QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 13430|回复: 44
收起左侧

[讨论] PLC通过模拟量来控制变频器程序怎么编?

[复制链接]
发表于 2008-10-8 16:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
PLC通过模拟量来控制变频器程序怎么编?
发表于 2008-10-8 17:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
需要AD模块的.
 楼主| 发表于 2008-10-9 08:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个我知道,关键是程序怎么编写呀?7 z! A# w( m! d
能举个例子吗?
发表于 2008-10-9 13:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
好象有些变频器本身就有模拟量输入端子的,我就看过直接用电位器来对变频器调速度的.
发表于 2008-10-9 13:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你什么型号PLC!?
发表于 2008-10-9 13:38:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对应一个模拟量输出模块,PLC有个数据地址,具体看用户手册,在程序中用PID向导生成PID程序,把PID输出值或你的其它定义结果送到此变量即可。6 O# t  D6 d) O! u+ B8 T: [
在硬件上将此模块输出接到变频器输入接口上即可,当然变频器的设置和模拟量输出值大小得看具体说明书和具体情况了
 楼主| 发表于 2008-10-9 14:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要设定最高转速,怎么搞呀 ?
发表于 2008-10-9 14:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用LG的PLC来直接编程控制。
 楼主| 发表于 2008-10-10 08:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
模拟量输入变频器的量是什么单位呀?
发表于 2008-10-10 13:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
比较深了,我来看看
 楼主| 发表于 2008-10-11 08:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要通过什么进制计算呢?
发表于 2008-10-14 11:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳

西门子200 系列的CPU

西门子200 系列的CPU0 ?  F% O7 Z. i
给定变频器是0-10V的模拟量信号.额定2900的电动机.
; l; H. G3 z8 @7 T. a1 k' ALD SM0.0/ l+ k; `1 q7 S8 W
ITD VW0,AC0- \* s. ^4 j# h
DTR AC0,AC0
( C' a' r& k" h& C$ W) `/R 2900,AC0
) I1 g3 ]3 _4 i*R 32000,AC00 C+ b% ~! s* D: d3 b! U+ [! k
ROUND AC0,AC0- Q- Z( C& F$ V9 ]; H; m8 `3 C
DTI AC0,VW24 _8 m% x3 ^# E; w
MOVW VW2,AQ0
 楼主| 发表于 2008-10-15 08:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能转化为梯形图吗?
发表于 2008-10-15 12:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般的plc编程又俩种方式:1  在线编程,也就是通过plc控制器自带的编程器,直接将程序输入到编程器里面,但只可以输入LD指令;2  将PLC控制器和pc相连,通过虚拟编程软件,将所编制好的程序输入到编程软件中。一般输入梯形图,由软件可自动生成LD指令。后将程序输入到plc控制器中。即可实现程序中的要求。* u8 E3 D$ j0 A8 i! `2 _
  lz可以采用第二种。
 楼主| 发表于 2008-10-15 14:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
在线用编程器编程序也太落后了吧!!!
发表于 2008-10-15 15:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

回复 1# wwm1969 的帖子

先启动变频器.再用模批量输出模块输出4-20MA就行了.
 楼主| 发表于 2008-10-15 20:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
LD     SM0.0
# ]( G, Y# F/ h5 a& wITD    VW0, AC07 E/ F+ K8 D5 h3 B2 |
/D     2900, AC0
% {' K' |0 g; Q' `9 z*D     32000, AC0
5 P2 ?* t) Z- P0 I4 Y* cROUND  AC0, AC0
& x  f* @" z8 |DTI    AC0, VW2% O( p. W7 @1 r) F9 `: a! G
MOVW   VW2, AQW0$ e: A0 j# l. E% |+ t! l0 K: Z* Y
这个才对的!!!
发表于 2008-10-16 09:40:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
我使用的是rockwell的PLC 和变频器,还有用户界面单元;其中变频器的调频方式分为电流和电压两种,电流和电压又分内部电源和外部电源。楼主好像是想 用外界的反馈给PLC的信号去控制变频器,行成一个回路。其实这个实现起来很简单,有问题联系我吧,我现在还不知道你在哪里遇到困难
发表于 2008-10-16 11:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主说的不是很清楚 网上这方面的例子还是很多的 其实不管变频器也好还是其他的模拟量的信号也好 都是一样的 呵呵
发表于 2008-11-1 12:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主说的不是很清楚 网上这方面的例子还是很多的 其实不管变频器也好还是其他的模拟量的信号也好 都是一样的 呵呵
发表于 2008-12-31 10:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
进入 变频器的 不是 1-5V  0-10V  就是 4-20mA吧 这些东西 网上有很多例子啊
发表于 2008-12-31 11:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
需要AD模块的- d' f: H. m$ b1 j1 w
变频器也有相应的接线端子4 U6 H' X8 c, ^/ o9 C7 C: Z
还有就是是开环控制还是闭环控制
发表于 2008-12-31 12:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
通过模拟量不是来控制变频器,只是控制变频器的输出转矩或者转速而已,对PLC来说,就是把对应的数字量通过整定或者手工计算其对应量,并把它写到相应的寄存器中就行了,当然你得把模块及变频器和PLC之间的线要连接好,模式要选择对,这样才能正常的操作了,
发表于 2009-1-1 18:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
学习了,谢谢
发表于 2009-1-4 11:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
这儿有一个例子,s7-300PLC控制MM440变频实现斜坡速度上升,恒速运行,斜坡速度下降等!! P5 S; z; T, I7 E$ e! ^( s
速度如图所示!!!
未命名.JPG

test2.rar

322.56 KB, 下载次数: 15