发表于 2008-10-11 20:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位新近一套美国设备,供电标准电压4160v,频率60hz,实际容量共8台电机,每台容量330kw,另外一套是480v、60hz,总容量900kw左右,也是电动机负荷。不知道哪位使用过这种设备,在国内供电标准下怎样给他们提供?谢谢了!
7 S5 `! E( l# V) O$ H跪求!
发表于 2008-10-12 10:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
从上变压器
发表于 2008-10-12 16:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司用过,美国的设备,240V 60HZ 480V 60HZ,有400KW,用的是电力发电机,输入380V50HZ变为480V60HZ,
9 P7 t! D( k! C  }( J) h% \; ^" r+ t4 U1 }  E  N4 i4 P
[ 本帖最后由 lei714 于 2008-10-12 16:36 编辑 ]
发表于 2008-10-12 17:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用变压器啊
发表于 2008-10-12 20:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 lyx07 于 2008-10-12 10:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 N) b* k! x6 o& F7 x3 @" N2 V/ }从上变压器
! ]9 ]& N( |% j

5 ?: J3 {8 |  l0 z8 z. T
原帖由 bg1ptp 于 2008-10-12 17:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 {  }# f' w6 X9 A7 W+ u! n
用变压器啊
; D% F9 I( s0 o% t, h

+ N4 \* m. ?. P, E$ W% ^. |变压器能改变频率吗?
发表于 2008-10-12 21:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
规格没订好,应该订做50Hz的设备
发表于 2008-10-13 10:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们买的是是二手设备,没办法改变的,再说频率怎么能用变压器改呢?
. G. f" |: M  G/ d: S三楼的办法可以一试,谢谢了
发表于 2008-10-14 01:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似只能上变压器了
发表于 2008-10-14 11:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以考虑用变频器。* j+ a; O" T7 n* K: q
但这么大容量的电机选用的变频器价格不菲。# ?0 \9 J& U5 M2 g" L! c2 \
或者象楼上说得用发电机加变压器供电吧。
发表于 2008-10-15 08:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼主这样大的负荷,如果可能的话就可以自建一个小型电站了,解决了问题,还有经济效益。就是不知道能批下来不
发表于 2008-10-17 00:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没有必要,不必太多在意频率,不过要归算一下50hz的情况下他的转速和一些保护参数,电压满足一些就好了。关键要看楼主的设备是不是精密设备,做什么用?