[讨论结束] 关于更换大功率电机后交流接触器自动脱扣的故障 急急!!!!!

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-14 09:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一台锅炉鼓风机有5.5KW改为7.5KW高压风机,,启动后,很快鼓风机的交流接触器自动脱扣,不在吸合,,,不知道哪位大侠帮忙解释一下原因??怎样更改+ R4 G7 F7 j, \  j6 E- ~0 t( `
   在线等!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-10-14 10:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适啊

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 整理帖子,给您带来不便,敬请谅解。

查看全部评分

发表于 2008-10-15 11:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意楼上,楼主遇到的问题验证了至少以前的热继电器选择是合理的。
发表于 2008-10-15 11:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意二楼的观点。并且对我有所启发——十分感谢- @( p. X# e9 j1 ~7 D* X) L
我公司有一台天车,也出现这种情况,轻载时运行正常、重载时偶尔出现接触器断开但立即合闸现象。
发表于 2008-10-15 12:48:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
二楼说的很全面;这个就是热继电器的作用,过电流设置保护电机,更换电机后热继电器的保护值太小,引起误动作
发表于 2008-10-15 14:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
热继电器用15A还是小了一点,应该要用大于18A的
发表于 2008-10-16 23:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我也觉得15a稍微小了点,似乎还要比18A大点,楼主可以计算一下,考虑个余量就好了,
发表于 2008-10-17 16:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电机保护用自动开关是特殊自动开关,必须抵御初期的启动电流而不跳断,选用时要选对
发表于 2008-11-1 13:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 3dytre 于 2008-11-1 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. W7 v( `0 s( Z+ U. Q
你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适 ...

! G. ^/ M) W. o$ Y, w( Q7 ^0 F* X( w% X$ W" D
人云亦云,罚款10三维币
发表于 2008-11-1 14:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 xyz8069 于 2008-10-14 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& U2 l9 f: A% V) h+ y
你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适 ...
要调整到>15.6安
4 ?( }3 ?# j2 T1 K! t  D0 D! g, ^+ j; ~; U( a" I, ?
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-1 15:25 编辑 ]
a.JPG
发表于 2008-11-1 15:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二楼说的很全面;这个就是热继电器的作用.要调整到>16安
发表于 2008-11-2 18:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
二楼说的很明白啊  电流一般是功率的2倍没千瓦
发表于 2008-11-2 19:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还要考虑启动时间
发表于 2008-11-2 20:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 yjybd 于 2008-10-15 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# p  s2 A: j; U9 j同意二楼的观点。并且对我有所启发——十分感谢
3 Q8 `: ^* H7 w' t) d) M: r% s我公司有一台天车,也出现这种情况,轻载时运行正常、重载时偶尔出现接触器断开但立即合闸现象。
6 y) o0 I4 h3 b

  w- v2 e& \7 U: L, ?9 f+ z5 F你所述的情况和LZ所述完全是不相同的两码事。% d4 E6 t  D2 m$ @2 k  R1 l5 _
LZ所述故障是由热继电器的选配调整不合理造成的。这种由热继电器的跳开引起的停机,若为自动复位,则要有一定的延时(一般要几分钟)后才能复位;若为手动复位,则更要人工手动干予。而且再次起动,也要重新进行起动操作才行。
6 \7 D9 q' M6 f5 `6 i而你所述情况,肯定不是热继电器的动作引起的。
发表于 2008-11-9 17:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 pangpang 于 2008-11-2 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 d% W5 m: c* _7 \. E: L& f

9 h' M$ t3 i* Q: r' @( O& ^9 I8 l3 p% E% \% @6 s1 F
你所述的情况和LZ所述完全是不相同的两码事。  `1 t( H* v5 a( c/ m) x
LZ所述故障是由热继电器的选配调整不合理造成的。这种由热继电器的跳开引起的停机,若为自动复位,则要有一定的延时(一般要几分钟)后才能复位;若为手动复位,则 ...

0 ?1 q- z' O* G* j3 j5 v: ~我只是说对我有所启发。我们的天车出现了问题,就是:开始使用时,都没问题,但是后来,轻载时一切正常,重载就不可以了,经我这个问题后,我仔细检查发现,热保护继电器的调节杆已经变动,允许通过电流变小了,调整后,一切恢复正常。5 c1 g6 e* b# r$ N" O
举一反三、触类旁通,我感谢搂主提的这个问题!!
发表于 2008-11-10 11:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
adfasfafafafafaf