一个新手对PLC编程的几个问题?
" m3 `8 g0 I0 [$ c) C! q2 Q, w程序如上图所示:( I4 b9 n6 \! b0 F* q
这是我自己编的一个单按钮控制起停程序。
- L: F& b1 C* p7 O! o+ `思路为:由起保停电路改编,在输出线圈前串接成中间继电器M的常闭触点,中间继电器M的控制是由按钮的常开触点I0.0与输出线圈的常开触点Q0.1串联来完成的。/ g( v1 K; I8 Q" Q, e! @- V* X! i, a3 u
第一次按下I0.0时,由于Q0.0没有通电,常开触点Q0.1断开,使能流只能进入Q0.0,不能进入M0.0,Q0.0通电动作。
@) |2 N5 t f$ G6 p第二次按下I0.0时,由于Q0.0已通电,常开触点闭合,使能流可以流入M0.0,M0.0动作,常闭触点M0.0断开,使Q0.0断电。2 u& I& ~2 K' n
思路就是这样。
6 f$ C1 h' ?2 t0 }( ^我觉得这是一个非常简单的程序,只是想给自己做个练习,没想到就把自己难住了。还请高手给看看,谢谢了!$ H6 @3 e! @0 r% Z
我又想了想,我这个程序是有问题的,如果按住I0.0 不放呢? |
|