QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 4102|回复: 13
收起左侧

[讨论结束] 怎么在HMI上设定速度,通过PLC控制变频器速度?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-8 08:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
怎么在HMI上设定速度,通过PLC控制变频器速度?
发表于 2008-10-8 17:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以用"档位"来控制.在HMI上建立三个按钮,关联到PLC中bit变量.然后编程对应的变频器的速度选择位.
. J" C1 s. Y8 O% X8 R1 L, K* v这样比较简单些!
发表于 2008-10-8 19:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在HMI上设定数值,保存到数据寄存器如D1,PLC通过模拟量转移程序将D1的数值转换为0~10V电压值控制变频器速度。我们公司的变频器都是这样控制。
发表于 2008-10-8 22:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上所说的需要一个D/A转换模块.这个需要MONEY的.
发表于 2008-10-9 13:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 wwm1969 于 2008-10-8 08:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' `6 Q5 D% \8 R6 m/ y& X7 ^怎么在HMI上设定速度,通过PLC控制变频器速度?

1 g. l" l0 v% ~0 z, Y8 d' l
3 q# y) @3 k8 a8 `8 L7 ?控制变频器的什么速度?
8 N5 A( m- C( G  {, D变频器倒是可以控制电机转速。有HMI、又有PLC、还有变频器,控制电机转就相当简单。
发表于 2008-10-9 15:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你是什么样的HMI。
: n+ f+ F+ G- I) ]/ o) T, }第一步:如果HMI是电脑+组态软件,就在组态中设置一个I/O数字变量,与PLC的一个存贮器对应,如D100,并在组态中写一个文本,让文本与写的数[字变量进行动画连接,改变文本上的数字,就可以改变变频器的频率;;
- I8 s. F" A. `, ^% X4 D( ~" `) M        如果HMI是触摸屏,就在触摸屏上设置一个写入数据框,让其控制PLC的存贮器对,如D100,改变触摸屏上的数字,就可以改变变频器的频率;
4 P0 m+ i4 @) x3 {! O  R( x        如果HMI是文本编辑器,方法同触摸屏;- N; \9 P* N( L1 s  S1 ?7 z
第二步:对PLC编程,设置PLC与变频器通信,将控制字写入变频器,控制字包括正反车方向、频率等,变频器的控制字在它所对应的地址中;6 z6 F' {! Y1 M: @" T
第三步:联线。HMI可以用RS232与PLC相连,PLC可以用RS485与变频器相连;
$ |6 n4 _5 ?, a+ H( n第四步:调试。
 楼主| 发表于 2008-10-9 16:15:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
要设置机器的最高转速,怎么对应呢?
发表于 2008-10-9 18:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般来说,变频器的接线都有几个位选端子.用高低电平选通速度.譬如三位000,假如对应最低速度,111对应最高速度,等等.具体得看变频器的说明.那么,可以用PLC三个位做相应的电平变化,来改变变频器的速度.  y& K: w! X; f) ?
而PLC的位变化,可以在HMI上按钮关联实现!
发表于 2008-10-9 22:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
如果PLC可以谅解模拟口的话,将设置参数值直接送到模拟口即可。例如西门子的840D系统带PLC。
 楼主| 发表于 2008-10-10 08:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
模拟量输入变频器的量是什么单位呀?
发表于 2008-10-10 12:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如我在6#楼讲的用通信的办法调节频率,在数据设置时就有一个设定的数字范围,将最大值设为你要求的最高转速就行了。
发表于 2008-10-10 13:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
如我在6#楼讲的用通信的办法调节频率,在数据设置时就有一个设定的数字范围,将最大值设为你要求的最高转速就行了。
 楼主| 发表于 2008-10-15 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的HMI是西门子的!
发表于 2008-10-18 22:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
PLC能控制速度,那HMI也可以啊,一般都是用HMI跟PLC通讯,PLC来控制电机转速,当然也可以HMI直接跟变频器连接
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表