原帖由 3dytre 于 2008-11-1 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 3 a+ |7 V- R3 n- v2 ^你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适 ...
原帖由 xyz8069 于 2008-10-14 10:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif # p! u0 S9 U6 Y$ v( i你是不是不会干电气啊,电机保护上肯定有热继电器的,电机换大了,相应的空开、接触器、热继电器、电线、电缆都要进行更换,你这种情况肯定是热继电器跳闸了,复位就行,也要调整到15安,但不能保证你的热继电器合适 ...
原帖由 yjybd 于 2008-10-15 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif , |4 n) f' W0 V4 U同意二楼的观点。并且对我有所启发——十分感谢 6 m; Z$ m* O5 R$ X. c7 w/ X' O我公司有一台天车,也出现这种情况,轻载时运行正常、重载时偶尔出现接触器断开但立即合闸现象。
原帖由 pangpang 于 2008-11-2 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif $ e! `: Q% R: h+ V $ M3 I- S1 o# i: ~- x5 {1 v* A& d6 C) i7 z, q l+ T 你所述的情况和LZ所述完全是不相同的两码事。% o5 E; l4 s9 a, } LZ所述故障是由热继电器的选配调整不合理造成的。这种由热继电器的跳开引起的停机,若为自动复位,则要有一定的延时(一般要几分钟)后才能复位;若为手动复位,则 ...