发表于 2008-12-3 08:40:43
|
显示全部楼层
来自: 美国
具体不是非常清楚,
4 c' r& C* @ M% m. {5 s1,可以考虑用恒压变量泵
' Z6 J" W$ F7 f4 k2,比例溢流阀,满足你的压力精度的,但是你如果需要停止动作的时候保压不行吧,得用比例减压阀.2 z9 `+ G( r- z8 F' R% K- u
3,用比较普通的方法应该也可以,比如液控单向阀,液压锁加Y机能阀,控制上可以考虑下压力传感器在检测时,做个提前量,比如你要求100BAR的时候,你90BAR就停止供油,因为有个响应的问题,压力会比90高的,阀选无泄露阀- ]+ \; `) k5 e7 H) g2 [
4,我觉得这个系统没有必要使用蓄能器5 ~/ J7 f; y8 ]/ q- M! X8 N
5,流量大的话,比例阀作为先导控制,这时候注意有些时候(根据品牌)加点节流塞,0.6-0.8可以起到 明显作用,尤其是对最低压力要求小的时候. |