发表于 2008-11-13 16:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在电力线路中,常用铝绞线。
$ T) I  {! L* `但铝绞线与设备端子连接处时间长了,发热很大。% O  x6 \- F) e. n& a# V& z  R( n% B
不知咋办?
发表于 2008-11-13 19:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
铝电缆的连接应当采用铜铝复合接头,这样可以最大限度的降低接触电阻,减轻接头发热现象。
发表于 2008-11-14 23:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 wakang 于 2008-11-13 19:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! v1 b- E( f' c6 g/ X$ Y9 v铝电缆的连接应当采用铜铝复合接头,这样可以最大限度的降低接触电阻,减轻接头发热现象。
7 c' w1 @0 N0 E. i" c. Y# y$ b
同意以上说法,铝线跟铜接驳是特别要注意这个问题,事故出于麻痹啊
发表于 2008-11-15 09:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南张家界
同意2楼回答
发表于 2008-11-20 00:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
另外也可以对接头部分进行镀银处理,以降低接触电阻。
发表于 2008-11-20 14:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
清理表面,加导电膏,增大夹持力并且要有防松措施!加铜铝过渡
发表于 2008-11-20 18:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该采用铜铝复合接头,加导电膏,
发表于 2008-11-21 14:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也经常遇到这个问题。我们功率大的电机用的时间长的时候,铝线连接的地方发热特别严重,有一次外面缠的绝缘胶都快糊了,我是用一小捆铜线把接驳处外层缠绕了一下,有所缓解,有条件还是换铝铜接头或者镀银比较好。
发表于 2008-11-24 00:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
导电膏加正规的接线端子
发表于 2008-11-24 13:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
罐锡处理,或者用铜线进行绑扎。等等
发表于 2008-11-24 22:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
用铜铝接头最好了!!
发表于 2008-11-26 17:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用冷压接头,灌锡,主要解决接触不良及氧化问题
发表于 2008-12-2 23:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是铝绞线与设备线夹连接处过热?
发表于 2008-12-3 14:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

用铜铝过渡线夹不久可以了

如果设备端子是铝的  那就用铝设备线夹/ P$ c. _/ F) J$ B' W
如果是铜的 就用铜铝过渡设备线夹   没问题的