发表于 2008-9-12 14:26:04
|
显示全部楼层
来自: 日本
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ H% f% H! ~* g
继电器触点容量的问题- H% [! c4 s7 [ w5 i. X
, y3 w+ S+ V6 W9 d9 d继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?
) j- L% Z7 x; A4 \; ?比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
1 I1 R4 k& x. m: i5 `/ V7 B受益匪浅,呵。