体。室内供电线为五线制(A\B\C\O\PE),三根相线分别和零线进行分户组供电,接地线则连通接地体和插座的接地孔接片,即用电器的外壳与接地体连通。一旦用电器发生漏电,就直接入地了,有效地保护人身安全。: R6 F! ^$ I6 l$ n2 h  Y
一般供电入户时,都要安装漏电保护器,一点漏电,其中的零序电流互感器和脱扣器就会使主开关分离断电。
" O& t6 _7 L! J9 B& ^9 y+ T; V" ~4 H5 |+ L" h% M& n& o+ S! I. f
补充一点:在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地;而在中性点接地运行的系统中,可采用设备外壳保护接零(即PE接零)。非工业用电,应必须进行接地保护!!!
# n' }  Y) O. M; i6 l0 Y* D% n4 Y; n7 _' @* |' ~
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-1-21 04:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-1-21 08:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
经讨论,渐趋统一于保护接地,如楼上所说:
! P; ~( ?9 A6 I4 g$ w/ B# U0 |"在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地;而在中性点接地运行的系统中,可采用设备外壳保护接零(即PE接零)。非工业用电,应必须进行接地保护!!!
. w( v! f$ N& ?- O% P  s, K; k) _    但我仍有疑问:5 Q! |& e5 M" ~6 J
    三相四线制系统是中性点接地系统,应该采用保护接零才可。如按非工业用电,必须进行接地保护,单相自然是非工业用电了,但单相是从三相四线制中分出来的。另外还有一个说法是:在同一系统中,不允许有的设备采用保护接地,有的采用保护接零。我现在不知保护接零常应用于我们实际生活的何场合,保护接地应用于何场合?书中说法有,但不具体。
发表于 2009-1-23 17:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
第三个孔是保护接地,不是有个接地符号吗?你可以看一下了。
发表于 2009-1-23 20:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
只要搜索,本网站有不少相关内容,简单列举两个
3 W9 N+ S4 _2 C5 Z家用电器外壳如何正确接地?
' H4 {, {" U) V- c) dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=639891
4 l  Y# c/ y3 L2 @6 P- o! k如何理解这条接地规定5 X+ W4 p$ S; v5 w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=604596
 楼主| 发表于 2009-1-24 08:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢各位答复和讨论,我从网上又找了关于保护接地和接零的内容贴过来,供大家一块讨论( Q* b3 A% k  O  q  r2 k2 E
保护接地 ( Y6 P, w& g' J+ [
将电气设备的金属外壳通过接地线与接地体相接,其原理是分流原理。由于人体电阻Rr远大于接地电阻Rd,所以Ir《Id。保护接地,适应于变压器中性点不接地的供电系统中。但在干燥场所,交流电压50V及以下,或直流电压110V及以下的电气设备,金属外壳可不接地;在干燥且有木质、沥青等不良导电地面的场所,交流额定电压380V及以下,或直流额定电压440V及以下的电气设备金属外壳,除另有规定外(在爆炸危险场所仍应接地),可不接地。
. Y4 u% o3 x. X电气设备在高处时,不应采取保护接地措施,否则会把大地电位引向高处,反而增加触电危险。  O% V0 L" A7 R5 \$ L
保护接地时应注意问题 / O+ m: A4 r% x% U' C! J
由同一变压器(中性点不接地)供电系统中各电气设备不应分别接地,而应形成一个保护接地系统。这样做不仅降低了接地电阻,而且也防止了不同电气设备的不同相,同时碰壳(接地)所带来的危险。形成保护接地系统后,这时两相短路电流主要通过接地网流通,因而提高了两相短路电流的数值,保证过流保护装置可靠动作。' N+ C5 m4 c6 T- j
电气设备保护接零4 S$ ~0 D; K1 A+ W9 x6 |' p
保护接零
8 {1 w* g7 Q1 b) w由于低电压网(380V/220V)中性点不接地只有个别场合,如矿井、游泳池等,而一般低压电网都采用了中性点接地的三相四线制供电系统。在这种电网中工作的设备,其金属外壳要与零线紧密相接,即保护接零,如图2所示。保护接零的目的,也是为了保证安全,当设备发生一相碰壳时,则造成单相短路,使保护装置迅速动作,切断故障设备。
" X$ n" o3 u0 V1 e2 w按中性线与保护线的组合情况,保护接零分以下三种情况: % P- N: o. ^! X* S3 h
(1)整个系统中性线N与保护线PE是合一的,通常适用于三相负荷比较平衡且单相负荷容量较小的场所。
8 `1 D9 }1 c4 m4 R* G; G(2)整个系统中性线N与保护线PE是分开的,即将设备外壳接在保护线PE上,在正常情况下保护线上没有电流流过,所以设备外壳不带电。
; N9 j, m7 b! I* Y+ {( A; V, C0 R(3)系统中的一部分采用中性线与保护线合一的,局部采用专设的保护线。( ^2 c* H) a+ m
保护接零应注意问题:   o  G  r+ R; o- f! `6 X8 X
(1)由同一台发电机或同一台变压器供电的线路,不允许有的设备保护接地,有的设备保护接零。
4 ?* r8 D6 t" W% Q, \(2)沿零线上把一点或多点再行接地,即重复接地。以确保护接地装置的可靠。但重复接地只能起到平衡电位的作用,因此,中性线尽量避免断裂,对中性线要求精心施工,注意维护。
发表于 2009-1-25 07:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有PE,说明是三相五线制,因此是保护接地.& F- l3 M6 D: s- t" p( {
因为三相五线制中N为工作零线.
发表于 2009-1-25 08:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
是保护接地.
发表于 2009-1-26 08:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
pe线是TN_S系统的接地保护线。
发表于 2009-1-30 22:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
保护接地
发表于 2009-2-1 19:32:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是保护接地。
发表于 2009-2-1 20:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
保护接零(三相五线制的黄绿双色线)
发表于 2009-2-21 09:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
PE是保护接地
发表于 2009-2-21 09:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
根据GB50303-2002规范3.1.7条(黑体字):保护接地(PE)保护接零(PEN)
4 G1 t/ L! M4 k7 C$ [9 J) f# [# f( C( H5 g
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-2-21 09:29 编辑 ]
发表于 2009-2-21 10:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对,上面很多人都说了,是保护接地
发表于 2009-2-26 12:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
叫保护接地,实际也等同于保护接零。如有疑问,查阅王厚余老先生的有关书籍可知。
发表于 2009-2-26 12:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
没错,N即零线,PE即保护接地线。二者不可混淆,各自的用途不再讲了。 :victory:
发表于 2009-2-26 13:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
保护接地,实际也等同于保护接零
发表于 2009-2-26 14:36:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
N零线,PE接地线  保护接地。
发表于 2009-6-4 20:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我觉得是保护接地
发表于 2009-6-5 12:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我记得日本外国家用电器没有三孔插座,是否他们没有保护接地?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表