只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
举报
查看全部评分
原帖由 3dytre 于 2008-11-1 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" [+ j$ Q8 k& q5 A2 E0 p- ^ 你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适 ...
原帖由 xyz8069 于 2008-10-14 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* B! K' i0 y) I' F 你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适 ...
原帖由 yjybd 于 2008-10-15 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif : m! U$ c, x }% W+ A: K9 h# ^同意二楼的观点。并且对我有所启发——十分感谢 * ~ x8 v/ h( G4 ?$ D* J我公司有一台天车,也出现这种情况,轻载时运行正常、重载时偶尔出现接触器断开但立即合闸现象。
原帖由 pangpang 于 2008-11-2 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" p( x9 n/ x6 ?" A; m; C% _1 Y8 P 4 e |5 v8 W$ }- p& Z & p$ a: g% f. F8 a, M% d N你所述的情况和LZ所述完全是不相同的两码事。1 Y8 I: z5 ?* x! B( ~. w& z; k( { LZ所述故障是由热继电器的选配调整不合理造成的。这种由热继电器的跳开引起的停机,若为自动复位,则要有一定的延时(一般要几分钟)后才能复位;若为手动复位,则 ...