发表于 2008-12-4 19:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
接触器控制线路的接线端子,有没有标志表示是动合还是动断端子?接触器控制线路接线端子旁的标记都是表示什么?& x% i, n6 E; \9 L& S& M

7 D5 X2 h* ^2 w: l[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-12-5 20:34 编辑 ]
发表于 2008-12-5 08:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 xxyy@nc 于 2008-12-4 19:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 g. L, ]/ e0 B* }/ ?, K  `# a+ Y接触器控制线路的接线端子,有没有标志表示是动合还是动断端子?接触器控制线路接线端子旁的标记都是表示什么?
. P  S6 ]9 t  g6 c1 z. }' C8 I

" t3 f4 K5 g% ^& q( Z( C* O这在国家标准 GB 14048.4-2003 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器 的附录A (规范性附录) 接触器及相应的过载继电器接线端子的标志和识别 中有明确具体的规定。) r! B# Q6 x# \2 Z
下图为该标准附录A的第1页。
+ z! c  g$ o: @( f, A) B5 d0 F& I. ^0 ?2 d! |. k+ F5 q3 T
[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-5 08:57 编辑 ]
GB 14048_4-2003 附录A.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-5 10:33:29 | 显示全部楼层 来自: 日本

回复 1# xxyy@nc 的帖子

现实应用中,接触器主回路端子输入端是L1、L2、L3,输出是T1、T2、T3,线圈端子A1、A2
: S3 ^9 D# b0 M) WNO是常开控制接点,NC是常闭控制接点。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-5 12:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
好多接触器的外壳可以反过来装的!) m+ C$ I) P: b" L8 [$ ]: U+ E& e
输入输出标记的意义不大吧
发表于 2008-12-5 20:02:26 | 显示全部楼层 来自: 德国
2楼3楼说的很对,我手头这个接触器就是这样标的,看了你们的解释才明白,谢谢|啊!
" h! K5 D, S! u( A5 Q9 r补充一点,动合还是动断在接触器上有图示意,图示中的标识与接线端子处的标识一致,很容易判断!. u2 f4 o: Z& A: `3 l. n) [  `2 g

7 }5 C& t& v9 V& \[ 本帖最后由 yqwfk 于 2008-12-5 20:34 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
yqwfk + 1 技术讨论